Immergas Eolo Star DIMS09 не запускается

Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы
АвторСообщение
Гоблин
Участник
Сообщения: 1324




03-10-2015 14:54

Плата B&P DIMS09-IM03 Был сгоревший транзистор 6B возле ULN2004. Питание в норме. При запуске срабатывает реле клапена газа, затем перезагружается. Как подключить на столе сэмулировав необходимые датчики? Каким сопротивлением должен быть какой зонд?
Taska
Участник
Сообщения: 155




03-10-2015 18:14

по ходу 5С или 2004 в ауте
Гоблин
Участник
Сообщения: 1324




04-10-2015 12:53

все полностью поджарилось.
Ярошевский Андрей
Участник
Сообщения: 2034




04-10-2015 13:19

Гоблин писал:
Как подключить на столе ?
как в мануале намалёвано, так и подключай.
НТЦшки там обычные.
Гоблин
Участник
Сообщения: 1324




04-10-2015 18:47

Спасибо.