| Автор | Сообщение |
Flintoz Новичок Сообщения: 5
|
Кто-нибудь сталкивался? Подскажите, пожалуйста, необходимый тип датчика. И подходящую компенсационную характеристику для Москвы. |
|
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3387
|
Flintoz, Куда собираетесь подключать внешний датчик в котле? |
|
matvei052 Участник Сообщения: 61
|
|
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 5935
|
Самый лучший тип внешнего датчика к этому котлу - это собственная задница.
Ибо , как таковых , подключений внешнего датчика к котлу не обнаружено ... |
|
sergey 73 Участник Сообщения: 1829
|
Konstantin_18, Cesar, Мож по ОпенТерму? |
|
Flintoz Новичок Сообщения: 5
|
Сорри. Уточняю котел Domiproject F24 D. Плата ABM01 разьем Х3, контакты 3-4, поз.138 Датчик наружной температуры.
Маркировка его 013018XO/1KWMA62U.
Сорри, кто смутился версией. Не в курсе был, что только в новой модификации этот датчик присутствует.
Тип датчика интересует чтобы подобрать аналог. Помогите, кто в курсе. |
|
sergey 73 Участник Сообщения: 1829
|
|
ВладИг Гость 178.212.*.*
|
Flintoz, в чём трудность купить датчик? для Москвы  |
|
lavrishin Участник Сообщения: 3122
|
|
Amus Участник Сообщения: 924
|
|
ВладИг Гость 178.212.*.*
|
Ребята, в чём трудность? нету датчика, который феролли продаёт - берём резистор на 1кОм ставим, смотрим температуру на улице, далее берём на 2кОм - проделываем тоже самое и т.д. если не охота играться - ставим потенциометр на 10кОм и крутим - при этом смотрим, что нам показывает. После делаем вывод какой датчик надо... извините, но я за то что бы кто то постарался, а не только пришол просто так покушать (или у нас форум добрых дел?)
P.S. Сам пое...сь, но другим помоги.... я считаю, что дал человеку мысли к действию, а дальше дело за ним, а вы как думаете?
P.S.S. не хотим играться - покупаем в деревне под названием Москва датчик у оффициалов. |
|
sergey 73 Участник Сообщения: 1829
|
| Amus писал: |
sergey 73, а внутренний пойдет? | Для баксей идёт на ура, думаю фероли не далеко ушли. |
|
Flintoz Новичок Сообщения: 5
|
Всем спасибо кто хелпанул, родной конечно пойдет, а для чего 6 лет в ВУЗе тарабанить? Чтобы переплачивать? До сути докопаться охота, буду пробовать NTC10k, а по подбору, вся хрень в том что он не светит улицу, все в мозгах, если бы все тривиально было я бы никого не напрягал...
Работаю в АСУТП, датчиков пруд пруди, интересен номинал.
Обьясню суть: не брал родной опентерм за 5к из принципа, взял за 1к для теплых полов, малость перетрасировал, получил что хотел, еще много изисков по Domi, кому интересно в личку. По работе контачу и с италом и с бюргером-дубины полные, все переделываю, поэтому важно знать самому как что и зачем. |
|
lavrishin Участник Сообщения: 3122
|
| Flintoz писал: | | ...для чего 6 лет в ВУЗе тарабанить? Чтобы переплачивать?.... | Тут ты не прав, уважаемый ученый (или просто наученный, или просто обученный )...
Ты за свои старания и знания тоже ведь денежки просишь... Или даром всем работу выполняешь??? |
|
Котловой Виртуальный Сообщения: 775
|
ВладИг, Трудность в том..., что завтра можем услышать о новом теракте в России. И ,ты , в этом будешь виноват. Тебе это надо? |
|
Flintoz Новичок Сообщения: 5
|
| lavrishin писал: | | Ты за свои старания и знания тоже ведь денежки просишь... Или даром всем работу выполняешь??? |
Эт ты зря, во первых для себя, во вторых для друзей, делаю за так, мне хватает того что я на джабе получу, остальное просто ради развития. |
|
lavrishin Участник Сообщения: 3122
|
| Flintoz писал: | | ....во первых для себя, во вторых для друзей, делаю за так... | Это я понимаю... Тогда - давай дружить. Ты нам всем свою работу начнешь делать даром, а тебе будут подсказывать даром, если 6-и летнего обучения не достаточно.... |
|
Flintoz Новичок Сообщения: 5
|
| lavrishin писал: | | Flintoz писал: | | ....во первых для себя, во вторых для друзей, делаю за так... | Это я понимаю... Тогда - давай дружить. Ты нам всем свою работу начнешь делать даром, а тебе будут подсказывать даром, если 6-и летнего обучения не достаточно.... |
Ну хз, 6 лет МГТУ им.Баумана. Мне на жизнь хватает, интересна суть, готов делиться, обсуждать и пробовать, предлагайте как можно настроить логику, я с вами. |
|
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 5935
|
Flintoz, можно пойти другим путем , так сказать , через Опу...
Если предположить , что применяется NTC10k , то мы знаем его характеристики. Выбираем температуру отопления максимальной.
Подставляем вместо наружного датчика резистор , который соответствует сопротивлению NTC10k при 0*С = 33118ом.Выбирая разный номер характеристики , при установленной OFFSET=20, смотрим до какой температуры греет котел .Если все соответствует графику , то с типом датчика угадали . Если нет , то подбирая сопротивление по температуре , можно вычислить примерную характеристику датчика.
(Зы. Перевод похоже не совсем верный. Под помещением вероятно подразумевали улицу) |
|
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3387
|
| Flintoz писал: | | не брал родной опентерм за 5к из принципа, взял за 1к для теплых полов, |
Это какой ? |
|
Amus Участник Сообщения: 924
|
| Cesar писал: | | ...(Зы. Перевод похоже не совсем верный. Под помещением вероятно подразумевали улицу) |
А может есть два типа "наружных датчика" : - в помещении (наподобие термостата ) и на улице (погодное регулирования)?  |
|
Александр Лебедь Гость 37.229.*.*
|
Насколько помню есть в форуме подобные темы. Действительно у Домипрожекта Д есть разъем (клемник) для эквитермики. Ни разу не устанавливал, но в теории помню, что, примерно 20к PTC, а не NTC. |
|
Unimag Участник Сообщения: 655
|
| Александр Лебедь писал: | | ... в теории помню, что, примерно 20к PTC, а не NTC. |
Из букваря: (Информационное меню) t04_ NTC датчик наружной температуры (°С)_ -30 - 70°С
Flintoz, как работник АСУТП, возьми мультиметр, переменное сопротивление, подключённое к выводам 3 и 4, включи информационное меню (параметр t04 ) и составь табличку . Потом здесь опубликуешь сей научный труд
Добавлено 07-11-2012 00:29
Если подпись под рисунком от Cesar соответствует наружному датчику- значит все датчики на котле с одной характеристикой, другой вопрос- будет ли эта характеристика сохраняться до -30°С у датчиков ГВС или СО
Добавлено 07-11-2012 00:39
(при -30°С эта характеристика даст сопротивление мега- или гигаОмы) |
|
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 5935
|
Unimag, ну не надо так грустно . NTC10kom при -20*С всего лишь неполных 100ком . Ни о каких мега или гигаОм речи быть не может даже и при -30*С. Хотя я и не верю в применение наружного NTC10kom.
Ссылку на букварь дай , где вот это:"(Информационное меню) t04_ NTC датчик наружной температуры (°С)_ -30 - 70°С " , Это что , спец. котлы для Оймякона?
ЧеТа у мНу такого нет ... |
|
Александр Лебедь Гость 46.119.*.*
|
Я и не спорю с акулами бизнеса, но была тема в форуме. Но я бы полупроводник (кремний), который работает с высокими температурами не выкидывал-бы на улицу. Полупроводник, который работал с низкими температурами (Германий), практически, не используется, разве, что где-то, секретно. Обычный позитивный ТК. Эта информация черпалась из форума. Опыта установки наружных датчиков нет. Извините, вмешался. Интересная тема, как электронщику. |
|
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 5935
|
| Unimag писал: | | Из букваря: (Информационное меню) t04_ NTC датчик наружной температуры (°С)_ -30 - 70°С |
Действительно есть такое дело. А значит это все облегчает. |
|
Unimag Участник Сообщения: 655
|
| Cesar писал: |
Ссылку на букварь дай |
здеся... 3-й день с ноутом бьюсь , старый- родненький винт спасает
Flintoz! ну а как решено-то? |
|
Iggor Участник Сообщения: 577
|
|
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 5935
|
Unimag, спасибо , буквари по находил , оказывается их еще читать уметь надо  |
|