| Автор | Сообщение |
polog Новичок Сообщения: 8
|
Здравствуйте. Всех с наступившими.
Прошу подсказать возможные причины. Порядок работы:
1) Включил питание (желт горит, зел миг)
2) Заработала циркуляция носителя
3) Заработал вентилятор вытяжки
4) Заработал пьезорозжиг, зажегся газ
5) Отработал около 3сек, плавно уменьшилось пламя и отключился
Так повторяется 3 раза подряд и уходит в аварию ,но при этом красный индикатор ГОРИТ ПОСТОЯННО (не мигает).
Проверил :
1) датчик давления в норме
2) датчик температуры (4хконтакт) на каждой паре контактов по 4,9кОм
3) дымоход чистый
4) теплообменник промыт
5) камера сгорания чистая
6) горелки чистые без отложений
7) система прокачана (воздуха нет)
8) подача газа нормальная (фильтр чистый).
В режиме ТЕСТ при регулировке мощности работало от мин до макс. Контрольные 15 минут работал без проблем. При переходе в обычный режим таже петрушка. Через два часа проверок и проб заработал нормальный режим, но модуляция пламени после розжига падает на мин и работает только в таком режиме. Отработало два дня и вернулось все обратно (постоянно горит красный индикатор). В режиме тест тоже 3 попытки розжига и переход в аварию. На все кнопки реагирует.
При внешнем осмотре платы управления визуальных повреждений (пробоев) нет.
Данные котла: Плата управления Honeywell DBM01, газовый клапан Honeywell VK4105G (без регулировки МАХ мощности, только МIN). |
|
КоВлИг Гость 217.146.*.*
|
polog, почисти электрод ионезации наждачкой и всё пройдёт(только сними и почисти!) |
|
jvolfss Молодой дед Сообщения: 239
|
polog, А как ведет себя котел в режиме ГВС? |
|
polog Новичок Сообщения: 8
|
Попробую, но котел на даче, а я сбежал от морозильника. Поеду послезавтра. Мне тут подсказали еще что перефазировка может быть, у нас на подстанции трансформатор меняли пару недель назад - может попутали. Электричество вырубали на целый день и так 3-4 раза.
Добавлено 09-01-2009 01:07
Да, а ГВС не подключен уже год как. Пока не используется. |
|
polog Новичок Сообщения: 8
|
Вот и съездил на дачу. Проверил все по порядку.
1) С фазами все нормально. Перефазировки не было.
2) Электрод ионизации почистил.
3) Поставил стабилизатор Ресанта 500/1
4) Земли нет. Напряжение между корпусом и фазой 105В. Между корпусом и нулем 42В.
При включении котел заработал. Пламя на мин модуляции, хотя температура носителя около 5грС. Модуляция пламени в режиме ТЕСТ регулируется от МИН до МАХ. Как обсуждалось в соседней теме, поставил на МАХ и удерживал кнопку RESET аж 1мин (чтоб наверняка, как кто-то говорил). При выходе из ТЕСТ модуляция опять на мин. Так отработал около 10 мин. Задурил стабилизатор. При входящем 207В на выходе 184В. При включении котла без стабилизатора, как и прежде три попытки поджига и в аварию. С дурящим стабилизатором работает на мин модуляции, но иногда выключается сам стабилизатор.
Выключил все, уехал, сейчас повезу в гарантийку стабилизатор. |
|
solver monitor.net.ru  Сообщения: 1025
|
polog, Не терзай плату. Ищи откуда 105в и 42в. Может где датчик на корпус пробивает? Удачи. |
|
NikeN Гость 195.212.*.*
|
++++3) Поставил стабилизатор Ресанта 500/1
1. Выкинь. Дерьмо редкое.
Я так морочился с Ferolli 24 у родителей. Плата управления такая же. Автоматика точно такая же. Забил бороться с землей - оказалось, что при подсоединении газовой трубы начинает возникать небольшой потенциал. Труба газовая под небольшим напряжением. Пока решил проблему - отцепил землю, поставил стабилизатор. Стабилизатор обычный советский автотрансформатор.
Работает второй год. |
|
jvolfss Молодой дед Сообщения: 239
|
|
Винни Пух Участник Сообщения: 345
|
| NikeN писал: | ++++3) Поставил стабилизатор Ресанта 500/1
1. Выкинь. Дерьмо редкое.
|
Добавлю от себя:
2. Обычно начинает гнать повышенное непряжение на выход (до 270В), хорошо, если при этом отрабатывает внутренняя его защита и не успевает навернуться котел.
3. ...или постоянно какие-то призвольные скачки на выходе, от них у плат мОзги слетают. ВЫКИНЬ! И не соглашайся на обмен, требуй назад деньги.
А что, у тебя на входе котла 147В (105+42) ? Маловато будет... |
|
NikeN Гость 195.212.*.*
|
jvolfss писал
Уцитата
NikeN, А здесь читать не пробывали? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=201391&highlight=%E7%E ...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=220603&highlight=%E7%E ...
Очень часто из-за советских авто трансформаторов бывают проблемы с электроникой!
Спасибо за ссылки. В принципе по ссылкам один случай убиения. Китайским "стабилизецем" ИМХО риск быстрее убить.
Я перед "эксплуатационным" подключением нагрузил автотрансформатор мотором вентилятора и плойкой те так "сэимитировал" нагрузку котла - ткнулся вольтметром и и осцилографом - вроде все ОК.
Ferolli Domina 24 и др. имеют какую-то схему, анализа сети 220 типа проверка "Напряжение/Сеть ОК". Тогда пуск. Если сеть неисправна котел должен сигнализировать - индикатор неисправности электропитания присутствует. Однако я не знаю условий. Скорее между землей электросети и землей газосети есть некий потенциал и котел глючит.
Свое "решение" я буду переделывать на UPS и маленький газовый генератор. |
|
lavrishin Участник Сообщения: 3122
|
NikeN,
Вообще говоря - тема открыта совсем не по Ferolli Domina 24. UPS надо бы тоже применять понимаючи. Не думаю, что это хороший вариант стабилизации. Но хозяин = барин. |
|
евгений сав Гость 88.205.*.*
|
Земли нет. Напряжение между корпусом и фазой 105В. Между корпусом и нулем 42В.
Попробуй разобраться для начала с нормальным заземлением котла, т.е. сделай нормальный контур заземления и соедини его с нулевым проводом на вводе в здание, также до котла лучше всего проложить отдельный РЕ проводник. Между корпусом котла и нулем теоретически напряжения не должно быть.
Кстати, для аварийного питания газовых котлов (2 шт.) я применил инвертер 12\220В, у него нормальная синусоида на выходе, а с UPS у тебя навряд ли будет работать вентилятор в котле, если котел без вентилятора, то в принципе сойдет.... |
|
lavrishin Участник Сообщения: 3122
|
polog,
Похоже что, как и в параллельной теме, придется тебе все таки изменить параметр А5 в меню параметров. При заниженном сетевом напряжении естественно, что напряжение опроса пламени будет недостаточное. От потенциала на корпусе котла надо тоже избавиться - примени диэлектрическую вставку или присоедини газ к котлу резиновым шлангом. |
|
Murka Профессор Сообщения: 2316
|
Это дачный домик, поэтому электросеть там (по посёлку) возможно хреновая, нужно между нулевым проводом и землёй реальной потенциал замерить, ну и если шо, то заземлить его. |
|
Zergik Участник Сообщения: 77
|
На все аппараты распространяются одни и теже правила - должен быть заземлен. И не нужно рыть окопы.Для пробы полметра трубы 1/2" забить в землю. Если поможет, то можно сделать землю более основательно. Да и пол под котлом видимо деревнный. |
|
polog Новичок Сообщения: 8
|
Проблема решена заменой электронной платы за 90Евро и установкой стабилизатора напряжения. Напряжение приходящее 214В (хреново для дачного домика:)).
Спасибо всем за участие в моем вопросе. |
|