Файлы  •  Ссылки  •  Прошивки  •  Правила  •  Архив  •   FAQ  •  Участники  •  Поиск
Регистрация  •  Вход

Ferolli Domiprojekt F24 не активируется ГВС

Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы
АвторСообщение
tima05
Предупреждений: 1
Предупреждений: 1 
Сообщения: 27




30-01-2016 21:05

Ferroli Domiprojeck F24..Отопление работает все в норме.Не активируется ГВС.Датчик протока в норме проверил до платы.Напряжение 5V
при включении води ГВС пламя горит и тухнет и все время так
дальше что проверить
wasilis
Участник
Сообщения: 219




30-01-2016 21:30

tima05 писал:

дальше что проверить

почему тухнет...
Gaz
Участник
Сообщения: 357




30-01-2016 22:18

tima05 писал:
Ferroli Domiprojeck F24..Отопление работает все в норме.Не активируется ГВС.Датчик протока в норме проверил до платы.Напряжение 5V
при включении води ГВС пламя горит и тухнет и все время так
дальше что проверить

Не описание - ребус какой-то...
По чем определил что
Цитата:
Не активируется ГВС
По индикации, по не отключающемуся насосу? ...?
Или все же активируется, но некорректно работает? Ведь
Цитата:
при включении води ГВС пламя горит и тухнет и все время так
а соответственно что то меняется по сравнению с режимом СО.
tima05
Предупреждений: 1
Предупреждений: 1 
Сообщения: 27




30-01-2016 23:17

Gaz писал:
tima05 писал:
Ferroli Domiprojeck F24..Отопление работает все в норме.Не активируется ГВС.Датчик протока в норме проверил до платы.Напряжение 5V
при включении води ГВС пламя горит и тухнет и все время так
дальше что проверить

Не описание - ребус какой-то...
По чем определил что
Цитата:
Не активируется ГВС
По индикации, по не отключающемуся насосу? ...?
Или все же активируется, но некорректно работает? Ведь
Цитата:
при включении води ГВС пламя горит и тухнет и все время так
а соответственно что то меняется по сравнению с режимом СО.


СО режим работает норма
может ли влиять пресостата на ГВС пламя
клиент сказал как котел поставили котел работал летом СО отключен и включаешь ГВС месте СО тоже работает
Konstantin_18
Участник
Сообщения: 3366




30-01-2016 23:54

tima05, Желтый лампочка моргает ?
tima05
Предупреждений: 1
Предупреждений: 1 
Сообщения: 27




30-01-2016 23:56

Konstantin_18 писал:
tima05, Желтый лампочка моргает ?

да
Gaz
Участник
Сообщения: 357




31-01-2016 00:12

tima05 писал:
Konstantin_18 писал:
tima05, Желтый лампочка моргает ?

да

ну вот, а ты говоришь: не активируется ГВС.

смотри прессостат, вентилятор...
tima05
Предупреждений: 1
Предупреждений: 1 
Сообщения: 27




31-01-2016 00:20

Gaz писал:
tima05 писал:
Konstantin_18 писал:
tima05, Желтый лампочка моргает ?

да

ну вот, а ты говоришь: не активируется ГВС.

смотри прессостат, вентилятор...

ну пламя то тухнет и снова горит и так все время горит секунд 15 тухнет и вода в гвс идет холодная
Gaz
Участник
Сообщения: 357




31-01-2016 00:24

tima05 писал:
ну пламя то тухнет и снова горит и так все время горит секунд 15 тухнет и вода в гвс идет холодная

поэтому я и говорю:
Gaz писал:
смотри прессостат, вентилятор...

Теоретик65
Участник
Сообщения: 2049




31-01-2016 09:48

Проблема может быть в контроле пламени. На ГВС горелка включается на полную мощность и пламя уходит с датчика. Как одна из проблем не правильно отрегулировано давление газа.
Димончик007
Участник
Сообщения: 545




31-01-2016 11:06

Насос как себя ведет?? При переходе на ГВС.
smd55
Участник
Сообщения: 588




31-01-2016 16:11

Почему когда неопытный заходит на сайт мы сразу требуем дать нам данные по протоку воды, по газу,описание поведения котла согласно логики,а как наш ,то это не обязательно.И как кошпировские гадаем,и даже на наводящие вопросы не получаем ответы.Ведь при правильном описании проблемы выясниться,что проблема не стоит и выделанного яйца.Ведь проведя все замеры и проверку логики сам спец без чьей либо помощи ее решит или кто-то направит в нужную сторону.
katodnik
Участник
Сообщения: 490




31-01-2016 17:36

А я , сегодня добрый и даю подсказку , да бы не плодились подобные темы.Плата видет, что температура ГВС уже выше установленной , а это значит ... Досвидание
tima05
Предупреждений: 1
Предупреждений: 1 
Сообщения: 27




01-02-2016 01:02

все разобрался оказалось тепло обменник был в налете от угора почистил все норма понял когда снял крышку где пламя горит он и за того что был черер чур налете давал большую пламя и втягивал его в турбину и отключался все прочистил заработал четка
спасибо всем за совет

Добавлено 01-02-2016 01:11

smd55 писал:
Почему когда неопытный заходит на сайт мы сразу требуем дать нам данные по протоку воды, по газу,описание поведения котла согласно логики,а как наш ,то это не обязательно.И как кошпировские гадаем,и даже на наводящие вопросы не получаем ответы.Ведь при правильном описании проблемы выясниться,что проблема не стоит и выделанного яйца.Ведь проведя все замеры и проверку логики сам спец без чьей либо помощи ее решит или кто-то направит в нужную сторону.


ну да создал тему потому что было снято все замеры и было все норме и вдруг я допустил ошибку такое что тепло обменик в налете в первые увидел и не сталкивался с таким поломкой и вот создал тему извени если четко не смог поставит вопрос
wasilis
Участник
Сообщения: 219




01-02-2016 04:33

tima05 писал:
такое что тепло обменик в налете в первые увидел и не сталкивался с таким поломкой

или везло, или наоборот гы-гы
Димончик007
Участник
Сообщения: 545




01-02-2016 09:22

Чего-то мне в это не вериться... Тогда были другие проблемы.
smd55
Участник
Сообщения: 588




01-02-2016 10:01

tima05, ну да создал тему потому что было снято все замеры и было все норме и вдруг я допустил ошибку такое что тепло обменик в налете в первые увидел и не сталкивался с таким поломкой и вот создал тему извени если четко не смог поставит вопрос

Опять детский сад.Проток в норме ,давление на выходе в норме,значит котел работать должен правильно,А если мин.,или мак.,завышены,то не так мног
Геннадий66
Предупреждений: 1
Предупреждений: 1 
Сообщения: 256




04-02-2016 09:19

tima05, черте что. тему закрой
Georgyevih
Участник
Сообщения: 37




05-02-2016 21:22

Епрст, с каких это пор перестал действовать внешний осмотр котла?
А ведь до горелки не так сложно добраться чтоб увидеть, ну и соответственно теплообменника...
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ferolli Domiprojekt F24 не активируется ГВС
Перейти:  
Текущий раздел» Бытовая техника» Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)


Похожая информация:
  • Ferolli Domiprojekt F24 не активируется ГВС.
  • Котел Ferolli DOMIProjekt С24 гаснет на ГВС.
  • Ferrolli Domiprojekt С24 нет модуляции
  • Котел DOMIprojekt F24 нет циркуляции
  • Ferroli DOMIprojekt F 24 Тип стабилитрона.








  • Информация по ремонту для специалистов - справочники, инструкции, энциклопедия, советы и секреты ремонта,  настройка, сервисные режимы
    Powered by phpBB 2.0.18 © 2001, 2002 phpBB Group!