| Автор | Сообщение |
НЕЛ-Юган Предупреждений: 1 Сообщения: 337
|
Котел DOMIprojekt F24 плата управления Honeywell DBM01. Проблема в следующем - пока открыт кран горячей воды котёл работает нормально, как только закрываешь, выдаёт ошибку нет циркуляции. На отоплении тоже самое. Насос не запускается, хотя он исправен. Уважаемые спецы, у кого были такие проблемы, направьте меня в нужное русло. Опыта в котлах ноль, но сделать нужно. |
|
habitat Участник Сообщения: 708
|
По руководству, стр.87, какая светодиодная индикация на котле? |
|
НЕЛ-Юган Предупреждений: 1 Сообщения: 337
|
Вот по руководству и говорит, что нет циркуляции. Быстро мигают крайние диоды. |
|
habitat Участник Сообщения: 708
|
| НЕЛ-Юган писал: | | Вот по руководству и говорит, что нет циркуляции. Быстро мигают крайние диоды. |
Крайние это eco и перечеркнутый пламя?
Если так, то означает неисправность датчика NTC системы отопления (стр.87 рук-ва), или наличие воздуха в системе.
Давление в системе какое?
На ресет, как реагирует платка? |
|
НЕЛ-Юган Предупреждений: 1 Сообщения: 337
|
habitat, в руководстве написано - нет циркуляции или наличие воздуха. Почему в режиме отопления не включается насос? Должен же.
Давление - 2,5 |
|
охрим Новичок Сообщения: 22
|
|
НЕЛ-Юган Предупреждений: 1 Сообщения: 337
|
охрим, интересная мысль. Возможно его не слышно в работе. Вечером проверю и отпишусь. |
|
Микола Участник Сообщения: 575
|
Смотри реле управления насосом, ключ управления этим реле наконец.При работе в режиме ГВС насос не должен работать.Если светодиоды мигают поочерёдно, то это срабатывает защита теплообменника (слишком быстро повышается его температура), в следствии отсутствия циркуляции или наличие воздуха в системе, так же это может происходить из за глюков датчика NTC(двойной), который и измеряет данную температуру. |
|
Aksakal Предупреждений: 1 Сообщения: 41
|
НЕЛ-Юган, ты писал "Насос не запускается, хотя он исправен." Каким образом это было выяснено?
Проверял ли наличие напряжения на клеммах? Проверил ли на предмет заклинивания? Проверял ли датчик который указывает на наличие циркуляции? |
|
НЕЛ-Юган Предупреждений: 1 Сообщения: 337
|
Aksakal, насос снимался и запускался без котла, так что неисправност насоса отпадает.Микола, реле и его цепи проверены в первую очередь, там косяков нет. NTC исправен тоже, т.к на повышение температуры реагирует. Микола, объясни пожалуйста, а как тогда происходит охлаждение теплообменника в режиме ГВС при закрытом кране? Чёт я врубиться не могу. Котёл монтировали сантехники, мать их так. Возможно напутать что то с подачей и отводом воды? Есть у кого нибудь схема подключения котла к магистрали. |
|
Mait-sth Участник Сообщения: 1643
|
НЕЛ-Юган, была такая проблема,датчик расхода воды был виноват,а я всю плату перепаял,и рэле в том числе! |
|
habitat Участник Сообщения: 708
|
| НЕЛ-Юган писал: | | Aksakal Есть у кого нибудь схема подключения котла к магистрали. |
Так в руководстве (стр.88) на котел все понятно написано, прочитайте его, где подача, где обратка (здесь насос стоит) и подключение ГВС.
| НЕЛ-Юган писал: | | объясни пожалуйста, а как тогда происходит охлаждение теплообменника в режиме ГВС при закрытом кране?. |
При закрытом кране горячей воды (всех кранов), циркуляция воды идет по контуру отопления, если включен зимний режим, а контур ГВС в этом случае отключен. |
|
НЕЛ-Юган Предупреждений: 1 Сообщения: 337
|
Mait-sth, Тут действительно по температуре защищается, от кипятка бачок расширительный чуть ли по швам не рвётся и давление поднимается до 4 очков. |
|
Mait-sth Участник Сообщения: 1643
|
habitat, кто-то как то сказал что была ещё такая проблема от смесителя ,якобы холодная вода передавливает давление в горячую,может в этом у нашего колеги проблема? |
|
Микола Участник Сообщения: 575
|
Теплообменник битермичный, то есть двойной , как бы труба в трубе, внутренняя это ГВС . После закрытия крана, если большая температура, теплоноситель сбрасывается насосом в систему отопления.
| НЕЛ-Юган писал: | | Mait-sth, Тут действительно по температуре защищается, от кипятка бачок расширительный чуть ли по швам не рвётся и давление поднимается до 4 очков. |
Если подымается так давление то явно перекрыт проток в систему отопления. Если насос в режиме отопления вращается, что можно увидеть открутив большой винт на торце насоса (за одно и воздух сбросится с насоса), то либо теплообменник завоздушен , возможно не работает автразвоздушка, либо срезало крыльчатку в насосе, или забит грязевой фильтр по обратке, если таковой установлен. Самое банальное, что может перекрыты краны на подачу и обратку, если такие установленны. |
|
Mait-sth Участник Сообщения: 1643
|
Микола, тяжело рассуждать когда нет рядом котла |
|
trosha Забанен  Сообщения: 20
|
смотри реле управления насосом к2 по схеме бывает что оно срабатывает но 220 в на насосе нет.. Попробуй по нему постучать только без фанатизма.. |
|
vol4ok72 Участник Сообщения: 1203
|
НЕЛ-Юган, И все таки в котле насос работает или нет?Если у вас так сильно растет давление проверте компенсатор обьема(Р воздуха=0.8-1.2 Атм)Судя потому что у вас выскакивает ошибка насос все же в котле не работает(питание реле или само реле насоса)Давление в системе на холодную 1-1.5 бар.А котел новый или уже работал?
Добавлено 15-09-2009 17:17
охлаждение в режиме ГВС за счет воды которую котел греет |
|
Иоан Участник Сообщения: 360
|
НЕЛ-Юган, смотри датчик протока, он у тебя в замкнутом состоянии наверно. Нужно почистить от мусора. Фильтра на холодной воде, вероятно нет. |
|
НЕЛ-Юган Предупреждений: 1 Сообщения: 337
|
Ребята,всем спасибо за разумные советы. Вопрос откладывается до понедельника. Дом только построили, котёл ни дня не был в эксплуатации. В субботу будет главный по трубам. Сначала надо мне лично убедится что вода течёт куда нужно и как нужно, да и кранов там до е.....ой матери, больше чем деталей на плате. А пока всю автаматику оставлю в покое. |
|
habitat Участник Сообщения: 708
|
| НЕЛ-Юган писал: | | Сначала надо мне лично убедится что вода течёт куда нужно и как нужно, да и кранов там до е.....ой матери, больше чем деталей на плате. А пока всю автаматику оставлю в покое. |
Вот это верно..  |
|
ал-76 Новичок Сообщения: 9
|
насос стоит на обратке,а датчик протока там где вход холодной воды ,вот и все убеждения  |
|
НЕЛ-Юган Предупреждений: 1 Сообщения: 337
|
В общем победил я эту сволочь))))) Датчик давления воды срабатывал только лишь при 3,5 очка. Отрегулировал его на 1,5, да и датчик протока почистил от окалин и всё пошло. Все спасибо. |
|
Иоан Участник Сообщения: 360
|
Удачи амиго.  |
|