Файлы  •  Ссылки  •  Прошивки  •  Правила  •  Архив  •   FAQ  •  Участники  •  Поиск
Регистрация  •  Вход

Прошивка на Immergas Eolo Star 24 3 E

Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы
АвторСообщение
permyakov3
Участник
Сообщения: 617




24-12-2010 11:36

У кого есть прошивка на котёл Immergas Eolo Star 24 3 E.
Проблема с модуляцией пламени, в режиме отопления
при нагреве до заданной температуры не уменьшает пламя.
Хотя при старте (розжиге ) модуляция есть (сначала прибавляет
до максим.значения за тем до минимума, отображает это
на дисплее). В режиме ГВС такая же история. По достижению
заданной температуры просто выключается. Может у него такой
режим работы. Такой котёл юзаю впервые.
зеник
Мудрый дед!
Сообщения: 1646




24-12-2010 13:13

permyakov3, Эти котлы зашли на наш рынок с двумя вариантами плат. Черная плата
DIMS09.., и зеленая плата Р085. У тебя какая плата?? Если зеленая, то на ней стоит микро-
контроллер TINY 13. На этой плате ты ничего не прошьеш.
permyakov3
Участник
Сообщения: 617




24-12-2010 14:49

чёрная DIMS09
зеник
Мудрый дед!
Сообщения: 1646




24-12-2010 21:10

permyakov3, Убедись в исправности датчиков NTC для начала.
Maksim_kobrin
Участник
Сообщения: 529




24-12-2010 22:59

permyakov3, и я бы ещё программные настроички по мощности проверил.
lavrishin
Участник
Сообщения: 3128




25-12-2010 08:58

permyakov3,
Maksim_kobrin - дело говорит.... одобряю
У меня когда-то была непонятная ситуация с такой же платой управления. Память не перепрошивал. Просто изменил все программные настройки и затем вернулся к прежним настройкам. Все стало на свои места.....
permyakov3
Участник
Сообщения: 617




25-12-2010 13:47

Спасибо всем кто откликнулся. Программные настройки есстественно сразу
изменил, у этого котла на индикаторе отображается мощность (где пламя
значок) так вот меня смутило что при старте (ну или розжиге ) котёл всё
отрабатывает сначала увеличивает до максимума а за тем плавно до минимума
достаточно шустро. А вот когда горелка доходит до заданной темрературы горит на максимуме.Юзаю
"на столе" если быстро изменяю датчик отопления сразу ошибка 27 плохая циркуляция.
Вчера разобрался. Почему то этот котёл при сравнении заданной и датчика NTC слишком
поздно и медленно начинает убирать мощность и котёл пробегает выше по температуре
происходит погасание горелки. Так вот я и подумал может быть что то с памятью какие нибудь константы
или мощность не для этого котла.
Но видимо это особенность данного котла сравнить не с чем такой впервые.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Прошивка на Immergas Eolo Star 24 3 E
Перейти:  
Текущий раздел» Бытовая техника» Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)


Похожая информация:
  • Immergas Eolo STAR 24 kw нужна прошивка
  • Immergas Eolo Star плата70079.5
  • immergas eolo star 24 3е проблемы с ГВС
  • Immergas EOLO Star 24 не включается
  • Immergas eolo star 24 3e не стартует








  • Информация по ремонту для специалистов - справочники, инструкции, энциклопедия, советы и секреты ремонта,  настройка, сервисные режимы
    Powered by phpBB 2.0.18 © 2001, 2002 phpBB Group!