| Автор | Сообщение |
evdum Участник Сообщения: 52
|
Частотный преобразователь COMMANDER SE 1.5M 0,75kW После подачи питания на правом индикаторе cL ,двигатель не запускается.Установлены 2шт.в игровом автомате ATV TRACK.Второй работает нормально.Менял местами , проблем с двигателем и редуктором нет.Управление по напряжению .Параметры соответствуют таблице из мануала, кроме 18 ,20 там cL и 19,21 там t25.Параметры все можно посмотреть , изменить нельзя введён код.Вопрос - как снять кодировку и вернуться на заводские установки? |
|
kratmel Участник Сообщения: 309
|
|
evdum Участник Сообщения: 52
|
Спасибо за программку попробую. Мануал уже раньше скачал.Пытался зарегистрироваться на сайте производителя не получилось. |
|
evdum Участник Сообщения: 52
|
А в каком разделе архива программа? |
|
Алекс_А Участник Сообщения: 91
|
|
evdum Участник Сообщения: 52
|
Смущает что он выдаёт код отключения cL.В мануале написано :Обрыв токового контура на клемме 5
Входной ток меньше 3 мА, когда
используются режимы 4-20 или 20-4
А у меня 5 клемма не подключена .Используется управление по напряжению 2 клемма.В 16 пункте параметров стоит 4-.20 . |
|
kratmel Участник Сообщения: 309
|
Судя по всему - частотник сам восстановил заводские настройки, или слетела прошивка.
Хотелось бы от вас услышать предисторию. Как все это случилось.
Поскольку похоже, что система вообще никогда не работала.
p.s. Вам ничто не мешает посчитать резистор и задать ток на вход 5 - авось запустится.
Хотя вы сказали, что в другом частотнике настройки идентичны - тогда совсем ничего непонятно. |
|
evdum Участник Сообщения: 52
|
Аппарат приобретён дефектным. Предыстория не известна. Можно ли эксперементировать на столе без подключения нагрузки ?
Добавлено 02-07-2014 07:53
В заводских настройках кодировка не стоит. Возможно кто то ввёл или действительно слетела прошивка. SE уже снят с производства, наверно поэтому производители ничего не ответили или санкции. |
|
lexa6519 Новичок Сообщения: 3
|
да без нагрузки можно смело экспериментировать... |
|
evdum Участник Сообщения: 52
|
Подбором удалось снять кодировку, но ситуация не изменилась. Пробовал подавать на 5 клемму ток 10 мА – без изменений. Изменял значения параметра 5 (аналоговый вход по току) результата не дало. |
|
kratmel Участник Сообщения: 309
|
Пропробуйте трюк с изменением частоты сети (европейский - американский стандарты).
Иногда частоники не позволяли сбросить все настройки на заводские.
Переход на 60Гц - перезагрузка - сброс на заводские - далее на 50Гц и сброс на заводские.
Иногда помогает, но это при условии что все остальное железо в порядке. |
|
evdum Участник Сообщения: 52
|
После раскодировки всё в адеквате , любой параметр можно изменить, сохранить. Попробовал изменить параметр 29 на EUR для загрузки значений параметров по умолчанию вот тут засада,выдал сообщение HF92 и завис.В мануале написано :Отключения HF происходят из-за внутренних неполадок аппаратного обеспечения в
приводе. Отключение питания от привода и последующее его включение может
отменить неисправность.
Полный перечень кодов отключения при выходе из строя аппаратного обеспечения
приведен в руководстве по Commander SE Верхнего Уровня.
У меня отключение питания ошибку cL не сбрасыват только после разряда ёмкостей переходит на UU – отключение при пониженном напряжении, что естественно.
мануала Верхнего Уровня у меня тоже нет.
Добавлено 07-07-2014 19:24
мануал
https://yadi.sk/d/D6TRaZ-1W5oo3 |
|
kratmel Участник Сообщения: 309
|
[quote="evdum"]...,выдал сообщение HF92 и завис.
Добавлено 07-07-2014 19:24
Эта ошибка возникает когда не соблюдены условия для активации режима.
Для примера - уровень доступа не позволяет менять настройку.
Вы пароль подобрали и отключили? Если нет тогда пароль надо вводить перед инициализацией. Если пароль отключен - то должен быть акливен 2 уровень доступа. |
|
evdum Участник Сообщения: 52
|
| kratmel писал: | | должен быть акливен 2 уровень доступа. |
Пароль отключен . А как активировать этот доступ? |
|
evdum Участник Сообщения: 52
|
Похоже всётаки проблема с прошивкой. Вопрос как её восстановить ? Для подключения имеются 2 разъёма Разъем модуля Quickey(8 пин) и Разъем RJ45 для посл. связи по протоколу ANSI EIA485.Я предпологаю что надо подключаться через него.Для этого надо наверное переходник и программу.Но опять же в мануале написано :
Если возникают отключения HF, реле состояния привода
разомкнется для указания на это событие. Последовательный порт не будет работать при отключении HF. |
|
evdum Участник Сообщения: 52
|
Побороть не удалось.Нашел на замену Б/У.Этот в доноры.Тему закрываю.Всем спасибо за ответы. |
|
Spar1987 Новичок Сообщения: 3
|
Здравствуйте. Частотный преобразователь COMMANDER SE 2D200150 SE 2.5M/TL 1.5 kW не реагирует на нажатие кнопок меню,при длительном нажатии происходит быстрая смена индикации и все.Подскажите пожалуйста, что может быть и как исправит,если это возможно? |
|