| Автор | Сообщение |
netnick Новичок Сообщения: 7
|
Хочу уменьшить тепловую мощность котла в половину. Как я понимаю есть два варианта: 1. отрегулировать газовый клапан, 2. потенциометром Р3 на электр. плате.
Как надо? Надо ли вообще? Есть ли негативные последствия для котла при работе на минимальной мощности? Слышал, что маленькое пламя может убить горелки.
Котел отапливает бревенчатый дом 60 кв.м. Установлен термостат. Без термостата сплошное тактование котла. С термостатом не устраивает циклы сильного нагрева и полного остывания СО. Радиаторы алюминиевые. |
|
otwertka Участник Сообщения: 80
|
Самый простой способ уменьшить мощность без вмешательства в котел это краном(газовым, тот что на входе газа в котел). А если с вмешательством то регулируйте газовый клапан согласно инструкции, маленькое пламя может убить горелку при условии что минимум неправильно отрегулирован. Тактование котла связано как правило с накипью в теплообменнике или с недостаточным протоком в следствии засорения фильтров или системы в целом, или котел слишком мощный для ваших 60 кв.м. Чтобы не было сильного нагрева СО сделай температуру СО ручкой поменьше, а не как по инструкции на полную.(при установке комнатного термостата). И если все-же решите сами регулировать клапан учтите что при неправильной регулировке максимального горения, вы нарушите регулировку минимума. Поэтому когда будете отворачивать гайку максимума против часовой стрелки, придерживайте ключем гайку (или винт в зависимости от типа клапана) минимум. Если все сделаете правильно негативных последствие для котла не будет. Горячая вода(ГВС) будет только не горячей. |
|
Нестор Участник Сообщения: 98
|
| otwertka писал: | | Самый простой способ уменьшить мощность без вмешательства в котел это краном. Горячая вода(ГВС) будет только не горячей. |
Добавлено 29-11-2014 16:37
otwertka, --отсутствие горячей воды значит---позитифф? :  |
|
otwertka Участник Сообщения: 80
|
А может она там совсем отключена(не подключена). Ну так человек предупрежден, а там сам пусть решает, негатив или позитив Все-таки 24 кВт для 60 м.кв. многовато! Ограничит мощность до 15 кВт , ну будет напор ГВС держать поменьше чтобы уж совсем вода была не холодной, не страшно, хуже когда котел постоянно тактует в режиме отопления. Чем хуже надеюсь объяснять не надо?!  |
|
smd55 Участник Сообщения: 584
|
Ну артисты ,ну и советы,причем здеь ,регулировки газ клапана отверткой и ключом к мощности отопления,букварь читать не пробовали,там четко написано,ГВС газ клапаном,а мощность по СО потенциометром,а тактование 3 минутна=ое перемычкой,,а если хотите батарей всегда горячие -зачем тогда термостат.Наверное хотим экономию термостатом,а батареи всегда горячие,такое будет если отапливать улицу.
Если у вас термостат с жидкостью,то регулировка предела минимального падения от заданого выключения до включения для комфорта ,без опыта займет кучу времени,а если электроный термостат или програматор тогда легко переключить на падение от заданого на 0.25 градуса. |
|
otwertka Участник Сообщения: 80
|
Все верно согласен. Почему то думал что потенциометр P1 и на ГВС тоже повлияет, ан нет . Все таки инструкции полезно читать! |
|
lavrishin Участник Сообщения: 3137
|
otwertka,
Подскочи к земляку netnick и помоги. Быстрее дело будет...
Зря ты на меня обижался, однако... |
|
otwertka Участник Сообщения: 80
|
Да кстати и точно земляк!
| lavrishin писал: | otwertka,
.
Зря ты на меня обижался, однако... |
Не спорю!  |
|
sma77 Участник Сообщения: 59
|
netnick, вообще-то ручка регулировки температуры СО фактически изменяет отдаваемую тепловую мощность котла. Если ею не получается, то возможно есть проблема с модуляцией, с теплообменником, с СО, с датчиком температуры и т.д. Вариантов много. Регулировки лучше пока никакие не трогать, а искать причину не правильной работы котла.
В первую очередь нужно понять работает ли модуляция. ГВС подключен? Если да, то температура воды ручкой с панели регулируется? |
|
aleksn Участник Сообщения: 439
|
| netnick писал: | Хочу уменьшить тепловую мощность котла в половину. Как я понимаю есть два варианта: 1. отрегулировать газовый клапан, 2. потенциометром Р3 на электр. плате.
Как надо? Надо ли вообще?
Котел отапливает бревенчатый дом 60 кв.м. Установлен термостат. Без термостата сплошное тактование котла. С термостатом не устраивает циклы сильного нагрева и полного остывания СО. Радиаторы алюминиевые. |
Очень просто,, при наличии термостата, если не нравятся слишком горячие батареи, убавляешь ручку, на поменьше Однако,если у тебя клапан Хонивел стоит, то возможно и не получится так, поскольку подклиниваетъ [/b] |
|
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 2068
|
aleksn,да что ж ты недолюбливаешь его так, этот славный хонейвелл?!.
все же прекрасно работает.
и отказов по газовой арматуре гораздо меньше чем у "сит" !
предвзят ты как-то
 |
|
aleksn Участник Сообщения: 439
|
Ярошевский Андрей, Устал блин, с Майнфором попутал Задолбали млин эти четвертые , хорошо хоть сейчас усе под исправили  |
|
aleksn Участник Сообщения: 439
|
netnick, Этот турбированный котел имеет высокий КПД только на максимальном пламени! Любое понижение максимума приведет к падению КПД и росту потребления газа На минималке вообще процентов 50 вылетает просто в трубу Но если потребление газа не особо заботит, то сейчас зимой можно отрегулировать максималку по ГВС.
Включаешь горячий кран на удобный для пользования напор, регулятор на панели ставишь на максимум и регулируешь максималку до приятной для тебя температуры , И все, дальше снижать смыслов нет, иначе будет недогрев по ГВС  |
|
otwertka Участник Сообщения: 80
|
Ну не 50% а значительно меньше, процесс горения конечно же нарушится так как воздух не моделируется в этом котле (обороты вентилятора постоянны), и в следствии этого О2 на выходе будет больше, CO2 меньше, альфа увеличится, потери с уходящими газами возрастут, но не на 50% , а где то 5-10 % это если мощность котла уменьшить до 15 кВт.
А если ТО не проводить годами и крыльчатка вентилятора обрастает миллиметровым налетом пыли так КПД еще и вырастет  |
|
Maksim_kobrin Участник Сообщения: 529
|
Как-то размазался форум. Раньше всё было суровее и конкретней.
netnick, с чем ты собрался регулировать мощность? Манометр хоть есть? Допустимые пределы знаешь? Исходя из поставленного вопроса видно, что ты этим никогда не занимался. Обратись в сервис, там помогут. Ещё есть вероятность нарушения циркуляции в системе. |
|
netnick Новичок Сообщения: 7
|
Предположим если уменьшить обороты вентилятора до требуемого значения для данной мощности, то падение КПД будет совсем незначительно.
| Maksim_kobrin писал: | | с чем ты собрался регулировать мощность? Манометр хоть есть? Допустимые пределы знаешь? Исходя из поставленного вопроса видно, что ты этим никогда не занимался. Обратись в сервис, там помогут. |
Даже если обращаться в сервис, нужно представлять процесс регулировки. |
|
sergey 73 Участник Сообщения: 1918
|
| netnick писал: | Предположим если уменьшить обороты вентилятора до требуемого значения для данной мощности, то падение КПД будет совсем незначительно.
| Каким образом уменьшать собрался? |
|
lavrishin Участник Сообщения: 3137
|
|
netnick Новичок Сообщения: 7
|
| sergey 73 писал: | | Каким образом уменьшать собрался? |
На вентиляторе стоит однофазный двигатель на 220 В 57 Вт. Уменьшение частоты вращения производится понижением напряжением питания. Уменьшить напряжение можно ЛАТРом, тиристорным регулятором, включением в цепь балластного сопротивления, двух обмоточным трансформатором.
И в итоге подключаем газоанализатор и регулировкой оборотов вентилятора выставляем нужный состав выхлопных газов при меньшей мощности котла. |
|
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3541
|
netnick, только стартовать при пуске он перестанет.
ПС. Кстати, ты конечно знаешь, что частота вращения асинхронного двигателя регулируется частотой питающего тока, а то что ты предлагаешь - это скольжение. |
|
pavel.pro Предупреждений: 1 Сообщения: 695
|
| netnick писал: | | На вентиляторе стоит однофазный двигатель на 220 В 57 Вт. Уменьшение частоты вращения производится понижением напряжением питания. |
netnick, Это круто. В асинхронных двигателях (как на этом котле) изменить обороты вентилятора можно только изменив частоту тока, т.е частотным регулятором. |
|
Maksim_kobrin Участник Сообщения: 529
|
| netnick писал: | | И в итоге подключаем газоанализатор и регулировкой оборотов вентилятора выставляем нужный состав выхлопных газов при меньшей мощности котла. |
Да-уж. Насочинял Если в котле модулируемый вентилятор, то его модуляция привязана к модуляции пламени. Они взаимосвязаны. В твоём случае ты в определённый момент настроишь СО2, но горение меняется, причём постоянно. Как ты там собираешься контролировать сгорание? Да, есть модели, которые поддерживают модуляцию вентилятора, но контроль осуществляется по току ионизации, по току + датчик температуры отработанных газов, или же при помощи датчика Холла на турбине - это всё обратные связи, а ты какой принцип выбираешь для своего котла? И зачем ты прицепился к этому вентилятору, твой котёл поддерживает мощность в пределах от 9 - до 24 кВт, соответственно, в этих пределах всё будет работать штатно. |
|
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3541
|
Maksim_kobrin, Идея подстроить качество горения в обычном турбированном котле в общем не плохая,
только не реализуемая по ряду причин.
А то вот у нас постоянный избыток воздуха ввиду "определенного" состава газа. |
|
Maksim_kobrin Участник Сообщения: 529
|
Konstantin_18, Вот производители потиху мудрят. BAXI MAIN 5 и ECO COMPACT молодцы, что не поставили клапан B&P, а оставили honeywell, они стабильнее работают, а платы наоборот . И понятно, что лямбда зонд был бы эффективен на выхлопе (обратная связь), но стоимость не укладывается в бюджет котла. И не удивлюсь, если скоро они появятся на cosmogas...
Добавлено 01/12/2014 17:58
Или уже есть, чё-то в памяти промелькнуло. |
|