05-11-2016 17:15

Плата thermowatt 740190001706 (однотрансформаторная)

Большой проц
EGIS_2V1
660060014301
EEPROM EGIS_2V0
660060014400

Маленький проц
SFKB2FX_3V0
660060012200
EEPROM SFKB2FX_3V0
660060012200

На СО, включается насос , вентилятор и блокировка (горит красный сид) дальше ступор, при этом реле газ клапана даже не дергаются. После сброса цикл повторяется. На кнопки и на регуляторы индикатора отзывается адекватно. После передергивания сети иногда выскакивает красный+80°. Плата чистая особых окислов и потопов не наблюдается .
Имитировал и в турбированном варианте и в дымоходном – результат тот-же …
Подобная тема но там другое поведение котла.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=575638&highlight=arist ...
В общем остановился на прошивке . Если у кого есть , подбросьте пожалуйста.
Свою для проверки прилагаю:
Leo140969
Участник
Сообщения: 249




05-11-2016 19:14

www., 2V1 нет, попробуй 2V4. IC14 нормальная.
www.
Участник
Сообщения: 288




05-11-2016 21:14

Leo140969, 2V4 у меня тоже нет , сбросьте ,если не сложно, попробую- отпишусь.
lavrishin
Участник
Сообщения: 3130




05-11-2016 21:38

www.,
Здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=603181#5098953 - чудеса в решете.
Полагаю что придётся перепрошить или заменить IC14.
Личку посмотри...
Там прошивка для 2v1....
Leo140969
Участник
Сообщения: 249




05-11-2016 22:08

www. писал:
Leo140969, 2V4 у меня тоже нет , сбросьте ,если не сложно, попробую- отпишусь.

А что, почта не пришла?
www.
Участник
Сообщения: 288




06-11-2016 09:37

Leo140969, и lavrishin, почту получил,большое спасибо за помощь. Чуть позже(в понедельник) отпишусь о результате.
Ещё раз благодарю за подмогу !
www.
Участник
Сообщения: 288




07-11-2016 13:37

Всё таки плата поплавала ... пришлось снять все разъёмы , подчистить ...и восстановить обрыв в районе R41.
Ещё раз отдельное спасибо lavrishin, и Leo140969, плата пошла , тему закрываю.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ariston Egis 24 CF красный и красный+80°.
Перейти:  
Текущий раздел» Бытовая техника» Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)


Похожая информация:
  • Ariston BS2 , блокировка 40 50 и красный светодиод
  • Ariston UNO красный и зеленые сиды сброса нет
  • Ariston UNO 24 MI горят красный и желтый светодиод
  • Ariston Egis24FF мигают красный и зеленый СИД
  • Ariston TX 23 MI , светятся зеленый и красный индикаторы








  • Информация по ремонту для специалистов - справочники, инструкции, энциклопедия, советы и секреты ремонта,  настройка, сервисные режимы
    Powered by phpBB 2.0.18 © 2001, 2002 phpBB Group!