Файлы  •  Ссылки  •  Прошивки  •  Правила  •  Архив  •   FAQ  •  Участники  •  Поиск
Регистрация  •  Вход

Частотник Altivar 31 ошибка SLF

Список форумов» Промышленная электроника
АвторСообщение
sashakors
Новичок
Сообщения: 17




10-06-2015 08:24

Частотник управлялся аналоговым напряжением. Стоял на автомате роторной резки Сп-5м. Началось с того , что автомат стал резать кирпич большего размера. Работники попытались сами перепрограммировать частотник, по схеме которую оставили при установке автомата. (сброс на заводские настройки- и в таком-то меню выставить такие-то параметры.) После этого возникла эта ошибка.
SLF: неисправность Modbus. Проверил по мануалу все меню и параметры. Отключил в настройках внешнею клавиатуру,( ее нет). Индикация SLF осталась. Включил в меню: "игнорировать неисправность Modbus,- результат тот-же.
Транзістор
Участник
Сообщения: 961




10-06-2015 12:21

sashakors писал:
SLF: неисправность Modbus.

sashakors писал:
Работники попытались сами перепрограммировать частотник, по схеме которую оставили при установке автомата. (сброс на заводские настройки- и в таком-то меню выставить такие-то параметры.)

А адрес частотника перед тем как сбрасывать на заводские настройки записали ?
sashakors
Новичок
Сообщения: 17




10-06-2015 12:51

Транзістор писал:
sashakors писал:
SLF: неисправность Modbus.

sashakors писал:
Работники попытались сами перепрограммировать частотник, по схеме которую оставили при установке автомата. (сброс на заводские настройки- и в таком-то меню выставить такие-то параметры.)

А адрес частотника перед тем как сбрасывать на заводские настройки записали ?
Нет. Никто ничего не записывал, да и в инструкции от производителей автоматики этого не было. Да и не управлялся он по Modbus ничем. Управление было только по аналоговому входу 0-10 V
kratmel
Участник
Сообщения: 352




10-06-2015 20:56

Из опыта колупания альтиваров и не только. Если поменять страну назначения частотника (тоесть 50 или 60Гц частота сети) то его сброс на заводские проходит немного по другому (не доконца понятному) алгоритму. Тоесть иногда сброс происходит криво и переключение частоты сети на 60Гц - сброс - переход на 50 гц и сброс иногда помогает.
sashakors
Новичок
Сообщения: 17




10-06-2015 21:38

Попробую еще так. Но все меню проверял, на отличия от заводских установок. Устанавливал nO в Меню неисправностей FLt-
SLL Способ остановки при неисправности последовательной
связи Modbus SLF

nO: неисправность игнорируется
YES: неисправность с остановкой на выбеге.

та-же проблема.

Добавлено 10-06-2015 21:40

А не может быть что-то с железом ? Например драйвер ADM 485?
kratmel
Участник
Сообщения: 352




10-06-2015 22:20

Судя по признакам - ушел размер в установке - скорее всего поплыло напряжение питания на панельку (опорное напряжение на аналог. управление). Соответственно возможно ушло питание драйвера модбаса и он шунтируя входы процессора иницирует прием "навсегда" - соотв с ошибкой.
Список форумов» Промышленная электроника» Частотник Altivar 31 ошибка SLF
Перейти:  
Текущий раздел» Промышленная электроника (Ремонт различной промышленной электроники (ЧПУ, и тд))


Похожая информация:
  • Частотник Altivar 212. Нужна помощь в настройке.