Файлы  •  Ссылки  •  Прошивки  •  Правила  •  Архив  •   FAQ  •  Участники  •  Поиск
Регистрация  •  Вход

Байпас в настенных котлах,зачем?

Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы
АвторСообщение
Alexandr49
Участник
Сообщения: 481




13-06-2008 09:37

Здравствуйте!Мне непонятна роль байпас в настенных котлах.В некоторых моделях их можно перекрывать,то есть ,не очень он и нужен.Может кто то объяснит его функцию?
Taran
Участник
Сообщения: 509




13-06-2008 10:23

Alexandr49 писал:
Мне непонятна роль байпас в настенных котлах.
В случае недостаточной циркуляции воды по первичному контуру, открывается автоматический байпас, пропуская воду с производительностью 300-350 л/ч. В твоем котле он вставлен коряво и защищает только при работе котла в режиме ГВС(забитый вторичный теплообменник по первичному контуру). Вот так будет правельнее. п.15
aqueous
Участник
Сообщения: 236




13-06-2008 17:42

Taran, выше правильно скаазаал. Байпас нужен для минимальной циркуляции теплоносителя через котел. Если забиты грязью фильтра или система с термоголовками и все термоголовки закрылись, то через байпас осуществляеться минимальная циркуляция. В последнем случае надо всегда один радиатор оставлять полностью открытым. Есть котлы с фиксированным байпасом и такие, что можно настроить под данную систему.
lavrishin
Участник
Сообщения: 3137




13-06-2008 20:37

Alexandr49 писал:
...В некоторых моделях их можно перекрывать...
Перекрывать иногда даже необходимо. Особенно при использовании котла в 2-х или 3-х этажных зданиях.
jvolfss
Молодой дед
Сообщения: 326




13-06-2008 21:02

Очень часто (если есть запорная арматура перед котлом и правильный Байпас как писал Taran ) проверяю режимы и функции котла в режиме отопления, а также его состояние(засоренность основного теплообменника и байпаса) .
Перекрываю запорную арматуру перед котлом -Задание отопления на МАКСИМУМ -слежу за котлом . если отработал норрмально (набрал заданую температуру и отключил подачу газа на горелку ) : с котлом порядок . Если закипел (вышел в аварию)- значит гдето неисправность : неисправен один из датчиков НТС или аварийный .. забит теплообменник. воздух в теплообменнике.забит байпас (или неправильно отрегулирован(если регулируемый))
Вот в этих случаях мне помогает правильный Байпас
ALEKS_R
Участник
Сообщения: 793




14-06-2008 01:24

Я не полностью согласен с Taran, т. к. в случае закрытия всех радиаторов байпас приоткроеться и циркуляция будет происходить через первичный контур вторичного теплообменника. Конечно, приведенная схема получше работает, но каждый производитель хочет быть оригинальным. А для того,чтобы зря не напрягать насос (чаще всего он шуршит 24 часа в сутки) желательно установить комнатный регулятор, а еще лучше программатор, и насос после выбега будет останавливаться. По крайней мере должен. Если этого не происходит, я бы такой котел не рекомендовал - выбор-то есть!
Cesar
monitor.net.ru
/
Сообщения: 6089




14-06-2008 01:46

lavrishin писал:
Alexandr49 писал:
...В некоторых моделях их можно перекрывать...
Перекрывать иногда даже необходимо. Особенно при использовании котла в 2-х или 3-х этажных зданиях.

Санек , разверни ситуацию поближе ... Хотелось бы увидеть в каких ситуевинах ты это дело перекрываешь
Taran
Участник
Сообщения: 509




14-06-2008 08:45

ALEKS_R писал:
Я не полностью согласен с Taran, т. к. в случае закрытия всех радиаторов байпас приоткроеться и циркуляция будет происходить через первичный контур вторичного теплообменника.
Думаю, что ты прав.
Taran писал:
В твоем котле он вставлен коряво и защищает только при работе котла в режиме ГВС(забитый вторичный теплообменник по первичному контуру).
Тогда все наоборот, т.е. при забитом вторичном теплообменнике по первичному контуру он не работает, что тоже не годится.
lavrishin
Участник
Сообщения: 3137




14-06-2008 10:25

Cesar писал:
...разверни ситуацию поближе ... Хотелось бы увидеть в каких ситуевинах ты это дело перекрываешь
Вернусь домой в понедельник - отпишусь.
Alexandr49
Участник
Сообщения: 481




15-06-2008 07:23

Здравствуйте!
Taran писал:
защищает только при работе котла в режиме ГВС

О чего защищает?От закипания воды,которая находится над горелкой(если нет циркуляции)?А если есть циркуляция через байпас ,то вода нагреется до 90 и (благодаря датчику NTC) пламя погаснет,но кипеть не будет?
В моей схеме байпас шунтирует трехвходовой кран и кран на байпасе ручной,то есть в режиме ГВС горячий теплоноситель будет немного идти в отопление. улыбка
alexmart_31
Предупреждений: 1
Предупреждений: 1 
Сообщения: 13




17-06-2008 11:36

"При включении отопления, гидросопротивление горячей и холодной воды (подача и обратка) довольно большое. Вода, проходя через байпасс, подхватывает воду из обратки, обеспечивая постоянную циркуляцию и плавный прогрев системы отопления. После прогрева всей системы и уменьшения гидросопротивления, пружина байпасса закрывается, и циркуляция продолжается через систему отопления."
Т.е. применительно к первой схеме, первого сообщения в теме (при условии, что байпас автоматический), при первоначальном включении котла и прогреве системы отопления, байпас откроется и как уже писал ALEKS_R, часть воды пойдёт через первичный контур вторичного теплообменника. Если байпас ручной, хочешь уберечь насос от стрессов - открой. Если много этажей и гидравлическое сопротивление невмоченное, то...поставь другой насос, поскольку закрытие байпасса IMHO большого прироста к циркуляции не даст, а насос будет надрываться.
А защищает байпас в первую очередь насос от черезмерных нагрузок, ну а во вторую всё остальное (теплообменник, закипание воды) кому как угодно. А в режиме ГВС при условии что в этом байпасе нет ещё какого-нить обратного клапана - совсем немного горячего теплоносителя будет действительно идти в сис. отопления. А при условии, что первичный контур забит полностью, то циркуляция будет идти по отоплению.
jvolfss
Молодой дед
Сообщения: 326




17-06-2008 15:25

alexmart_31
А если и забит первичный контур вторичного теплообменника и совсем нет прохода по СО как будет вести себя котел(с правильным байпасом будет работать через байпас) а с неправильным???
Не раз встречал у заказчиков на лето отсекают котел от СО путем закрытия подачи и обратки СО(понимаю что не правильно-но закрывают , а иногда котел запитан а воду с СО сливают)
Alexandr49
Участник
Сообщения: 481




17-06-2008 19:29

Цитата:
Если много этажей и гидравлическое сопротивление невмоченное
-Это мне понятно.
Цитата:
При включении отопления, гидросопротивление горячей и холодной воды (подача и обратка) довольно большое.
-а вот это непонятно недовольство, огорчение
Цитата:
А защищает байпас в первую очередь насос от черезмерных нагрузок, ну а во вторую всё остальное (теплообменник, закипание воды) кому как угодно.
-это для меня обстоятельный ответ,спасибо! улыбка
jvolfss
Молодой дед
Сообщения: 326




17-06-2008 19:35

Байпас в первую очередь защищает котел от гидроударов при закипании.когда в теплообменике нет циркуляции.и датчики НТС инертны .
Cesar
monitor.net.ru
/
Сообщения: 6089




17-06-2008 19:52

Alexandr49 писал:
Цитата:

При включении отопления, гидросопротивление горячей и холодной воды (подача и обратка) довольно большое.
-а вот это непонятно недовольство, огорчение

Плотность горячей и холодной воды разная , отсюда и гидросопротивление разное ...
Phoenix-rrrr
Гость 77.52.*.*





18-06-2008 01:58

Минигидрострелка. голливудская улыбка
Alexandr49
Участник
Сообщения: 481




19-06-2008 08:04

Спасибо всем кто принял участие в этой теме!Тему отмечаю как решенную. улыбка
alexmart_31
Предупреждений: 1
Предупреждений: 1 
Сообщения: 13




19-06-2008 09:54

jvolfss писал:
alexmart_31
А если и забит первичный контур вторичного теплообменника и совсем нет прохода по СО как будет вести себя котел(с правильным байпасом будет работать через байпас) а с неправильным???
Не раз встречал у заказчиков на лето отсекают котел от СО путем закрытия подачи и обратки СО(понимаю что не правильно-но закрывают , а иногда котел запитан а воду с СО сливают)

Правильный и не правильный, это автоматический, и ручной ? Я правильно понял или что-то другое имеется ввиду?
В схеме приведенной в первом сообщении, если нет прохода ни там, ни там, то какой бы ни был байпас - перегрев теплоносителя, блокировка котла по перегреву.

Добавлено 19-06-2008 10:06

jvolfss писал:
Байпас в первую очередь защищает котел от гидроударов при закипании.когда в теплообменике нет циркуляции.и датчики НТС инертны .

Когда именно в теплообменнике (основном) нет циркуляции, то ни один байпасс не поможет...
Т.к. тема уже решенная, предлагаю в качестве компромисса объединить наши первоочередные предназначения байпасса, типа того: Байпас защищает котел от гидроударов и насос от стрессов. улыбка
Cesar
monitor.net.ru
/
Сообщения: 6089




19-06-2008 18:51

alexmart_31, может сначала просто переведем на русский язык понятие " бай...пас" потом и многие вопросы отпадут ... улыбка
А насосу все эти стрессы до жо-пы ... Асинхронник с мягкой характеристикой не сгорает , даже если поймает полный "клин" ... Проверенно , мин нет в этом вопросе ... голливудская улыбка
lavrishin
Участник
Сообщения: 3137




19-06-2008 22:36

Cesar писал:
alexmart_31,... Проверенно , мин нет в этом вопросе ... голливудская улыбка
Однозначно. Центробежный насос при закупоренной напорной части никак не сгорит.
alexmart_31
Предупреждений: 1
Предупреждений: 1 
Сообщения: 13




23-06-2008 11:32

Убедили... Согласен на: Байпас --- защищает котел от гидроударов, а насосу пофиг. улыбка
faizin
Забанен
Забанен
Сообщения: 2




05-10-2010 19:54

вернемся обратно к пройденному. Вот только что наткнулся на такой случай. Может вам тоже будет интересно узнать. Котел AEG GKT243 . Набирает температуру махом. Насос крутит. был забит с ржавчиной фильтр на подаче. Обратил внимание на то, что байпас все время открыт. Заметил когда фильтр открывал,я закрывал кран на подаче. После крана фильтр,а далее разветвлениее подачи по напрвлениям,каждый со своим вентилем. Так вот отсек с двух сторон фильтр а вода бежит не переставая. закрыл кран на обратке сразу же перестал. Да попутно информация: от гвс не идет ни капельки воды. То есть не бежит горячая вода,ни горячей и не холодной. Наверняка теплообменник засорился как никак четыре года работы. Вернемся к байпасу. Байпас сразу же начинает нагреваться по всей длине. Что говорить,о постоянном открытом его положении. Разбирать пока не было времени. И вопроси имеется к вам,клапан байпаса находиться со стороны насоса в точке соединения с обраткой? или на стороне подачи,где стоит датчик давления воды? И ваше размышления по данной истории.

!!! Предупреждение :
  Нарушение правил . Подъем решенной темы.

Cesar
monitor.net.ru
/
Сообщения: 6089




05-10-2010 21:03

faizin, умудрился при двух сообщениях получить два предупреждения , поздравляю с третьим и автоматическим баном ... Ну никак правила форума не хотим знать...
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Байпас в настенных котлах,зачем?
Перейти:  
Текущий раздел» Бытовая техника» Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)


Похожая информация:
  • Ariston Clas 24CF гоняет воду через байпас
  • Всё о котлах отопления .
  • способы вывода аварии в котлах Ferroli Pegasus F3 N 2S
  • Подключение насоса на котлах Мора 5118-5124
  • зачем на плате Baxi Luna эти регуляторы?








  • Информация по ремонту для специалистов - справочники, инструкции, энциклопедия, советы и секреты ремонта,  настройка, сервисные режимы
    Powered by phpBB 2.0.18 © 2001, 2002 phpBB Group!