| Автор | Сообщение |
NikPavel Новичок Сообщения: 21
|
Подскажите плиз, как влияют на работу котла вот эти вот три переменных резистора. Котёл атмосферный двухконтурник Luna 280i
Не очень нравится работа котла: его при пуске не то чтобы регулировали (покрайней мере U-образного манометра не наблюдал).
Работает нормально, но почемуто всегда очень маленькая "дельта" по температуре отопления. Т.е. включится, немного поработает, опять выключится. Затем через 10сек или 3мин (смотря как поставить переключатель T-off на плате) включается опять. Не нравится что независимо от положения ручки-вертелки всегда получается что котёл работает короткими такими интервалами. Помоему, его както плохо настроили.
В той документации что на baxi.ru про эти резисторы на плате написано очень мало. Есть в природе какоето детальное описание принципа регулирования? |
|
lavrishin Участник Сообщения: 3134
|
NikPavel, Резистором MAX.R выставляется необходимая максимальная мощность в режиме отопления в соответствии с таблицей. Отключать трехминутную задержку между включениями горелки следует в случае работы котла с воздушными конвекторами. Отрегулировать газовый клапан надо обязательно (не резистором MAX.R, а именно газовый клапан). Минимальная мощность 10,4 кВт может оказаться слишком высокой, если отапливается помещение площадью менее 100 кв.м. и котел обязательно будет тактовать. Резисторы RISC и SAN = штатные оперативные(пользовательские) органы управления температурой в контуре отопления и ГВС соответственно. У Вас там недалече обитает Virviglas - если не получится обратитесь за помощью. |
|
NikPavel Новичок Сообщения: 21
|
Ясно, просто не совсем понятен текст к этой таблице в мануале:
Если имеется также контур ГВС, то существует возможность отдельной регулировки тепловой мощности только в
контуре отопления. При этом максимальная мощность контура ГВС остается неизменной. Данная регулировка
выполняется крайне редко (в случаях, если требуемая мощность для контура отопления значительно ниже максимальной мощности котла).
Т.е. получается, винтом макс.давления газа на ханивелловском клапане выставляется максимальная мощность в режиме ГВС? А в режиме отопления можно мощность укрутить только вниз (от настроенной винтом клапана) с помощью резистора MAX.R. ? Я правильно понимаю, что этот резистор ограничивает величину макс.открытия газового модулятора?
А если наоборот нужно добиться, чтобы в режиме отопления котёл выдавал все свои 28квт, а на ГВС горелка работала в полсилы, или даже на треть (сейчас горячим водоснабжением пока пользуемся не часто), в каком порядке регуляторы вертеть? |
|
Virviglas Участник Сообщения: 463
|
Не получится выйти из диапазона ГВС, у него (ГВС) есть границы и за эти границы ты не сможешь вывести котел, т.е. если ты уберешь макс. по ГВС, то и по СО котел на макс. не выйдет. Можно настраивать СО только в границах ГВС. И чем тебе мешает полная мощность ГВС? |
|
lavrishin Участник Сообщения: 3134
|
| Virviglas писал: | | ....Можно настраивать СО только в границах ГВС. И чем тебе мешает полная мощность ГВС? | Однозначно именно так. Надо просто правильно все отрегулировать и все будет ОК. |
|
NikPavel Новичок Сообщения: 21
|
Ясно, спасибо за информацию. Получается ГВС всегда имеет приоритет перед отоплением. Просто думал, что наоборот.
Буду делать U-манометр и регилировать самостоятельно (давно кругами хожу вокруг котла, хочется знать по возможности больше о его работе...чтобы потом при отказе бамбук не курить).  |
|
NikPavel Новичок Сообщения: 21
|
|
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3497
|
NikPavel, Поищи в файлообменнике фото платы Westen Star. Только БЕЗ D. |
|
NikPavel Новичок Сообщения: 21
|
|