| Автор | Сообщение |
ur5fff Участник Сообщения: 82
|
Всем доброго вечера!
Котел: Ferroli Domiproject F24
плата: DBM01A Honeywell CS0213E RevA-LS (Sw R215G)
Питание,пульсации-норма.
СО,ГВС-отсутствие модуляции,
pin 24 CPU ШИМ всегда одной и тойже скважности,
реакции на прогрев NTC нет.
Кто может помочь с сервисной документацией для
Sw R215G?
В наличии только R215A,пробовал,оказалось между
ними есть разногласия во второй половине (B-"ECO"). |
|
АлександрСГ Участник Сообщения: 349
|
ur5fff, реакции на прогрев NTC нет. Если она не увидит прирост температуры, вывалится в ошибку. |
|
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 2058
|
АлександрСГ, тут дело не в этом.
скорее искажение содержимого памяти проца. |
|
ur5fff Участник Сообщения: 82
|
| АлександрСГ писал: | | ... Если она не увидит прирост температуры, вывалится в ошибку. | Когда NTC не грею,три попытки запуска и загорается красный.
| АлександрСГ писал: | | ur5fff, реакции на прогрев NTC нет. | Цикл терморегуляции плата отрабатывает, при нагреве NTC скважность импульсов ШИМ не меняется.На выходе CNY17-3 импульсы присутствуют.Поменял С3,емкость меньше номинала,завышен ESR,без результата.
| Ярошевский Андрей писал: | | ...скорее искажение содержимого памяти проца. | сейчас в менюшках А,В:
A1 - Gas type selection______ ---
A2 - CH slope control_______ жел.
A3 - CH OFF time__________ кр.
A4 - CH pump over-run time__ жел.
A5 - CH set point limit HIGH__ жел.+зел.+кр.
A6 - DWH off mode__________ ---
A7 - DWH set point limit HIGH_ кр.
A8 - MAIN supply frequency___ ---
B1 - DWH configuration__________ ---
B2 - CH sup over-temp_burnerON_ зел.
B3 - DWH maximum output_______ ---
B4 - Absolute minimum current____ ---
B5 - Absolute maximum current____ жел.+зел.+кр.
B6 - Fan post ventilation__________ ---
B7 - DWH pump over-run time_____ жел.+кр.
B8 - Exernal relay function________ --- |
|
filip_ok09 Участник Сообщения: 265
|
Ты можешь и не увидеть изменения в модуляции имитируя на столе. Посмотри схему управления ГК в инете есть |
|
indoor Участник Сообщения: 237
|
Сегодня точно такую же плату делал с такими же симптомами, только Sw R215L. Так вот кто-то до меня её колупал уже именно по модуляции, только зачем не знаю.
Проверял так - вместо газ клапана резисторы 1,5к на 4-6 и 3к на 3-5 выводы. Мультиметром становимся в на выводы 1,5к в режиме измерения постоянного напряжения. Далее вводим котел в режим тест и крутим ручку отопления, если показания меняются(точно не помню, но приблизительно от 15В до 42В), то со схемой модуляции все в порядке и нужно в настройках тщательно порыться(в моем случае так и было). Выставить мощность на отопление, минимальный и максимальный ток на клапане, и тд.
Мне помогло.
Добавлено 07-02-2019 21:10
B3 - DWH maximum output_______ --- кр зел жел. Поставь так, а то у тебя мощность на ГВС 0-13%
и мощность на отопление в режиме тест задай |
|
Farsh Новичок Сообщения: 19
|
При настройках минимумов и максимумов на этой плате иногда переменники (10к) могут мозг парить, имеют свойство в крайних положениях уплывать. |
|
Fernstudent Участник Сообщения: 44
|
|
ur5fff Участник Сообщения: 82
|
После правки сервисного меню модуляция появилась,
присутствует реакция на нагрев/охлаждение NTC.
Есть сомнения в корректности работы канала регулирования
по уровням, ...ищу варианты решения.
Всем спасибо, отпишу по результату. |
|
ur5fff Участник Сообщения: 82
|
Готовлю другую плату для проверки,не много разукомплектована... |
|
ur5fff Участник Сообщения: 82
|
Проверка на другой плате,работает так же.На обеих платах
при первом включении в сеть не верно отрабатывался первый
цикл запуска.ON>FAN>PV>PUMP+GV+Spark>через секунду-отбой.
После правки сервисных меню дефект пропал.Осталась проверка
на котле.
Всем спасибо за участие,всего доброго,удачи в ремонтах! |
|
sa-sha Участник Сообщения: 993
|
ur5fff, Так ведет себя режим "COMFORT" , включи "ECO" , что бы горел жёлтый сид . Тогда плата сразу идет в работу. |
|
ur5fff Участник Сообщения: 82
|
sa-sha, да,проверял без желтого сида,взял на заметку,спасибо!,) |
|