| Автор | Сообщение |
ponab4 Предупреждений: 1 Сообщения: 26
|
Начну по порядку,при работающем отоплении когда включаешь кран гвс не отключается реле насоса и вода гвс не греется до нужной температуры. При выключеном регуляторе отопления ни один светодиод не горит и гвс не запускается во всех пределах регулятора гвс.Датчик протока работает шунтировал. |
|
scorpionlion Участник Сообщения: 1507
|
ponab4, я не совсем понял - Датчик протока работает шунтировал |
|
ponab4 Предупреждений: 1 Сообщения: 26
|
да датчик протока работает |
|
svorgo Гость 77.39.*.*
|
scorpionlion, "шунтировал" .....энто видать замыкал контахты........только от непонятно он в энтот момент на ГВС переходил |
|
ponab4 Предупреждений: 1 Сообщения: 26
|
на гвс переходит только в режиме отопления,а когда регулятор отопления ставишь на off кател тухнет и светодиоды не мигают типа как мертвый |
|
scorpionlion Участник Сообщения: 1507
|
так может в ГВС он и не переходил?
А как определил что датчик протока работает? |
|
shrank Предупреждений: 1 Сообщения: 266
|
ponab4, датчик протока или его цепи, больше нечему.
А вода просто слегка подогревалась в теплообменнике при включенном отоплении. |
|
ponab4 Предупреждений: 1 Сообщения: 26
|
при отоплении открываешь кран гор воды насос продолжает качать ,колосники тухнут- происходит поджиг, насос продолжает качать, вода с крана еле теплая
при этом регулятор гвс находится в положении 50гр или накручиваю max изменений нет.только ставлю ручку регулятора отопления на off все тухнет и повторного поджига нет пока этот регулятор не крутнешь.
Добавлено 18-01-2010 23:03
shrank ,но при летнем режиме не работает гвс и не горят индикаторы
Добавлено 18-01-2010 23:06
scorpionlion при протоке воды померял цешкой ,короткое ,знач работает |
|
scorpionlion Участник Сообщения: 1507
|
Теперь понятно, что датчик в норме.
А режим ECO/COMFORT переключается ?
Добавлено 18-01-2010 23:15
Датчик температуры ГВС не проверял? |
|
svorgo Гость 77.39.*.*
|
| shrank писал: | ponab4, датчик протока или его цепи, больше нечему.
. |
|
|
lapin68 Контролер ОТК Сообщения: 768
|
ponab4,при работе на отоплении ,что горит(какие светодиоды )?
далее при открытии крана гвс при отоплении есть изменения в индикации?
Добавлено 18-01-2010 22:48
обрати внимание на жёлтый диод при разборе ГВС |
|
alieg_zp Предупреждений: 1 Сообщения: 14
|
попробуй проверить заводские настройки меню А параметр 6 "выключение горелки в режиме гвс" должно быть желт - вкл, зел вкл, красн - выкл., возможно установлен другой режим, такое иногда встречается, даже на новых котлах |
|
КоВлИг Гость 217.146.*.*
|
не знаю кто что понял, а датчик протока не работает. |
|
василий Участник Сообщения: 438
|
КоВлИг, согласен. Датчик протока не работает. |
|
scorpionlion Участник Сообщения: 1507
|
| ponab4 писал: | | при протоке воды померял цешкой ,короткое ,знач работает |
 |
|
василий Участник Сообщения: 438
|
| ponab4 писал: | | а когда регулятор отопления ставишь на off кател тухнет и светодиоды не мигают |
 |
|
scorpionlion Участник Сообщения: 1507
|
проверь резистор регулятора температуры ГВС |
|
lapin68 Контролер ОТК Сообщения: 768
|
ponab4, а сам регулятор ГВС(пластмассовая ручка)у тебя часом не сломалась?  |
|
ponab4 Предупреждений: 1 Сообщения: 26
|
lapin68 нет не сломалась
Добавлено 19-01-2010 19:16
alieg_zp, проверил параметр 6 установлено значение (1=зависит от установки) мигает красный, по идее должно быть (0=фикс установка) все не горят.Изменить значение не удается никак.Режим эко и комфорт не переключаются.Параметр 17 установлен (000-012%) индикаторы не горят,а должен (088-100%) и так же как и в параметре 6 значения не изменяются.Пробывал изменять другие параметры например 1,2 и т.д.все значения меняются устанавливаются,запоминаются.Вот только 6и17никак. |
|
lapin68 Контролер ОТК Сообщения: 768
|
ponab4, 0 вольт-ГВС выкл,5 вольт-ГВС -макс. |
|
ponab4 Предупреждений: 1 Сообщения: 26
|
lapin68, это крайняя лапа маленькой микрухи да ? |
|
lapin68 Контролер ОТК Сообщения: 768
|
|
svorgo Гость 77.39.*.*
|
| ponab4 писал: |
проверил параметр 6 установлено значение (1=зависит от установки) мигает красный, по идее должно быть (0=фикс установка) все не горят.Изменить значение не удается никак.Режим эко и комфорт не переключаются.Параметр 17 установлен (000-012%) индикаторы не горят,а должен (088-100%) и так же как и в параметре 6 значения не изменяются.Пробывал изменять другие параметры например 1,2 и т.д.все значения меняются устанавливаются,запоминаются.Вот только 6и17никак. |
А если внимательно почитать есть такая сноска....."Примечание: Параметры обозначенные * в настоящее время не поддерживаются..." |
|
ponab4 Предупреждений: 1 Сообщения: 26
|
это прверка переменника будет да? |
|
lapin68 Контролер ОТК Сообщения: 768
|
ponab4, да,проверка переменника |
|
ponab4 Предупреждений: 1 Сообщения: 26
|
svorgo, так что 17 пункт должен быть установлен "шаг 1"????????????? по умолчанию 100% как книга пишет !!! Предупреждение :
| Брошенная тема! |
|
|
svorgo Гость 77.39.*.*
|
ponab4, производитель посчитал что регулировка этого параметра нецелесообразна ....и исключил его из прошивки |
|
teplo Участник Сообщения: 41
|
| svorgo писал: | | ponab4, производитель посчитал что регулировка этого параметра нецелесообразна ....и исключил его из прошивки |
Хочу обратить внимание инструкции на сервисных дисках не правильные "Максимальная мощность ГВС" Параметр 13 а не 17. |
|
scorpionlion Участник Сообщения: 1507
|
что-то параметры все разбежались
в моей инструкции Максимальная мощность ГВС - параметр 15 |
|
teplo Участник Сообщения: 41
|
|
scorpionlion Участник Сообщения: 1507
|
туда не всех пускают - посмотреть не могу |
|
teplo Участник Сообщения: 41
|
| scorpionlion писал: | | туда не всех пускают - посмотреть не могу |
Все вопросы к Cesar[/b]
Добавлено 03-02-2010 22:49
| scorpionlion писал: | | туда не всех пускают - посмотреть не могу |
Прошу прощения,все вопросы к Colver |
|