| Автор | Сообщение |
uston Новичок Сообщения: 21
|
Наше вам. Занимаемся котлами лет 10, но с Electrolux_сами не работали. В общем, нужно перевести котел на сжиженный газ. В инструкции нет ни чего по сервисному режиму. Ну, это понятно. Она для юзеров. Вопрос на форум. Если конечно кто то владеет инфой.
Как войти в сервисный режим и главное настройки газового клапана на мин. мах. мощность. Котел Electrolux GCB 24 Basic Space Duo Fi |
|
testo 510 Участник Сообщения: 163
|
Не пойму зачем в сервисный режим входить. Если смотреть на дипы, то первый дип слева направо вниз, а минимум если не будет хватать, ручками до 3,5 мБар на клапане покрутить. Максимум 25 мБар. |
|
lavrishin Участник Сообщения: 3127
|
uston,
В этих аппаратах применена плата управления DTM16A V2.0 как и в аппаратах GRANDINI D324-B2(DD-UK24).
Никакого программного сервиса эта плата не поддерживает.
| testo 510 писал: | | ...не будет хватать, ручками до 3,5 мБар на клапане покрутить. .... |
Не совсем ручками, однако...
На плате имеется потенциометр для этого.... |
|
uston Новичок Сообщения: 21
|
Это понятно. Дело в том, что в настройках владелец похозяйничал. По этому и нужно попасть в service mode. Мы его спрашивали, что он там делал и как попал? Говорит не помнит. Скорее всего методом тыка крутил. Вот такие умельцы у нас. Мы конечно можем настроить таким же способом сами. Но как то привыкли к сервисным инструкциям, а договора с Electrolux_ми нет. По этому и сервис. инструкций тоже нет.
Добавлено 12-11-2016 13:34
| lavrishin писал: | uston,
В этих аппаратах применена плата управления DTM16A V2.0 как и в аппаратах GRANDINI D324-B2(DD-UK24).
Никакого программного сервиса эта плата не поддерживает. |
Понятно. Благодарю. |
|
lavrishin Участник Сообщения: 3127
|
uston,
Заводская установка DIP-переключателей для этой платы изначально для использования на природном газе такова:
DIP1 = OFF;
DIP2 = ON;
DIP3 = ON;
DIP4 = ON;
DIP5 = OFF;
DIP6 = ON;
DIP7 = ON;
DIP8 = ON;
Если надо - могу показать фото заводской установки DIP-переключателей для этой платы.
Удачи !!! |
|
testo 510 Участник Сообщения: 163
|
| lavrishin писал: | uston,
Заводская установка DIP-переключателей для этой платы изначально для использования на природном газе такова:
DIP1 = OFF;
DIP2 = ON;
DIP3 = ON;
DIP4 = ON;
DIP5 = OFF;
DIP6 = ON;
DIP7 = ON;
DIP8 = ON;
Если надо - могу показать фото заводской установки DIP-переключателей для этой платы.
Удачи !!! |
Это котёл со вторичным теплообменником , поэтому DIP2 OFF
и OFF не DIP5 а DIP4
P.S. Сервисную инструкцию по настройке программно платы могу скинуть только в понедельник.........если её конечно в файлах нет  |
|
uston Новичок Сообщения: 21
|
[quote="testo 510"]| lavrishin писал: | uston,
P.S. Сервисную инструкцию по настройке программно платы могу скинуть только в понедельник.........если её конечно в файлах нет  |
Спасибо. Подождем до понедельника. Такая инструкция безусловно нужна. |
|
testo 510 Участник Сообщения: 163
|
|
lavrishin Участник Сообщения: 3127
|
testo 510,
Напрасный спор, однако....
Освобожусь через пол-часа и скину фото платы управления и скриншот установки DIP-ов для этого аппарата с наклейкой на процессоре 24A3060410. |
|
testo 510 Участник Сообщения: 163
|
| lavrishin писал: | testo 510,
Напрасный спор, однако....
Освобожусь через пол-часа и скину фото платы управления и скриншот установки DIP-ов для этого аппарата с наклейкой на процессоре 24A3060410. |
Саша ты ошибаешься. Basic DUO это новый котёл с 2014 года. И наклейка на проце совершенно другая. Что то напоминает бывший Hi-Tech с двумя теплообменниками, морда естественно старый Basic
P.S. Ну пока ты там занят скинул мануал http://monitor.net.ru/forum/electrolux-gcb-basic-space-duo-download-37 ...
может мы о разных котлах гутарим? |
|
uston Новичок Сообщения: 21
|
[quote="testo 510"]
Все правильно. Это новая версия котла. Клапан настраивается похоже только программно через мозги. Я как раз по нему и писал. |
|
lavrishin Участник Сообщения: 3127
|
testo 510,
Читай правильный букварь и не спорь, если не в курсе дела...
Фото фрагмента платы прилагаю... |
|
testo 510 Участник Сообщения: 163
|
ну не знаю тогда...........у меня плата с расположением дипов как в мануале который я скинул |
|
lavrishin Участник Сообщения: 3127
|
| testo 510 писал: | ну не знаю тогда...........у меня плата с расположением дипов как в мануале который я скинул |
Покажи фото своей платы и DIP-ов...
Такая плата была у меня на рабочем столе позавчера. Поэтому у меня сомнений нет. Мои фото - абсолютно свежие и плата уже проверена в котле. Можешь не сомневаться... |
|
testo 510 Участник Сообщения: 163
|
....сейчас не могу только в понедельник |
|
lavrishin Участник Сообщения: 3127
|
| testo 510 писал: | | ....сейчас не могу ... |
Не можешь - не вводи людей в блуд (ой, в заблуждение)...  |
|
testo 510 Участник Сообщения: 163
|
подождём до понедельника........
P.S. выходной я два дня
P.P.S. всё на работе |
|
Андрюха Бух Участник Сообщения: 234
|
|
testo 510 Участник Сообщения: 163
|
Андрюха Бух, а Лавришин плату с 18 килловатника показывав |
|
uston Новичок Сообщения: 21
|
Всем привет. Ни чего с настройкой газового клапана так и не вышло.
Напишу все по порядку. Уменьшили давление газа в трубе. до 40 мбар. Для редуктора это похоже минимум. Давление в трубе после росжига 37 мбар. Минимальное давление на клапане в норме, а максимально программно поднять не получается. Заходим в режим настройки клапана через Set > 88 > 1 (максимальная мощность). Выводим клапан на 99 "папугаев", а на манометре 17 мбар. Больше не поднимается. Я понимаю, что 40 мбар в трубе это для него многовато конечно. Но редуктор на меньшее не способен. Поставил в известность владельца. Пусть с начала решает вопрос с редуктором. В общем, котел не выходит на полную мощность.Температура в системе отопления 55-60 градусов и больше не поднимается. Потенциометров на плате нет. Регулировать больше не чего. Почему не возможно поднять мощность до конца так и не поняли. Есть мысль, что избыточное давление в магистрали не дает возможность открыться запорным клапанам полностью, но не уверен. Фото шильдика ниже. Клапан стоит как на рисунке. К сожалению забыл сделать фото, но думаю, что так все понятно.
Какие будут мысли? |
|
lavrishin Участник Сообщения: 3127
|
| uston писал: | ...Температура в системе отопления 55-60 градусов и больше не поднимается. Потенциометров на плате нет. Регулировать больше не чего. Почему не возможно поднять мощность до конца так и не поняли....
Какие будут мысли? |
Не следует путать MAX мощность режима отопления с MAX температурой нагрева теплоносителя, извините....
Если плата такая как на картинке,то выключи аппарат из сети, переведи DIP 3 в позицию "ON" и потом снова включи в сеть - всё должно получиться....
По всем признакам DIP 3 включен в позицию "OFF" = теплоноситель нагревать не выше 60 градусов ... |
|
uston Новичок Сообщения: 21
|
| lavrishin писал: | | Не следует путать MAX мощность режима отопления с MAX температурой нагрева теплоносителя, извините.... |
Это понятно. Вы наверное меня не много не поняли. Ни чего страшного в этом нет.
| lavrishin писал: | | Если плата такая как на картинке,то выключи аппарат из сети, переведи DIP 3 в позицию "ON" и потом снова включи в сеть |
А вот это нужно еще раз проверить. Положение DIP_ов проверял напарник. Ошибка исключена. Чел. он опытный и понимает, что к чему.
За одно сделаю снимок платы и DIP_ов. Судя по компонентам - плата идентичная. Хотя проверить тоже не мешает. Спасибо за совет. Отпишу после проверки. |
|
uston Новичок Сообщения: 21
|
Всем спасибо. Решение найдено. В общем, как я и думал виноват редуктор. Избыточное давление это не лучший вариант. После замены редуктора, регулировки давления в трубе и на клапане, все работает в штатном режиме. |
|
testo 510 Участник Сообщения: 163
|
| lavrishin писал: | | testo 510 писал: | | ....сейчас не могу ... |
Не можешь - не вводи людей в блуд (ой, в заблуждение)...  |
так кто кого ?  |
|
testo 510 Участник Сообщения: 163
|
Ничёго не решено.....завтра Сане Лавришину фото отправлю......новой модЕРнизированной |
|
uston Новичок Сообщения: 21
|
| testo 510 писал: | | Ничёго не решено.....завтра Сане Лавришину фото отправлю......новой модЕРнизированной |
Уважаемый! Научитесь пользоваться форумом. Ваши сообщения как в рассказе А.П. Чехова "Ванька". На форуме между прочим закладочка есть под названием цитата. Не совсем понятно, что и кому вы отвечаете. А тему я пометил как решенную потому, что не Вы её открывали и не Вам принимать решение о её закрытии. Флуд на этом форуме не уместен. |
|
testo 510 Участник Сообщения: 163
|
uston, Уважаемый а вы не заметили что разговаривают другие люди по вашей проблемме?
P.S вы хотя бы фото дипов скинули как они у Вас "стоят". А то ж никто не поймёт про что ВЫ
Добавлено 15-11-2016 00:36
| uston писал: | | Положение DIP_ов проверял напарник. Ошибка исключена. Чел. он опытный и понимает, что к чему |
Добавлено 15-11-2016 00:39
...хоть шильдик с котла на фото скинул
Добавлено 15-11-2016 01:05
uston, а у Вас оказалось слишком большое давление газа после ВАШЕГО РЕДУКТОРА
Добавлено 15-11-2016 01:06
.................... |
|
uston Новичок Сообщения: 21
|
| testo 510 писал: | uston,
...хоть шильдик с котла на фото скинул
Добавлено 15-11-2016 01:05
uston, а у Вас оказалось слишком большое давление газа после ВАШЕГО РЕДУКТОРА
Добавлено 15-11-2016 01:06
......пиздец |
"шильдик с котла на фото". Только вам он зачем? Я же при открытии темы указал модель котла? Или этого мало? Интересно. Какую дополнительную информацию вы получили от этого шильдика? По поводу давления: Я же писал про давление выше. Сам давление не проверят. Был занят. Давление не много завышенное. И потом, газ идет не с баллона, а с газгольдера. Это между прочим " не много" разные вещи. И последнее. Материтесь у себя дома. На форуме в обще-то люди общаются, а не скоты. |
|
testo 510 Участник Сообщения: 163
|
Саша Лавришин фото модЕРнизированной платы |
|
s.enns Участник Сообщения: 198
|
| testo 510 писал: | | Саша Лавришин фото модЕРнизированной платы |
это вы имеете ввиду "Универсальная плата"??? |
|
testo 510 Участник Сообщения: 163
|
| s.enns писал: | | testo 510 писал: | | Саша Лавришин фото модЕРнизированной платы |
это вы имеете ввиду "Универсальная плата"??? |
они уже давно стали ставить в котлы "универсальные" платы, года два как ставят. ... вот только зачем поставили перемычку в место одного резика в опознании пламени ....до сих пор не понятно |
|