| Автор | Сообщение |
bsa74 Участник Сообщения: 552
|
Добрый день. Монотермический котел с двумя теплообменниками ECA Calora 24 HM ведет себя как битермическая модель. Не управляет трехходовым и выключает насос на ГВС. На СО работает адекватно. В нашем регионе это редкая торговая марка, опыта маловато. Прошу помощи (информации) в изменении конфигурации девайса. В доступных мне источниках нужной информации не нашел. И еще до меня ковыряло его несколько человек, не факт, что все узлы родные. |
|
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 6060
|
Если мне память не изменяет , конфигурация определяется прошивкой . В сервисных настройках нет функций , изменяющих конфигурацию. |
|
smd55 Участник Сообщения: 585
|
|
bsa74 Участник Сообщения: 552
|
Cesar, Получается, что блок розжига не мог сам перескочить на битермик. Т. е. плата розжига не родная? Хозяин котла рассказывал, что до меня кто-то забирал узлы на время. Достаточно ли просто перепрошить бок розжига? Если да, то поделитесь пожалуйста нужной прошивкой.
Добавлено 07-08-2015 10:29
smd55, Возврат на заводские настройки ничего не изменил. Я пробовал. |
|
smd55 Участник Сообщения: 585
|
bsa74, Смотри какая плата установлена 55- 700691521 CVBC GROUP MONOTERMIC 55- 7006901452 CVBC GROUP BITERMIC |
|
bsa74 Участник Сообщения: 552
|
smd55, Подобной информации найти не могу. На плате надпись 45007686-002 REV A. На тр-ре розжига версия прошивки 7840-011 7841-011; S4965 CM 2035; НТ852121 LF 083675. Всё... |
|
smd55 Участник Сообщения: 585
|
|
bsa74 Участник Сообщения: 552
|
smd55, Понял. Хотел выяснить этот блок родной или нет. |
|
EGS Участник Сообщения: 105
|
bsa74, можно переключать с би на моно. Константин18 для этого даже приборчики делает. |
|
bsa74 Участник Сообщения: 552
|
Я редко с этими котлами дело имею, может у кого рядом со мной есть приборчик Константина 18? Кому выслать плату для решения этого вопроса? |
|
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3508
|
bsa74, можешь мне выслать |
|
bsa74 Участник Сообщения: 552
|
Спасибо Konstantin_18. Всё оказалось немного сложнее, но теперь котёл работает. |
|
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 6060
|
bsa74, ну хотя бы намеки в чем была сложность... |
|
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3508
|
Cesar, конфигурацию изменить было не сложно..
но потом оказалось что блок еще и не исправен.
решили заменой блока |
|
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 6060
|
Konstantin_18, всего то делов ....  |
|