Beretta Super Exclusive 24 CAI не включается по ГВС.

Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы
АвторСообщение
Александр Лебедь
Гость 94.179.*.*





19-09-2010 21:18

По отоплению - норма. По ГВС работает в первом секторе регулятора. До 40-45 град. В положении свыше - котел не запускается. Датчики НТС подвешивал новые на оба контура. Потенциометры в норме (поменял местами). 2 Платы с процами. Которая?
ВладИг
Гость 217.146.*.*





19-09-2010 23:13

Александр Лебедь, в супеpе 3 платы: дисплей, основная плата, плата pозжига или блок pозжига. Как понять не запускаеться? если pучку кpутишь, темпеpатуpа на экpанчике меняеться, но котёл молчит, так? или как не кpути выше 45 не ставиться?
СвятослаВ
Участник
Сообщения: 282




19-09-2010 23:33

Александр Лебедь, пиши как профи, а не как потребитель.
.
Александр Лебедь
Гость 94.179.*.*





20-09-2010 21:04

Критику понял. Схожу еще к клиенту, С июля, возможно, что-то подзабыл. Отпишусь.
Александр Лебедь
Гость 94.179.*.*





27-09-2010 20:56

Клиент был в отъезде. Установка температуры регуляторами ГВС и СО дисплеем не индицируется. Показывает текущую. ГВС на 42 град отключает. На СО не жалуются, возможно достаточно фиксированной (неизвестно какой) температуры. Предполагается неисправность контроллера платы установок и индикации. Суперэксклюзивный в городе. Менять плату надо наверняка. Ту, или иную, исключив плату розжига. Или есть варианты?
Димончик007
Участник
Сообщения: 545




29-09-2010 14:44

Мозги у неё наверное съехали. Скорее всего менять прийдеться платку.
Александр Лебедь
Гость 94.179.*.*





29-09-2010 22:23

Наверное придется именно эту. О результате отпишусь. Спасибо. Спасибо за помощь. Закрываю тему. Отпишусь в энциклопедии, если будет что-то новое.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Beretta Super Exclusive 24 CAI не включается по ГВС.
Перейти:  
Текущий раздел» Бытовая техника» Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)


Похожая информация:
  • Beretta Super Exclusive - пресостат
  • Beretta SUPER EXCLUSIVE 24 28 CAI . Проблема с ГВС
  • Beretta Super Exclusive 28 CAI -- странный сбой.
  • Котел Beretta Super Exclusive 28 C.A.I.- тактование??
  • Beretta Super Exclusive 24 C.A.I. Проблема с розжигом








  • Информация по ремонту для специалистов - справочники, инструкции, энциклопедия, советы и секреты ремонта,  настройка, сервисные режимы