| Автор | Сообщение |
зеник Мудрый дед! Сообщения: 1664
|
Всем добрый день! Такая проблема. ГВЗ работает без проблем.
При включении отопления при холодной системе котел работает нор-
мально. Прогрев систему до 60 град. по температурному датчику
выключается, а дальше через 20- 40 сек. начинается розжиг, форсаж
газа и через, примерно, 10 сек. выключается. Выдержав паузу в
20-40 сек. опять начинает розжиг и через 10 сек. выключается. И так
все время. Что проделано.
1. Основную плату и АВСку 537 с этого котла поставили соседу, у
которого таже модель , и наоборот, соседскую на проблемный котел.
Положительного результата не дало - как ключевал с родной элек-
троникой, так и ключует с содедской. А у соседа все нормально.
2. Прочистил все фильтры по отоплению. Проверил основной тепло-
обменник, вторичный теплообменник, 3-входовый клапан. Все в но-
ме.
3. Заменил оба датчика NTC на заведомо исправные, закоротил дат-
чик перегрева и датчик тяги. Результата не получил.
4. Проверил циркуляционный насос - вроде все корректно. Система
состоит из стальных радиаторов, металопластик. Прогрета полнос-
тью до град. 40 - при таком ключевании больше нагреть систему
не удается при любом положении регулятора отопления.
5.Проверил настройки газа: на входе - статика 230, динамика-210.
На горелке : мах. - 110. мін. - 20.
6. ГВЗ работает без проблем.
7. Проверил шнурки от датчиков до платы - все ОК.
Вопрос: куда и в каком направлении дальше двигатся ? |
|
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 2058
|
А что показывает табло? всмысле- какую температуру?
Как ведет себя твехходовой? |
|
зеник Мудрый дед! Сообщения: 1664
|
Да, забыл добавить, что по питанию все ОК. Тоесть О сети -корпус котла 1.7 вольт переменки,
стоит стаб. - держит 220 вольт.
Ярошевский Андрей, Табло показывает 55-57 град. Никаких аварий не высвечивает.
3 входовый вродебы корректно. |
|
svorgo Гость 77.39.*.*
|
зеник, плохая циркуляция.....24 кВт наверное много уменьши мощность котла |
|
зеник Мудрый дед! Сообщения: 1664
|
РS. Тоесть гарячая вода греется нормально, на отоплении выход теплообменника основного
при горении горелки нагревается ощутительно. |
|
svorgo Гость 77.39.*.*
|
зеник, Да для ГВС 24 кВт это счастье оно то тут при чём? Или ты как Ярошевский Андрей, думаешь что энто трёхходовой....сумлеваюсь я что то
P.S. Я может не правильно выразился по поводу мощности отопления? Мощность нужно убрать только на отопление а не всего котла |
|
зеник Мудрый дед! Сообщения: 1664
|
svorgo, Извини, не дал полной инфы. Это частный одноэтажный дом 10х13-14 метров,
4 комнаты, ванная, большой коридор, дом не утеплен.( я имею ввиду только кирпичная
кладка в 1.5 кирпича и обычная внешняя штукатурка) . Но почему при холодной системе
котел работает нормально ? |
|
svorgo Гость 77.39.*.*
|
| зеник писал: |
Но почему при холодной системе
котел работает нормально ? |
Дык на холодную он будет греть пока обратка не достигнет твоих критических 40 градусов |
|
зеник Мудрый дед! Сообщения: 1664
|
svorgo, Понимаеш, трудно в инфе все учесть. Котлу 5 лет. Все 5 лет работал ОК.
в прошлом году промывали вторичный. А вот гдето в ноябре начался этот глюк. Но процес
горения такой: розжиг, форсаж пламени, уменьшение пламени до мін, выключение. И все
это за , примерно, 10 сек. |
|
svorgo Гость 77.39.*.*
|
зеник, повторяюсь ещё раз ...смотри гидравлику ...электроника тут ни причём. И ты не ответил что происходит при уменьшении мощности отопления....на плате есть резик РТ1 которым можно уменьшить мощность отопления |
|
studentVA Новичок Сообщения: 24
|
зеник, склоняюсь больше к насосу, плохая циркуляция. Если корпус насоса из композита как на иммергазах, проверь фильтр внутри корпуса насоса. |
|
Shoroh Новичок Сообщения: 29
|
Что по газу? Min i max?
Добавлено 20/02/2010 16:28
Скорее всего не срабатывает модуляция на газовом клапане. Однажды удалось устранить подобную проблему простым поворотом туда - обратно регулировочного винта минимального давления. |
|
зеник Мудрый дед! Сообщения: 1664
|
Shoroh, Смотри начало темы.
svorgo, Может завтра попаду на котел этот и попробую уменьшить мощность.У нас
потепление и было очень много снега. Живу на окраине города и выехать даже из гаража
немыслемо - на дороге сплошное месиво.
studentVA, Нет. там насос не из композита. Да и смотрел я насос и все дырки, куда
он пихает носитель. Да и завоздушенности в системе нет. Все равномерно прогрето.
Забыл проверить, может какой из датчиков пробивает на корпус при прогретой системе. |
|
vol4ok72 Участник Сообщения: 1129
|
Shoroh, Читайте внимательней тему по газу все в порядке.
зеник,Проверяй еще раз трехвходовой.Не помню есть там клапан байспасса-проверь его
Добавлено 20-02-2010 17:39
Или гдето что-то подогнало (мусор )в котле или в системе-найти будет тяжело. |
|
studentVA Новичок Сообщения: 24
|
зеник, как изменяется температура во время нагрева? |
|
зеник Мудрый дед! Сообщения: 1664
|
studentVA, Насколько я помню, то температура включения где-то 47-48 град. а выключе-
ния - 55-57 град. И все это за 10 сек. работы горелки. Я имею ввиду температуру на табло котла. |
|
studentVA Новичок Сообщения: 24
|
зеник, проверяй трёхходовой и насос. У меня на иммергазах бывало такое после 3-4 лет работы, причиной был насос, на ГВС работал нормально а СО не подавливал. |
|
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 6087
|
Работа в режиме отопления:
Одновременно происходит плавное открытие газового клапана и генерация искры между электродом розжига и корпусом горелки. После чего котел выходит на 75% от своей максимальной мощности и работает так в течение 15 минут. Затем, при необходимости, котел перейдет на максимальный режим работы или в режим плавной регулировки мощности (модуляции) и будет работать до тех пор, пока не будет достигнута температура, заданная на регуляторе температуры отопления. Если же в течение первых 15 минут потребуется мощность меньше, чем 75% от максимальной мощности, производительность котла начнет плавно снижаться. При достижении в контуре отопления температуры установленной на регуляторе + 6грС горелка отключится. Циркуляционный насос при этом продолжает работать. Следующее включение горелки произойдет только по прошествие 3-х минут (даже если температура в контуре от отопления за этот промежуток времени сильно понизится). При чем после розжига горелка еще 2 минуты будет работать на минимальной мощности и только если температура в контуре отопления не достигнет заданного на регуляторе значения +6грС горелка выйдет на свою максимальную мощность. Эта процедура называется «функция 3-х минутной задержки». При необходимости эта функция может быть отключена. В этом случае розжиг котла будет происходить при снижении температуры в контуре отопления на 6грС ниже заданной.
Вывод - проверить включена ли «функция 3-х минутной задержки». Даже если включена , попробовать ее выключить и включить заново. |
|
vol4ok72 Участник Сообщения: 1129
|
| Цитата: | 1. Основную плату и АВСку 537 с этого котла поставили соседу, у
которого таже модель , и наоборот, соседскую на проблемный котел.
Положительного результата не дало - как ключевал с родной элек-
троникой, так и ключует с содедской. |
Cesar,А как же быть с соседом .Хотя проверить не помешает. |
|
КоВлИг Гость 217.146.*.*
|
обычно такие симптомы при плохих нтс(не правильно чувствует тем-ру) |
|
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 6087
|
vol4ok72, проглядел за основную плату , слепой стал совсем
Значит в гидравлике ковырять надо...
Добавлено 20-02-2010 19:00
КоВлИг, в первом топе :
3. Заменил оба датчика NTC на заведомо исправные
Температуришь до сих пор? |
|
КоВлИг Гость 217.146.*.*
|
Cesar, да ... ,устал лежать ...  |
|
зеник Мудрый дед! Сообщения: 1664
|
Приехал только что с котла. Есть новая информация. Заметил, что-то часто работает
привод трехвходового. Снял клемму с датчика протока и котел на отоплении чудно заработал.
Нагрел систему до 70 град. Отопление работает теперь корректно. Ставлю омметр на клем-
мы датчика протока, с которого одна клемма снята и...что я наблюдаю. Датчик протока
показывает разрыв 10 сек., а потом на 1-2 сек. короткое, и дальше 10 сек. разрыв. Ну просто
электромеханический генератор с довольно стабильной частотой. Район частных домов по
воде запитан от накопительной башни. Напор воды слабенький - при заполнении водой
котла могу поднять давление мах до 0.8 бара. Могу подозревать, что в некоторых домах
есть свои дополнительные насосы. Так откуда и по какой причине может быть такая странная
генерация датчика протока ? Кстати генерация присутствует постоянно, независимо, или го-
релка работает, или отдыхает. Больше проверить ничего не успел.
Добавлено 20-02-2010 20:07
PS. Да , успел заметить, что когда подсоединен датчик протока, то горелка работает так:
1. розжиг, форсаж, модуляция, выключение... или
2. розжиг, форсаж, выключение.
Периодичности в работе горелки не просматривается. |
|
teplo Участник Сообщения: 41
|
зеник, Переключи котёл в летний режим.Если котёл продолжает включаться-значит заклинил датчик протока ГВС.А нагрев системы отопления происходит из-за того ,что трёхходовой стоит в среднем положении. |
|
зеник Мудрый дед! Сообщения: 1664
|
teplo, Если переключить в летний режим, то горелка может и не запустися - датчик про-
тока замыкается всего на 1-2 сек. |
|
teplo Участник Сообщения: 41
|
зеник, Проблема решена.Но я был прав в части, что вся проблема в датчике протока. |
|
зеник Мудрый дед! Сообщения: 1664
|
Не совсем. Осталось выяснить , почему датчик протока стал генератором. Забыл проверить
генерацию при снятии сети с котла. Хотя для геркона в даном случае какая разница, котел
под напряжением. или нет. Как устранить эту генерацию датчика протока.? Неужели так
пульсирует водогон.? Как его проверить.? На глаз не очень то и видно. |
|
KLAD Участник Сообщения: 58
|
зеник, проблема с самопроизвольным включением котла от датчика протока
уже не раз обсуждалась. Одно из ее решений - установка обратного клапана на подаче
холодной воды в котел. |
|
зеник Мудрый дед! Сообщения: 1664
|
KLAD, Согласен, но технически трудно выполнить хотя бы для пробы. Холодная вода
подведена медной трубой и прячется сразу же в стену. Нет места. Нужно пробывать об-
ратный клапан поставить на вводе в дом. Но ситуации пока не знаю. Хотя по идее после
счетчика воды должен ставится обратный клапан. Может у них и счетчика нет - это же
не городской водогон. |
|
зеник Мудрый дед! Сообщения: 1664
|
PS. Если бы не задержали тестер на клеммах датчика протока ( 10 сек. в разрыве, 1-2 сек.
замкнут) , то еще долго бы искали причину ключевания котла в режиме отопления. |
|
shrank Предупреждений: 1 Сообщения: 266
|
| зеник писал: | KLAD, Согласен, но технически трудно выполнить хотя бы для пробы. Холодная вода
подведена медной трубой и прячется сразу же в стену. Нет места. . |
Можно поставить обратный клапан на выходе ГВС из котла, в принципе разницы никакой. |
|
teplo Участник Сообщения: 41
|
shrank, Разница есть в этом случае.Датчик протока может срабатывать на изменение давления. |
|