01-02-2015 00:59

Поменяли плату. Котел работает, но на дисплее постоянно висит 201 - обрыв датчика температуры ГВС, которого и нет. Подскажите, это надо изменить версию котла (пункт меню 228), или что-то еще? И какой вариант там выбрать, котел без датчика давления и температуры ГВС?
garik12571
Новичок
Сообщения: 24




01-02-2015 01:38

Или менять плату или подвесить датчик ГВС, у тебя плату поставили для котла до 2008 года
Алексей-66
Участник
Сообщения: 145




03-02-2015 20:28

Датчик поставить, в принципе, не проблема, но периодически стала выскакивать авария 501, короче, плату вернут, и будут искать другую. Брали у какого-то Георгия в Кишиневе, он даже не знает, что есть Clasы без датчика ГВС. Тему закрываю.
smd55
Участник
Сообщения: 588




03-02-2015 20:46

Алексей-66, Ну как в детском садике,(поменяли плату,ошибка 201,потом 501).Какая версия платы ?,что написано на трансе?,если плата подменая какой чип вставлен и проверялась какой датчик давления в новой плате ,пробовали изменить пункты меню ,чтобы был без датчика.Тема открыта как пользователем ,естествено и ответов куча как пользователю.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ariston Clas 24CF - авария 201
Перейти:  
Текущий раздел» Бытовая техника» Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)


Похожая информация:
  • Ariston Clas 24CF. Нужна прошивка для IC09.
  • Ariston CLAS 24CF Горелка зажигается на 5-10 секунд
  • Ariston Clas 24CF гоняет воду через байпас
  • Ariston Egis Plus 24CF ошибка 306
  • котёл Ariston EGIS 24CF не включается








  • Информация по ремонту для специалистов - справочники, инструкции, энциклопедия, советы и секреты ремонта,  настройка, сервисные режимы
    Powered by phpBB 2.0.18 © 2001, 2002 phpBB Group!