APC Back-UPS не включается инвертор

Список форумов» Компьютерная и оргтехника
АвторСообщение
yatsik
Участник
Сообщения: 502




01-06-2010 14:13

APC Back-UPS не включается инвертор.
Изначально выгорели транзисторы инвертора Q2-Q5 типа IRFZ43N и выгорел предохранитель 5A Link исполненный в виде печатной перемычки на плате.
Q2-Q5, предохранитель, IC3 4001 стоящую в раскачке Q2-Q5 поменял. Реле переключения сеть-батарея поменял. Батарейку проверял заменой.
Теперь когда есть сеть 220 Упс работает нормально, как сеть пропадает упс пищит об отсутствии сети, но на инвертор импульсы управления с выходов 3 и 11 микросхемы 4001 не идут. На входах 1 и 13 импульсы есть, Сигналы PUSHPL1 PUSHPL2 высокого уровня (чтобы генерация проходила на инвертор они должны быть низкого), те инвертор блокируется с процессора IC6.
Сеть видит, сигнал ACFAIL меняет свой уровень, соответственно реле переключает.

Где ещё копнуть помогите