| Автор | Сообщение |
Dagir Участник Сообщения: 94
|
В случае, когда временно пропадает одна из фаз, что ожидает движок в худшем и лучшем случае? |
|
andyoak2 Участник Сообщения: 1563
|
Dagir, проще набрал бы в Вике "Трехфазный двигатель"| Цитата: | Работа в случае пропадания одной фазы
Запуск возможен только в случае соединения обмоток "звездой" с подключением нулевого провода (что не является обязательным для работы). Если нагрузка не позволит двигателю запуститься и развить номинальные обороты, то из-за увеличения тока в обмотках и уменьшения охлаждения он выйдет из строя через несколько минут (перегрев, пробой изоляции и короткое замыкание).
Продолжение работы будет при любом типе соединения обмоток, но так как при этом перестаёт поступать примерно половина энергии, то продолжительная работа возможна только при загрузке двигателя значительно менее чем на 50%. При большей (номинальной) нагрузке увеличение тока в работающих фазах неминуемо вызовет перегрев обмоток с дальнейшим пробоем изоляции и коротким замыканием. Это одна из частых причин преждевременного выхода из строя асинхронных двигателей.
Для защиты двигателей от пропадания и перекоса (разницы напряжений) фаз питающего напряжения применяют реле контроля фаз, которые в этих случаях полностью отключают питание (с автоматическим или ручным дальнейшим включением). Возможна установка одного реле на группу двигателей.
Более грубой и универсальной защитой, обязательной по правилам эксплуатации и обычно достаточной при правильно подобранных параметрах, является установка трёхфазных автоматических выключателей (по одному на двигатель), которые отключают питание в случае длительного (до несколько минут) превышения номинального тока по любой из фаз, что является следствием перегрузки двигателя, перекоса или обрыва фаз. |
|
|
КЕН45 Забанен  Сообщения: 2414
|
| Dagir писал: | | когда временно пропадает |
Ключевое слово "временно"! Насколько временно? Вообще-то, перегрев и, как следствие, пробой изоляции - межвитковое. |
|
Andrei Andreevich Участник Сообщения: 1005
|
Dagir, Незаметить отгнивание фазы тем более под нагрузкой трудно (если человек рядом), перестаёт тянуть, а сбегать отключить время будет. Если длительно держать завоняет  |
|
Dagir Участник Сообщения: 94
|
Так вот рассказываю. Работаю мастером небольшого производства. Рабочие пожаловались, что сверлилка умолкла. Проверил фазы. Все три на месте. Прозвонил обмотки. Звонятся только два контакта. Был у нас еще один станок поменьше. Притащили, подключили. Через два дня та же беда. С пристрастием осмотрел все соединения. Долго мучался, пока открыл ЯК, а вот там-то и была проблема. Зачистил, поджал. Движки снял. Одна крохотная надежда, что из-за большой силы тока отгорел провод под передней крышкой. Ну, а нет, тогда на перемотку, так как АП своей функции не отработал. |
|
КЕН45 Забанен  Сообщения: 2414
|
| Dagir писал: | | так как АП своей функции не отработал |
В АП нет защиты от обрыва фаз. |
|
alsks950 Участник Сообщения: 128
|
| КЕН45 писал: | | Dagir писал: | | так как АП своей функции не отработал |
В АП нет защиты от обрыва фаз. |
Если имеется ввиду АП-50 то есть разные варианты - только с тепловым расцепителем, только с максимально токовым расцепителем и с обоими.
Тепловой расцепитель и есть защита от обрыва фазы. |
|
КЕН45 Забанен  Сообщения: 2414
|
| alsks950 писал: | | Тепловой расцепитель и есть защита от обрыва фазы |
Это косвенная защита. Обычно реализуется схемная защита (обмотка пускателя запитывается от разных фаз) или используются автоматы, в которых заложены | Цитата: | | Расцепители минимального (PMН) и нулевого напряжения (PНН) |
|
|
alsks950 Участник Сообщения: 128
|
Что косвенная - это да. Поскольку срабатывание происходит из-за увеличения тока в оставшихся фазах. Но при правильной уставке (в соответствии с номинальным током двигателя) срабатывает надёжно. |
|