Файлы  •  Ссылки  •  Прошивки  •  Правила  •  Архив  •   FAQ  •  Участники  •  Поиск
Регистрация  •  Вход

Ошибка 104 при разборе ГВС на 2 этаже Ariston Genus

Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы На страницу 1, 2, 3  След.
АвторСообщение
GreenX5
Новичок
Сообщения: 20




06-10-2012 04:32

Добрый день, ув. специалисты!
Ariston Genus 24CF эксплуатируется 4 года, на днях промыт теплообменник ГВС (одновременно с заменой левого гидроблока из за течи), все работает хорошо, без перегрева, но осталась одна старая болячка, впервые замечена через 1,5 года эксплуатации и теперь проявляется несколько раз в день уже 2 года -
при водоразборе на 2 этаже через смеситель котел уходит в ошибку 104 (нет циркуляции в системе отопления). Включаем разбор - все гуд, горячая вода льется сколь угодно долго, прекращаем разбор, снова открываем - вода холодная, котел в ошибке. И так каждый день.
Немного вводных:
- при водоразборе на 1 этаже никогда ошибок нет.
- при работе отопления без разбора ГВС ошибок не бывает.
- прочищены все датчики и детали в гидроузлах, кроме 3-ходового клапана. Не проверялось пневмореле.
- основной теплообменник не чистился.
- насос работает визуально хорошо, технически не проверялся.
- на входе холодной воды стоит веревочный фильтр, до этого стоял смягчающий + механика. В контуре отопления внешних фильтров нет.
- давление холодной воды хорошее, напор горячей на 2 этаже тоже уверенный.
- температурные датчики NTC подачи и возврата проверены по сопротивлению, показывают одинаково (при проверке на одной трубке разброс 0,15кОм), меняют сопротивление при нагреве правильно.

Что я предпринял сегодня:
1. Задержку включения ГВС (меню 252) увеличил с 5 до 20 ед. (чего не знаю, не сек. точно, теперь ждет секунды три),
2. Макс. мощность рег. нагрева (меню 230) было 63, уменьшил до 60 (отапл. площадь 140 м.кв.)
3. Задержка ГВС-отопление (меню 255) установил на 1, было ноль.
4. Поменял датчики NTC местами, левый сдвинул ниже, подальше от камеры сгорания (предположил что дельта t быстрее нормы).

Учебное пособие в файлообменнике http://monitor.net.ru/forum/ariston-genus-2428-cfff-download-10264.html подходит к котлу, но пункты меню настроек совершенно не соответствуют. (((

Вопросы:
1. Как думаете, принятые мною меры могут как-то исправить ситуацию?
2. Ваше мнение, где искать проблему? Просто помыть основной теплообменник?
Спасибо!
GreenX5
Новичок
Сообщения: 20




06-10-2012 12:38

Сегодня с утра та же ошибка 104 при водоразборе на 2 этаже (открываем кран гор. воды - ГВС работает, закрываем, открываем снова - получаем ошибку).
Сейчас верну все в исходное: меню 225 в значение 5, 230 - оставляю 60, 255 - возвращаю на ноль (без задержки). Купил 650мл Салита, буду мыть основной теплообменник. Проверю силу мотора насоса. К вечеру будет (не будет) результат, отпишусь. Спасибо.
GreenX5
Новичок
Сообщения: 20




06-10-2012 14:04

Братцы, потенциал переменного тока 10V между нулем розетки и корпусом котла - это очень плохо?
Первичный теплообменник помыл, но и был чистый - вода под давлением пролетала без задержек, вылетела пара-тройка маленьких окалин.
Пытаюсь проверить термостат перегрева.
denek
Участник
Сообщения: 34




06-10-2012 16:16

104 ошибка по мануалу это: Циркуляция или наличие воды:
Градиент Tпод. > 20 °C/с или градиент Tобр. > 20 °C/с.
или какойто из NTCов с провалом или забит вторичник.
Алексей-66
Участник
Сообщения: 147




06-10-2012 19:27

А я бы первичник промыл в первую очередь.
GreenX5
Новичок
Сообщения: 20




06-10-2012 21:18

Промыл оба, чистенькие и блестящие как у кота - фаберже. Проверил и прочистил все что можно и нельзя. Остановился на насосе. Картина такая:
Wilo MTSL 15/5 HE-2, двухскоростной. На второй скорости должен показывать на speed-контрольных клеммах ~145V, показывает ~104V при питании ~223V. В режиме ГВС ~99V при питании ~223V (в установках - работать только на макс. скорости). Кроме того, проверил на удержание якоря отверткой - мой 5-и летний сын удержал бы её за жало. И вот что ещё не понятно - давлю отверткой на вал якоря, он пружинит внутрь на несколько милиметров. Убираю отвертку, насос вращает со стуком. Закручиваю пробку - стук пропадает. Так должно быть? Как думаете, дохнет насос понемногу?
denek
Участник
Сообщения: 34




06-10-2012 21:32

я не думаю что проблема в насосе, но емкость конденсатора проверь...
104 ошибка по мануалу это: Циркуляция или наличие воды:
Градиент Tпод. > 20 °C/с или градиент Tобр. > 20 °C/с.- я так понимаю подразумевается увеличение температуры подачи или обратки на 20 градусов за секунду. Скорее всего дохнет какойто NTC (подачи или обратки).
and ua
Участник
Сообщения: 191




06-10-2012 21:44

Помоему, через меню параметров можно посмотреть температуру подачи и обратки и сделать выводы- в какой момент Tпод. > 20 °C/с или Tобр. > 20 °C/с.
Оребрение первичного теплообменника не забито пылью и т.п.?
Ну у кота фаберже увидить можно не вооружённым глазом гы-гы , а вот у теплообменника Нет
По стуку на насосе и люфт - не страшно.
GreenX5
Новичок
Сообщения: 20




06-10-2012 21:56

И еще фишка, выставляю в меню 238 (Режим циркул. насоса) хоть минимальную, хоть максимальную скорость, на контр. клеммах неизменные ~104V при питании ~223V в режиме отопления, и ~99V при питании ~223V в режиме ГВС. Такое впечатление, что всегда работает на одной скорости...

Добавлено 06-10-2012 22:08

оба NTC работают идеально, на холодную в районе 2,5кОм, при 60град 5,6кОм, вешал на одну трубку, меняют сопротивление синхронно, согласно инструкции. Теплообменники действительно чистые, мыл Солитой, вода со смесителя пролетает сквозь оба без задержек. Ну чистые они! ))) Ребра основного промыл под напором, щели очищены полностью. Насчет индикации Tпод. > 20 °C/с или Tобр. > 20 °C/с спасибо, проверю!
Есть ещё подозрение насчет установленного в душе 1-го этажа Гроевского термостата, может он смешивает и передавливает холодную в горячую... Плюс усилие на подачу в ванную 2-го этажа при водоразборе, может быть запирается ГВС на котле в итоге? Завтра попробую заглушить этот термостат.

denek писал:
я не думаю что проблема в насосе, но емкость конденсатора проверь...

Не сочти за труд, подскажи пожалуйста где этот кондер на моей плате )
http://img-fotki.yandex.ru/get/6421/25113743.f/0_6cc9a_1ff96539_orig.jpg
denek
Участник
Сообщения: 34




07-10-2012 07:35

не на плате.
это конденсатор пусковой обмотки циркуляционного насоса, установлен в брно.
при уменьшении емкости падает производительность насоса.
Maksim_kobrin
Участник
Сообщения: 527




07-10-2012 13:35

GreenX5 писал:
оба NTC работают идеально, на холодную в районе 2,5кОм,


-Выбрась либо свои NTC, либо прибор - показания неверные!

GreenX5 писал:
Ну чистые они! ))) Ребра основного промыл под напором, щели очищены полностью.


- Не верь своим глазам! Внешняя грязь на эту ошибку не влияет.

GreenX5 писал:
Насчет индикации Tпод. > 20 °C/с или Tобр. > 20 °C/с спасибо, проверю!


- Понятно только то из этой ошибки, что есть скачок температуры. Про него надо было в первом своём посте написать.
А из-за чего решили мыть теплообменник ГВС?

Добавлено 07/10/2012 14:33

GreenX5 писал:
1. Как думаете, принятые мною меры могут как-то исправить ситуацию?


-нет

GreenX5 писал:
2. Ваше мнение, где искать проблему? Просто помыть основной теплообменник?


- для начала, а потом и блок трёхходового разобрать, почистить.
Но с другой стороны, подогрев ГВС на первом этаже происходит без проблем, по твоим словам - тогда имеет смысл проверить напор и смеситель на втором этаже(сеточки, шланги и т.д.).
Александр Лебедь
Гость 37.229.*.*





07-10-2012 20:18

Поддерживаю. Неплохо-бы промыть расходомер (ортофосфорной, но это не решит тему) и, если есть броски температуры - заменить оба НТС (в крайнем случае), но дешевле. И поискать в сервисных настройках снятие ограничения по ГВС (параметр). Возможно называется своеобразно. Скорее всего работает защита теплообменника от накипи. Догрев свыше 50-ти град. 2 Этаж - проток слабее. Сеточки в смесителях тоже забиваются.
GreenX5
Новичок
Сообщения: 20




07-10-2012 21:26

Maksim_kobrin,
Теплообменник ГВС решил помыть "заодно", т.к. менял левый гидроблок (уверенно сопливил под датчиком t гвс, замена датчика с прокладкой, а потом и с герметиком - не помогали). Мыл конечно внутри, под напором воды, заливка немецкой антинакипи с погружение обменника в горячую ванну, опять напор воды. Грязь вышла, немного окалин, в итоге вода вырывалась наверх ровной мощной струей, без задержек из обоих контуров. Да и как я и говорил - вода приготавливается отлично, при любом напоре, в ошибку выкидывает только при разборе со смесителя в ванной на 2 этаже. К слову, рядом умывальник, при разборе с него ошибок нет. За совет хорошенько проверить "проблемный" смеситель спасибо! Буду снимать его.

С показаниями датчиков NTC я описАлся, сорри улыбка , примерно на 35° было 6,5 кОм, на 65° - 2,5кОм, (оба датчика ставил рядом), разброс всего 0,15кОм, но на всяк случай поменял местами.

Основной обменник помыл капитально, Солитой (кислота для промывки котлов и радиаторов, заливал внутрь конечно, форум до этого курил улыбка ) тоже в теплой ванной, потом Фейри на час, промыл давлением - грязи вышло нормально, струя давления потом вырывалась столбом, без задержек. Ребра снаружи помыл напором с моющим ср., просветы стали чистые. Да и претензий к режиму отопления небыло.

За совет проверить 3-ходовой тоже спасибо, наверное завтра этим и займусь. Заодно проверю емкость конденсатора насоса. И попробую найти внутри ограничитель протока датчика протока ГВС, при снятии и чистке датчика я почему-то не обнаружил ограничителя на конце...
Victor2909
Участник
Сообщения: 219




07-10-2012 21:39

GreenX5, временно сними гроевское чудо и думаю тогда придет решение
sergey 73
Участник
Сообщения: 1853




07-10-2012 23:12

GreenX5 писал:

Есть ещё подозрение насчет установленного в душе 1-го этажа Гроевского термостата, может он смешивает и передавливает холодную в горячую...
Похоже он не передавливает, а просто не даёт нужного протока. Ведь гревская запорная арматура и славится экономностью за счёт малого расхода воды. У них и души есть, которым комфортно мыться при протоке 4 л/мин.
Maksim_kobrin
Участник
Сообщения: 527




07-10-2012 23:42

Victor2909, sergey 73, метод исключения - отличный метод, вот только почему он (термостат) не мешает подготовке воды на первом этаже? мне кажется косяк в протоке смесителя.
GreenX5
Новичок
Сообщения: 20




08-10-2012 01:23

Подскажите, может кто ставил, например, веревочный фильтр в стандартной колбе в контуре отопления? Получил совет поставить его перед входом в котел (обратка) чтобы собирать всю грязь с СО. Ну и менять периодически картридж. Имеет смысл? Насос справится?
Вода в системе откровенно рыжая. Трубы все полипропилен, радиаторы алюминий.
Maksim_kobrin
Участник
Сообщения: 527




08-10-2012 02:52

GreenX5, будет давать сопротивление циркуляции. Я не рекомендую. А вот закачать фильтрованной воды - дело благое улыбка
Vindows
Предупреждений: 1
Предупреждений: 1 
Сообщения: 134




08-10-2012 13:35

попробуй следуещее.
При работе котла.
снимаешь кожух, откидываешь блок упарвления, закрываешь его пленкой(пакетом, полотенцем) и отворачиваешь пробку в насосе. Если вода еле идет то все отлично(меняешь кондер и далее), если брызнет и пойдет ручьем, то замена насоса(разбиты втулки скольжения)
GreenX5
Новичок
Сообщения: 20




08-10-2012 16:30

Ну, возможно БИНГО! улыбка
Мой тестер не измеряет емкость кондеров (позор киповцу по образованию! улыбка ), поэтому поехал купил за 50р новый 2мкф 400V (как в оригинале), поставил, снял с клем скорости мотора совсем другие показания, в режиме ГВС было ~99V, стало ~117V. Понаблюдаю недельку, по утрам семья на 2 этаже пользует смеситель и фиксирует ошибки.

Кроме этого не осталось не обслуженным ни одного узла по гидравлике, все было в тонком слое ржавчины, теперь все промыто, ошметков нигде небыло, 3-ходовой в идеале, мотор как новый (без люфтов, по 135 Ом на каждой обмотке), с воздушным клапаном пришлось повозиться, загажен был до безобразия.
Понаблюдаю недельку, отпишусь, прошу пока не ставить статус "решено", всем большое спасибо! улыбка
Александр Лебедь
Гость 37.229.*.*





08-10-2012 18:20

GreenX5, пробуй, киповец, удачи.
GreenX5
Новичок
Сообщения: 20




08-10-2012 18:37

Александр Лебедь писал:
GreenX5, пробуй, киповец, удачи.

Спасибо! Сейчас только что помылся в ванной 2 этажа по-человечески, впервые за 2 года, толстенная горячущая струя воды, без всяких ошибок! улыбка
Александр Лебедь
Гость 37.229.*.*





08-10-2012 18:51

Опиши. Имею ввиду воздушник, но все-таки - резюме полное. И я не понял.
denek
Участник
Сообщения: 34




08-10-2012 19:13

по поводу фильтра колбы.
мы их ставим уже больше года на обратку практически на все котлы.
показатели очень хорошие.
Даже битермальный котел с забитым теплообменником после установки фильтра уже через месяц перестал стучать.
vol4ok72
Участник
Сообщения: 1132




08-10-2012 19:49

denek писал:
Даже битермальный котел с забитым теплообменником после установки фильтра уже через месяц перестал стучать.

Как это ,почему это ,не верю я бред как по мне переубеди! улыбка
sergey 73
Участник
Сообщения: 1853




08-10-2012 20:33

denek, А святой воды не заливали в систему?

Добавлено 08-10-2012 20:36

denek писал:
по поводу фильтра колбы.
мы их ставим уже больше года на обратку практически на все котлы.
показатели очень хорошие.
Даже битермальный котел с забитым теплообменником после установки фильтра уже через месяц перестал стучать.

denek
Участник
Сообщения: 34




08-10-2012 21:01

Котел nova florida vela compact работал 3 года на старой системе отопления на обычном грязевом фильтре.
Когда к нам обратились теплообменник уже прилично постукивал при работе горелки.
Предупредили хозяина что промывка врятли поможет но промывка дешевле чем теплообменник.
Промыли бустером как положенно и контур гвс и контур отопления.
После промывки стук остался, обьяснили хозяину что нужно ставить нормальные фильтра и менять теплообменник.
Ограничили давл. на горелке что бы стук не раздрожал.
Хозяин на след. поставил фильтр колбу и через пару месяцев пригласил на кофе.
Стука уже небыло. Ради спортивного интереса я открыл крышку выставил давл. на горелке (макс.) 12 мбар и стука теплообменника мы так и не услышали.
С тех пор на битермальники всем рекомендуем колбы.
sergey 73
Участник
Сообщения: 1853




08-10-2012 22:06

denek, а МЫ это кто?
ВладИг
Гость 178.212.*.*





08-10-2012 22:16

denek, что вы называете фильтр-колба? фото если можно.
scorpionlion
Участник
Сообщения: 1514




08-10-2012 22:19

denek писал:
...С тех пор на битермальники всем рекомендуем колбы.

а это не "ВЫ" насоветовали
denek
Участник
Сообщения: 34




09-10-2012 07:08

Нет такого я невидел. наши фильтра держат 85 градусов под давлением 3 кг/см. А на фото температура была более 120градусов.
Но ведь суть не в качестве колбы а в результате.
Колбы бывают разные от 60грн-1000грн.
scorpionlion
Участник
Сообщения: 1514




09-10-2012 07:25

denek, Колбы бывают разные. эта была до 45 градусов, и такой фильтр дает нагрузку на насос, и циркуляция воды хуже. В результата рост температуры в теплообменнике.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ошибка 104 при разборе ГВС на 2 этаже Ariston Genus На страницу 1, 2, 3  След.
Перейти:  
Текущий раздел» Бытовая техника» Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)


Похожая информация:
  • Ariston GENUS 24FF ошибка 502
  • Ariston GENUS 24FF ошибка 302
  • Ariston Genus 24FF ошибка 607
  • Ariston Genus 36FF не сбрасывается ошибка
  • Котел Ariston Genus Premium 35FF ошибка розжига








  • Информация по ремонту для специалистов - справочники, инструкции, энциклопедия, советы и секреты ремонта,  настройка, сервисные режимы
    Powered by phpBB 2.0.18 © 2001, 2002 phpBB Group!