| Автор | Сообщение |
slonikdva Предупреждений: 1 Сообщения: 449
|
У меня такая проблема-сгорел трехфазный асинхронный двигатель 7.5квт.Он включался с помощью переключателя(не путать с пускателем)Сначала звезда и после разгона переключаем на треугольник.После перемотки концы вывели не так и движок стал крутиться в обратном направлении. Если просто поменять местами 2 конца на началах 2 обмоток ,то звезда крутится в нужном направлении.А вот треугольник гудит. Как надо поменять провода чтобы движок крутился в обратном направлении как в звезде так и в треугольнике?  |
|
kratmel Участник Сообщения: 352
|
помоему нужно поменять провода прямо на входе переключателя. |
|
o_l_e_g Предупреждений: 1 Сообщения: 4463
|
|
slonikdva Предупреждений: 1 Сообщения: 449
|
|
slonikdva Предупреждений: 1 Сообщения: 449
|
А не посоветуете как сделать защиту от пропадания фазы на движке который переключается со звезды на треугольник переключателем а не пускателями? |
|
o_l_e_g Предупреждений: 1 Сообщения: 4463
|
Ставь нормальный мотор-автомат, или хорошую тепловуху. |
|
slonikdva Предупреждений: 1 Сообщения: 449
|
Извиняюсь за темноту, а что такое мотор автомат?  |
|
o_l_e_g Предупреждений: 1 Сообщения: 4463
|
|
slonikdva Предупреждений: 1 Сообщения: 449
|
Еще прошу совета. Я решил все-таки поставить тепловое реле, а не реле контроля фаз. Но на какой ток лучше ставить ?Вот данные движка-ОМ132МУ, 1450 об/мин ,Еще написано 400-690V,14.64-8.49A
Замерил токи после перемотки-в звезде 2.5А в треугольнике 7.5А Прошу дать совет. |
|
юрий911 Участник Сообщения: 91
|
какое напряжение питания в сети ,а то может и не надо переключать обмотки в двигателе ,если питание 380 в то трн 16-20 ампер |
|
slonikdva Предупреждений: 1 Сообщения: 449
|
|
slonikdva Предупреждений: 1 Сообщения: 449
|
А может кто-нибудь обьяснить неучу что значит на тепловом переключатель на 4 положения -ручной сброс, ручной сброс и стоп, автом. сброс и стоп, и автом.сброс?И как его переключить?Что то не крутится. Силой надо что-ли?Я еще с такими тепловыми не имел дело. Прошу помощи.Реле RTS1 на ток 14.5-18А.
И еще какого сечения должен быть медный провод если автомат стоит на 20А? |
|
o_l_e_g Предупреждений: 1 Сообщения: 4463
|
| slonikdva писал: | А может кто-нибудь обьяснить неучу что значит на тепловом переключатель на 4 положения -ручной сброс, ручной сброс и стоп, автом. сброс и стоп, и автом.сброс?И как его переключить?Что то не крутится. Силой надо что-ли?Я еще с такими тепловыми не имел дело. Прошу помощи.Реле RTS1 на ток 14.5-18А.
И еще какого сечения должен быть медный провод если автомат стоит на 20А? | RTS1, что-то не ищется, ссылка давай!
Положения переключателя, определяют поведение тепловухи после срабатывания. |
|
КЕН45 Забанен  Сообщения: 2414
|
| slonikdva писал: | | какого сечения должен быть медный провод |
2...2,5 кв. мм. |
|
slonikdva Предупреждений: 1 Сообщения: 449
|
Это понятно. Непонятно что это означает. Вот нашел описание-
ТЕСТ -Наличие этого режима позволяет проверить работоспособность аппарата до его подключения в силовую цепь.
Ручной СБРОС - -Возможность кратковременной принудительной остановки контактора
Ручной СБРОС и СТОП -Возможность принудительной остановки контактора.(разрыв цепи управления ).
Автоматический СБРОС и СТОП -Процесс повторного включения возможен только после ручного возврата реле в рабочее состояние.
Автоматический СБРОС
без функции СТОП - -Процесс готовности повторного включения будет происходить автоматически после того когда биметаллическая пластина теплового реле остынет. При срабатывании теплового реле схему питания двигателя можно беспрепятственно и повторно включить.
для изменения функции реле надо нажать на переключатель и повернуть
Все равно не понять. Что за кратковременная принудительная остановка контактора?Как надо обычно ставить ? |
|
КЕН45 Забанен  Сообщения: 2414
|
- Ручной СБРОС - кратковременное (на время нажатия кнопки) отключение нагрузки.
- Ручной СБРОС и СТОП - длительное отключение нагрузки кратковременным нажатием кнопки.
- Автоматический СБРОС и СТОП - автоматическое длительное отключение нагрузки по перегрузке.
- Автоматический СБРОС без функции СТОП - автоматическое отключение нагрузки с автоматическим же восстановлением после остывания биметалла.
Обычно работает п.3. |
|
slonikdva Предупреждений: 1 Сообщения: 449
|
Спасибо наконец-то дошло. |
|