Кондиц-р Mitsubishi Heavy SRK25ZJP-S / SRC25ZJP-S обмерзает.

Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы
АвторСообщение
KENT
Предупреждений: 2
Предупреждений: 2 Предупреждений: 2 
Сообщения: 1486




24-07-2016 10:34

Кондиционер Mitsubishi Heavy SRC25ZJP-S обмерзает тонкая труба через 2-3 часа после включения.
Давление на всасе компрессора падает с 9 Бар до 4 Бар.
Заправка по весам, заломов нет.

Неисправность во внешнем блоке, определено подстановкой.

Плата управления внешнего блока исправна, определено подстановкой.
Термодатчики прозвонены, исправны:
1 - нагнетания компрессора - 50 КОм,
2 - конденсатора 5 КОм,
3 - улицы - 5 КОм.

В чем причина?
cool
Предупреждений: 1
Предупреждений: 1 
Сообщения: 93




24-07-2016 16:24

А как внутренний блок поживает?

Добавлено 24-07-2016 16:43

Это на 22или 410 кондиционер
KENT
Предупреждений: 2
Предупреждений: 2 Предупреждений: 2 
Сообщения: 1486




25-07-2016 00:33

Повторяю, неисправен внешний блок.
Газ - R410.
Дефект очень интересный, с комментарием.
valerievich
Участник
Сообщения: 1564




02-08-2016 11:07

Обороты компрессора падают?
KENT
Предупреждений: 2
Предупреждений: 2 Предупреждений: 2 
Сообщения: 1486




06-08-2016 00:22

valerievich писал:
Обороты компрессора падают?

Нет.

Правильный ответ:
Выпал из гнезда термодатчик на трубе по нагнетанию.

IMHO
Термодатчик нагнетания не отследил увеличение Т нагнетания (R=50КОм вместо 30КОм при +70С) = > EEV закрылся.
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Кондиц-р Mitsubishi Heavy SRK25ZJP-S / SRC25ZJP-S обмерзает.
Перейти:  
Текущий раздел» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы (Ремонт холодильников и другого холодильного оборудования)


Похожая информация:
  • Кондиционер MITSUBISHI HEAVY KX4 - не работает проводн. ПДУ
  • Кондиционер Mitsubishi Heavy FDCA140HKXEN4R - не холодит.
  • Кондиционер Mitsubishi Heavy SRK28HD особенность работы.
  • Фото модуля в инверторном кондиц-ре Panas. CU-XE9DKE
  • Кондиц-р Midea mub-36hr. компрессор не пускается >не холо








  • Информация по ремонту для специалистов - справочники, инструкции, энциклопедия, советы и секреты ремонта,  настройка, сервисные режимы
    Powered by phpBB 2.0.18 © 2001, 2002 phpBB Group!