11-11-2017 07:58

Доброго времени суток!
Имеется станок Masturn MT-550 УЧПУ Sinumerik 810D привода Simodrive 611.
Периодически во время обработки детали вылетает ошибка NCK 21612
Канал 1 Ось___VDI сигнал Деблокировка регулятора сброшен во время движения.
Причем, какие оси находятся в движении, по тем осям и вылетает ошибка.
Никакой закономерности в появлении ошибки не выявлено.Станок может проработать смену без появления ошибки.Предполагаю, что требуется анализ PLC программы.Как это сделать, не знаю. Архивы NCK и PLC в наличии.Приму любые советы. Kovosvit в России обанкротился.
o_l_e_g
Предупреждений: 1
Предупреждений: 1 
Сообщения: 4092




11-11-2017 15:49

Похоже на плохой контакт в разъемах, или внутреннем реле "освобождение оси".