CHAPIK
Новичок
Сообщения: 14




14-10-2011 12:49

Всем здравствовать !!!

Попался в ремонт сабжевый кондиционер . Основной симптом - низкая скорость вращения вентилятора внутреннего блока . В результате = на охлаждение работает с грехом пополам , на обогреве работает 10 минут и включается на охлаждение потом опять обогрев опять охлаждение и тд . Скорее всего из-за вентилятора эта ерунда и происходит. По сути цепь управления вентилятором внутреннего блока представляет собой цепочку порт проца-оптопара-симистор-обмотка вентилятора . При изменении пультом скорости вентилятора на обмотку поступают напряжения 120в-140в-160в . Детали в цепочке управления врядли способны занижать напряжение . Скорее всего такое задание выдает проц . Данный глюк появился после пропадания питания. подмигивание
На отдельной платке установлена память 24хх. Вопрос -прошивка-ли это кондиционера? Возможно ли прошить с пульта или заливать надо в 24хх и наконец есть ли у кого прошивка на эту модель ?

HeLLLLPPPP Me
luca
Участник
Сообщения: 686




14-10-2011 13:20

CHAPIK, проверь, для начала, мах скорость, подав все напряжение. Напряжение подается с фазовой регулировкой, как удалось замерить или есть чем?
CHAPIK
Новичок
Сообщения: 14




14-10-2011 14:17

Само собой подавал полное напряжение двигатель работает на полные обороты, А напряжение измерялось под нагрузкой на подключенном двигателе. Понятие о фазовом регулировании имею
снеговик
Гость 85.26.*.*





14-10-2011 14:31

CHAPIK писал:
Детали в цепочке управления врядли способны занижать напряжение

Способны. Глянуть осцилом, или просто поменять.
CHAPIK
Новичок
Сообщения: 14




14-10-2011 15:03

Нет у меня возможности тащить осцик к клиенту и мало верится что в данной цепочке происходит задержка импульса регулирования с завидным постоянством на малой средней максимальной скорости , больше похоже на потерю бита в данных записываемых в регистр таймера проца который отсчитывает время подачи импульса на симистр
keris
Участник
Сообщения: 304




14-10-2011 20:51

А я думаю, что дело не в этом.Замени термодатчики.Или откуси воздушный датчик и подкинь вместо него другой ( 10 кОм при 20 С ).Думаю, результат увидишь.
CHAPIK
Новичок
Сообщения: 14




15-10-2011 09:49

Скорость одинаково занижена на всех режимах - охлаждение вентиляция сушка обогрев

Датчики здесь не при чем но для чистоты эксперимента ставил новый комплект
Нет
CHAPIK
Новичок
Сообщения: 14




16-10-2011 19:21

Тема закрыта
Цейтнот


Решение простой - перевел стрелки на лыжевский сервис
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Низкая скорость вент-ра внутр. блока сплита LG S12LHQ
Перейти:  
Текущий раздел» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы (Ремонт холодильников и другого холодильного оборудования)


Похожая информация:
  • Сплит Hitachi RAS-30CH5 ошибка F10, вентилятор внутр. блока
  • Кондиционер Cree KFR 35G -не регулирует скорость внут.блока
  • Стал останавливаться компрессор сплита.В морг?
  • Холодильник Вирпул ARC 4190IX 850141910040 вент-ор ХК
  • холодильник Samsung RL39 низкая температ. холодиль. камеры








  • Информация по ремонту для специалистов - справочники, инструкции, энциклопедия, советы и секреты ремонта,  настройка, сервисные режимы
    Powered by phpBB 2.0.18 © 2001, 2002 phpBB Group!