Файлы  •  Ссылки  •  Прошивки  •  Правила  •  Архив  •   FAQ  •  Участники  •  Поиск
Регистрация  •  Вход

кондиционер LG S09LHP не работает на тепло

Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы
АвторСообщение
SERGEYTV
Участник
Сообщения: 47




04-11-2009 20:38

кондиционер LG S09LHP на холод все работает.
при переходе на режим обогрев клапан переключается, загорается
индикатор разморозки и висит в таком состоянии.
Датчики исправны.
keris
Участник
Сообщения: 304




04-11-2009 22:12

У тебя есть возможность достать новые датчики? Если есть, то меняй, не задумываясь.Таким образом вылечили несколько кондиционеров именно этой модели, причем старые датчики на прозвонку были абсолютно исправными.
SERGEYTV
Участник
Сообщения: 47




04-11-2009 23:41

на холод работает правильно, датчики проверял. Интересно у вас дефект проявлялся также
keris
Участник
Сообщения: 304




04-11-2009 23:58

Да, именно так.Замена платы управления ничего не давала.
ирбис
Гость 195.66.*.*





12-11-2009 02:21

Сколько времени ждал?У сплитов LG есть нюанс,при включении на обогрев около 5 минут прогрэвается внутрений модуль и только после этого запускается вентилятор и жалюзи.
luca
Участник
Сообщения: 686




13-11-2009 22:31

SERGEYTV, сегодня принесли такой же кондиционер, с таким же дефектом. Опускаю путь измерений приведших к истине: датчик "капля" измеряется как 10,3 кОм . Имитация его резистором дает напряжение на контактах разъема 2,26 В (подключал резистор 10,3 кОм). Подключенный датчик дает напряжение 1,06 В и постоянно "плавает" напряжение.
Вывод : при прохождении через датчик рабочего тока, его номинал изменяется. Лечится исключительно заменой.
-pavel-
Гость 91.214.*.*





14-11-2009 19:40

luca,если не секрет что такое датчик "капля",и почему он измеряется как 10,3 кОм ?
keris
Участник
Сообщения: 304




14-11-2009 19:56

Он имеет ввиду датчик температуры воздуха.Он внешне похож на каплю. улыбка А 10,3 кОм - это его сопротивление при комнатной температуре около 20 градусов по Цельсию.
-pavel-
Гость 91.214.*.*





14-11-2009 19:59

Цитата:
Сколько времени ждал?У сплитов LG есть нюанс,при включении на обогрев около 5 минут прогрэвается внутрений модуль и только после этого запускается вентилятор и жалюзи.

Да не только у LG,а практически у всех брендов(процентов 90)
SERGEYTV
Участник
Сообщения: 47




14-12-2009 18:59

Получил блок, замена блока решила проблему.
Всем спасибо за помощь
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» кондиционер LG S09LHP не работает на тепло
Перейти:  
Текущий раздел» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы (Ремонт холодильников и другого холодильного оборудования)


Похожая информация:
  • Кондиционер BEKO BKX 077/-78 не работает на тепло
  • Кондиционер LG S09LHP не включается