| Автор | Сообщение |
serg.g Новичок Сообщения: 14
|
Здравствуйте, уважаемые знатоки газовых котлов! Очень рассчитываю на вашу помощь. Ситуация токая: при пуско-наладочных работах было замечено следующее:
1. при выставлении температуры свыше 55 град. котел не может набрать температуру выше 50;
2. вторичный теплообменник полностью горячий, как-будто идет разбор ГВС, хотя выход ГВС заглушен;
3. при отключении датчика расходомера либо при закрытии крана подачи ХВС котел спокойно набирает любую заданную температуру;
4. при достижении температуры 49-52 град. на дисплее проскакивает символ работы на ГВС (выяснено опытным путем, выход ГВС заглушен).
Мной были проделаны следующие манипуляции:
1. проверены все параметры внутреннего меню на соответствие заводским настройкам;
2. разобран и проверен на заклинивание трехходовый клапан.;
3. проверена целостность электропроводки и двойного датчика.
Ввиду того, что с электроникой я на ВЫ, то проверить плату не представляется возможным. А, посему, прошу ,по возможности, не злоупотреблять терминами из электротехники.
Заранее всем огромное спасибо за любые идеи!  |
|
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 5969
|
serg.g, "косяков" при монтаже не допустили ? Очень интересен этот пункт :"3. при отключении датчика расходомера либо при закрытии крана подачи ХВС котел спокойно набирает любую заданную температуру; "
Выход ГВС заглушен , тогда что регистрирует датчик протока? |
|
aidel Новичок Сообщения: 17
|
Присоединяюсь по поводу косяков,проверь правильность подключения трубопроводов к котлу. Проверь давление газа перед горелкой,мощность котла покрывает ли отапливаемую площадь,в каком положении 3-х ходовой,если на ГВС - откуда сигнал. Как задал-так ответил. |
|
A_K Участник Сообщения: 35
|
А нету ли в котле случайно режима "комфорт" по ГВС? |
|
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 5969
|
A_K, "комфорт" в этом котле есть , только в этом режиме датчик протока не работает , а котел как раз реагирует на проток. |
|
serg.g Новичок Сообщения: 14
|
Всем, кто ответил, БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!! Теперь по порядку: мощность котла в 1.5 раза перекрывает отапливаемую площадь, давление газа - норма, проверить правильность монтажа труб довольно проблематично, т.к. абсолютно все трубы либо в стене, либо в полу. Однако, заставил горе-монтажников произвести переподключение труб к котлу. Переподключали без меня. По их словам теперь работает все отлично.Где был косяк - не признаются. Так, что проблема решена и тема закрыта! |
|
|