Неисправность горелки Lamborghini

Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы
АвторСообщение
karantin
Забанен
Забанен
Сообщения: 40




19-10-2012 07:37

Доброго времени суток. Есть горелка Lamborghini с блоком управления LMG25.330B27. После включения щёлкает первая релюшка, подающая питание на нагрузки, и переключается на аварию (на 10 выводе 220В и горит красный светодиод). Включал с заземлением.
Газовый клапан, мотор вентилятора, датчики давления, трансформатор розжига проверены и исправны. Реле на плате в норме, контакты хорошие, замыканий и прогораний нет. В режиме диагностики неисправностей ошибка 19 "Faulty output contact: - Wiring error. - External power supply on output terminal". Посторонних напряжений на клеммах не выявлено.
Если кто сталкивался, подскажите, в чём неисправность.
Спасибо.
Unimag
Участник
Сообщения: 655




20-10-2012 09:26

karantin писал:
...первая релюшка, подающая питание на нагрузки...

первая релюшка включает только турбину, после разгона должен сработать прессостат нагнетаемого воздуха
karantin
Забанен
Забанен
Сообщения: 40




20-10-2012 12:59

Первая с другой стороны, выходящая своим контактом на 10 ногу платы управления (в описании на плату она имеет обозначение К1). Она не подаёт питание на все остальные нагрузки и на 10 ноге появляются 220 В, означающие аварию.
NOFATE
Участник
Сообщения: 97




20-10-2012 20:14

При запуске, на 3 ноге LMG25, фаза появляется?
karantin
Забанен
Забанен
Сообщения: 40




22-10-2012 10:34

Нет, питания вентилятора нет, как и других нагрузок. Сразу сваливается в ошибку, 19 морганий: "Faulty output contact: - Wiring error. - External power supply on output terminal".
Unimag
Участник
Сообщения: 655




23-10-2012 23:42

karantin писал:
...щёлкает первая релюшка, подающая питание на нагрузки...

karantin писал:
Первая (с другой стороны, выходящая своим контактом на 10 ногу платы управления (в описании на плату она имеет обозначение К1).) Она не подаёт питание на все остальные нагрузки...
Замешательство Замешательство Замешательство
karantin, проверь правильность подключения прессостата- в исходном состоянии должны быть соединены контакты 3 и 6 контроллера. Дальше ищи появления 220В на 3 контакте
1)отсоединяешь все нагрузки
2)последовательно подключаеш вентилятор, трансформатор, клапан (т.е. откуда лезет ошибка?)
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Неисправность горелки Lamborghini
Перейти:  
Текущий раздел» Бытовая техника» Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)


Похожая информация:
  • Lamborghini Ninfa 32 MCS ошибка F04
  • Котёл Lamborghini Xilo дыра в плате
  • Lamborghini Ninfa N 32 MSC нагрев гвс при отсутствии проток
  • Котел LAMBORGHINI XILO 20 MCS W TOP не реагирует на воду
  • Котёл Lamborghini Xilo D 20 MCS глючит контроль пламени








  • Информация по ремонту для специалистов - справочники, инструкции, энциклопедия, советы и секреты ремонта,  настройка, сервисные режимы
    Powered by phpBB 2.0.18 © 2001, 2002 phpBB Group!