07-06-2016 14:45

Принесли блок розжига Honeywell S4565BF 1054 1 , после заливки водой, нет запуска. Имеет керамический субмодуль на lm339. Иногда сам по себе открывает газовый клапан на 1сек и тут же закрывает. Был подсевший конденсатор 1мкФ на розжиге, замена не дала результатов. Один диод или стабилитрон на субмодуле прозванивается как 227, заменил на диод не помогло. Все остальные детали звонятся нормально. На плате куча стабилитронов, может в них дело.

Добавлено 07-06-2016 15:53

Фото субмодуля, заменил lm339, на 229 была под рукой, без результатно
mishanv5
Участник
Сообщения: 40




07-06-2016 18:48

Подскажите на какой участок уделить больше внимания. На LM339 питание 15В, на всех 4выходах напряг 0В, На входах по разному 6-10В

Добавлено 07-06-2016 19:51

По даташиту 229 и 339 отличаются только рабочей температурой, или есть какая еще разница? Стоит вернуть 339 на место?
Valerij 22
Участник
Сообщения: 214




08-06-2016 19:47

mishanv5 писал:
Подскажите на какой участок уделить больше внимания.

удели больше внимания и времени на рисование схемы, все сразу прояснится, где проблема...
mishanv5
Участник
Сообщения: 40




08-06-2016 21:31

На основной плате все детали проверил, в норме, остается керамика. Появилась цикличность, через каждые 2 минуты открывается газовый клапан и начинает бить искра ровно пол секунды и тут же отключается, далее по циклу.
Димончик007
Участник
Сообщения: 543




10-06-2016 08:09

Керамика там не причем. Рисуй схему управления газовым клапаном. Много нового для себя откроешь шок
mishanv5
Участник
Сообщения: 40




19-06-2016 21:39

Основной причиной все же оказалась, недостаточная просушка. Повторная просушка блока и газового клапана дала результат, блок заработал как надо. Видимо были остатки воды под релюшками и в газовом клапане.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Блок розжига Honeywell S4565BF 1054 1 , не запускается
Перейти:  
Текущий раздел» Бытовая техника» Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)


Похожая информация:
  • Блок розжига S4565BF 1153 1 не открывает газовый клапан.
  • Ferroli Pegаsus блок розжига S4565BF 1088 1 не видит пламя
  • блок розжига honeywell s4565am
  • Блок розжига Honeywell S4565 1005 1 нет искры
  • Блок розжига Honeywell S4965CM2035V01 определить деталь








  • Информация по ремонту для специалистов - справочники, инструкции, энциклопедия, советы и секреты ремонта,  настройка, сервисные режимы
    Powered by phpBB 2.0.18 © 2001, 2002 phpBB Group!