Файлы  •  Ссылки  •  Прошивки  •  Правила  •  Архив  •   FAQ  •  Участники  •  Поиск
Регистрация  •  Вход

Grandini JLG26-W3 параметры

Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы
АвторСообщение
АлександрСГ
Участник
Сообщения: 329




14-12-2017 02:32

Всем доброго времени суток ! имеется данный котёл, с нуля по рассказу хозяина большое пламя на горелке, по этому прикручен газовый кран. Котлу 7 - 8 лет. Сделал ТО, на плате управления заменил дохлые конденсаторы, отремонтировал плату индикации. Котелок работает как "новый", проблема с давлением на горелке не решилась. Проверил параметры настроек, есть отличия от того, что нарыл по Grandini:
CL 01=турбо; 00=дымоходный___________турбо
CS 01=радиаторы; 00=теплый пол________радиаторы
PA 01=сжиженный газ; 00=метан_________метан
HC 00=?t15°C; 01=?t10°C; 02=?t7°C______7°C
PL 4C=2.5mbar min давление газа_________4F
PH АО=11mbar max давление газа_________DO
DH 5D=5mbar пусковое давление газа______6B

вводил:
PL 4C
PH АО
DH 5D
не помогло....
пробовал разные цыфири от фонаря, не повлияло...
если у него дожно быть другое, то какое?
dynamit
Участник
Сообщения: 102




14-12-2017 09:44

Залил в файлообменник, надеюсь поможет.
АлександрСГ
Участник
Сообщения: 329




14-12-2017 23:34

dynamit, Благодарю, попаду на котёл, попробую.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Grandini JLG26-W3 параметры
Перейти:  
Текущий раздел» Бытовая техника» Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)


Похожая информация:
  • Газ.котел GRANDINI JLG26-W3 ошибка E3.
  • Nova Tec JLG26 - ошибка dH
  • Micra Plus JLG26-B64A1 Не работает контроль пламени - E2
  • Котел Micra Dual JLG26-B64A1 не работает режим отопления
  • Grandini JLG24-B4 прошивка








  • Информация по ремонту для специалистов - справочники, инструкции, энциклопедия, советы и секреты ремонта,  настройка, сервисные режимы
    Powered by phpBB 2.0.18 © 2001, 2002 phpBB Group!