Андрей Ц
Новичок
Сообщения: 17




23-03-2010 15:02

Подскажите что это за ошибка.
Хозяин говорит что упало давление ОС,после подпитки
ничего не изменилось.
iner
Участник
Сообщения: 156




23-03-2010 19:16

F 7 ошибка связи – котёл не распознаёт входных сигналов.
NOFATE
Участник
Сообщения: 97




23-03-2010 23:00

Точнее, ошибка в соединениях между платой управления и дисплеем улыбка
iner
Участник
Сообщения: 156




24-03-2010 00:16

Насчёт «точнее» есть сомнения… улыбка Сам пока с таким не сталкивался, поэтому с нетерпением жду результата. Крутой!
grnzucc
Новичок
Сообщения: 19




24-03-2010 15:40

Дословно из сервисного мануала:

Ошибка в соединениях между платой управления и дисплеем - F7
Котел не работает - мигает светодиод возле символа молния.
Проверьте:
1. Соединение между платой управления и дисплеем.
2. Плату управления (визуально).
3. Плату дисплея (визуально).
iner
Участник
Сообщения: 156




24-03-2010 18:21

Вот тоже вариант:
NOFATE
Участник
Сообщения: 97




24-03-2010 20:32

Те же "эти", только сбоку! гы-гы
merlin666
Новичок
Сообщения: 10




27-03-2010 00:28

Такая ошибка возникала на моем котле при питании от генератора через UPS APC Back UPS - выдавал ошибку F7, при питании от UPS APC Smart ошибка исчезала. До конца так и не разобрался в чем причина - дали свет. Думаю проблема (у меня) в фазировке и пониженном напряжении на выходе BACK UPS - видимо напряжение зависит от тока нагрузки, а у котла при пуске ток небольшой.
КоВлИг
Гость 217.146.*.*





27-03-2010 01:25

merlin666,берём осцилогроф и смотрим форму сигнала с (от генератора через UPS APC Back UPS - выдавал ошибку F7, при питании от UPS APC Smart ошибка исчезала) и будет всё ясно.
merlin666
Новичок
Сообщения: 10




27-03-2010 07:13

Да у меня то проблему я решил подключением на хороший УПС - всё работает, это я так топикстартеру подсказать возможный вариант проблемы.
grnzucc
Новичок
Сообщения: 19




28-03-2010 18:43

Моему леопарду вер.17 наплевать на фазировку, работу через упс с синусом на выходе или генератор. Работает во всех случаях.
Скорее всего на выходе UPS APC Back UPS было что то похожение на прямоугольник или трапецию.
Андрей Ц
Новичок
Сообщения: 17




02-04-2010 14:22

Добрался до Леопардика и вот.
TS2951 выдавала 2,5в.Заменил на 78L05.
Котелок начал работать.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Protherm Leopard 24 BOV ошибка F7
Перейти:  
Текущий раздел» Бытовая техника» Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)


Похожая информация:
  • Protherm Leopard 24 BOV ошибка F7
  • Protherm Leopard ошибка F01
  • Protherm Leopard 24 BTV ошибка F7 на столе
  • Protherm Leopard 24BTV V.17 - ошибка F5
  • Protherm Leopard 24BTV периодическая ошибка F5








  • Информация по ремонту для специалистов - справочники, инструкции, энциклопедия, советы и секреты ремонта,  настройка, сервисные режимы
    Powered by phpBB 2.0.18 © 2001, 2002 phpBB Group!