| Автор | Сообщение |
kanrei1985 Новичок Сообщения: 29
|
При включении на ГВС котел отключался спустя 3 секунды.При этом потери пламени не происходит-происходит постоянное включение- выключение .Сняв защитный кожух и запустив котел на ГВС,заметил что отключение происходит уже не через 3,а где-то 7 секунд. Измеряя давление газа после клапана во время работы,обнаружил,что гарелка гаснет при достижении давления газа
4 мбар.После чего краном на опуске перед котлом ограничил
входное давление до 3,5 мбар, и котел перестал отключаться,то есть стал стабильно греть воду.То же самое наблюдалось и в режиме СО.
Перепроверил датчики NTC,датчик расхода,фильтры воды перед котлом - все впорядке.
Одев защитный кожух на место,ограничив входное давление 3,5 мбарами,включил кран горячей воды - и опять призошло
отключение спустя 5 секунд.Я ограничил давление уже до 2,5мбар
котел перестал отключаться,но вода ГВС средне-теплая.То есть на лицо зависимость работы горелки от объема поступающего воздуха.
На этом пока и оставил котел,так как хозяину дома уезжать надо было срочно,до вторника.
Прокручивая всю ситуацию в голове,вспомнил,что проблема может быть из-за наличия сопротивления на Прессостате.
(кто-то рассказывал)
Но это уже позже.Может быть при изменении обьема воздуха на нем меняется сопротивление,что и сказывается на работе
выше описанным способом.
Если кому знакома такая ситуация,а также имеются соображения по данной теме,прошу помочь разобраться |
|
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 1956
|
kanrei1985, при плохой тяге или "подуставшем" прессостате такое вполне может происходить. |
|
kanrei1985 Новичок Сообщения: 29
|
Но интересно само влияние этого сопротивления на микрушке прессостата на процесс горения.Оно заложено производителями или это побочный эффект.Насколько я помню на ферроликовских исправных прессостатах в замктутом состоянии сопротивление меньше 1Ома и оно не меняется.(Или электрод ионизации как-то влияет?) |
|
yava1978 Участник Сообщения: 690
|
| kanrei1985 писал: | | .(Или электрод ионизации как-то влияет?) |
Электрод ионизации никак не влияет на сопротивление пресостата. Посмотри, может при увеличении пламени плохой обмыв электрода, или может его пора почистить и т.д. |
|
Gaz Участник Сообщения: 450
|
| kanrei1985 писал: | | Но интересно само влияние этого сопротивления на микрушке прессостата на процесс горения. | Просто чем выше мощность горелки, тем больше плотность дымовых газов. Если прессостат работает на "пороге" предела срабатывания, то он может размыкаться.
kanrei1985, см. личку.
P.S. Очень может быть то что yava1978 написал. |
|
kanrei1985 Новичок Сообщения: 29
|
| yava1978 писал: | | kanrei1985 писал: | | .(Или электрод ионизации как-то влияет?) |
Электрод ионизации никак не влияет на сопротивление прессостата. . |
Я имел ввиду влияет не на прессотсат,а на работу горелки.
Потому как был случай- при открывании одного из лючков домипроджекта(того,что с прессотатом) сошла плата с ума(стали постоянно моргать все три светодиода).Та тоже была версия либо из-за резко увеличевшегося тока ионизации,либо из-за прессостата.
А электрод я перед этим прочитсил,омывается пламенем нормально.
| Gaz писал: | | Если прессостат работает на "пороге" предела срабатывания, то он может размыкаться. . |
Да, согласен.А у домины ошибка по тяге распознается как-то или только потеря пламени ?
Лопасти вентилятора чистил ещё до того. |
|
and ua Участник Сообщения: 183
|
Я бы, для полной диагностики, подкинул другие NTC |
|
Unimag Участник Сообщения: 643
|
kanrei1985, проверь коаксиал: нет ли подсоса дыма обратно в камеру. |
|
kanrei1985 Новичок Сообщения: 29
|
Сегодня выбрался к котлу.Первым делом замерил сопротивление прессостата во время работы.При увеличении пламени происходила потеря контакта между клеммами микрушки.Заменил прессостат,и все пошло как надо.Несанкционированных отключений больше не происходило.
Добавлено 13-08-2013 14:17
У меня еще вопрос мимо темы,но по Домине тоже.
Там на плате есть такой потенциометр P5.В инструкции по настройке клапана про него ни слова,лишь "тарировано на заводе.не трогать".На плате же он подписан как минимальное давление(по английски).Дело в том,что со слов хозяина этот котел не нагревает воду в батареях выше 45 градусов,и зимой они мерзнут.Хотя он и не пашет постоянно,а отключается где-то на 45-50 градусах,а на регуляторе отопления выставлено 80.(датчик NTC заменял менял местами с ГВС ным,проверял динамику изменения сопротивления,-рабочий).
Максималку я проверил при горячей воде-в норме :11,8Мбар.Потенциометр P3 на максимуме.
Но при попытке выйти на максимальные обороты в режиме отопления для настройки клапана по макс.давлению(как описано в литературе по котлу,т.е.-Р3 на макс.и рег.отопления на макс.),модуляции выше 2,8Мбар не наблюдалось. Клапан Honeywell V K4105G.
Опять же ,если верить инструкции,для настройки минималки надо установить Р3 на минимум и регулировать давление винтом D(маленьким,утопленным на клапане) при включенном отоплении.Я так делал и при отоплении и при разборе ГВС,но установка Р3 на минимум не вызывала изменения в модуляции в обоих режимах(СО и ГВС).И повороты винта D никак на пламя не действовали.В отличие от винта регулировки максимума,-там все наглядно менялось при макс.оборотах в реж.ГВС.
Может я чего недопонял,исходя из инструкции по калибровке клапана,или еще что.
Вот на Домикомпакте там все ясно и понятно.
Р5 я пробовал крутить-он деествительно изменяет минималку(заметил при разборе ГВС и отоплении).
Вопрос: почему отопление не выходит на максимум,может ли быть виновен потенциметр отопления;почему Р5 нельзя трогать.
P.S.При работе на отопление кран на подаче сразу под котлом греется адекватно установке на регуляторе,то есть превышает описанные клиентом "не выше 45-50".И когда уже рука не держит,регулятор выключает котел в точке соответствующей фактической температуре на подаче.Значит вроде как По-ц-метр отоплени исправен. |
|
Gaz Участник Сообщения: 450
|
| kanrei1985 писал: |
P.S.При работе на отопление кран на подаче сразу под котлом греется адекватно установке на регуляторе,то есть превышает описанные клиентом "не выше 45-50".И когда уже рука не держит,регулятор выключает котел в точке соответствующей фактической температуре на подаче.Значит вроде как По-ц-метр отоплени исправен. |
Ну, так проверь циркуляцию СО. |
|
lavrishin Участник Сообщения: 3289
|
| kanrei1985 писал: | | ...Там на плате есть такой потенциометр P5.В инструкции по настройке клапана про него ни слова,лишь "тарировано на заводе.не трогать"..... | Там еще кое что написано... |
|
Devorabee Участник Сообщения: 823
|
kanrei1985, Спроси клиента как работал КО первую зиму и когда появился непрогрев системы. Вариантов много:
насос, фильтр грубой очистки, помыть теплообменник и косяки монтажников. Был случай - ржавели внутри стальные радиаторы а подача 16 металопласт, выдули из участка от котла до первой точки на подаче пол литры ржавчино-срани. |
|
kanrei1985 Новичок Сообщения: 29
|
| lavrishin писал: | | kanrei1985 писал: | | ...Там на плате есть такой потенциометр P5.В инструкции по настройке клапана про него ни слова,лишь "тарировано на заводе.не трогать"..... | Там еще кое что написано... |
Несколько инструкций одинаковых с разных источников просматривал с небольшими отличиями в переводе,но про Р5 такое впервые читаю,хотя назначение его на практике уже выявил,так как винт D на клапане(рег.минималки) ничего не изменял.
(Интересно,есть у Домины сервис мануал как у Домикомпакта) |
|
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 1956
|
| kanrei1985 писал: | винт D на клапане(рег.минималки) ничего не изменял.
| странно...а что говорят приборы? |
|
kanrei1985 Новичок Сообщения: 29
|
| Devorabee писал: | | kanrei1985, Спроси клиента как работал КО первую зиму и когда появился непрогрев системы.. |
На вторую зиму такое началось.Опять же со слов клиента судить о том что сопутствует непрогреву зимой(бывало не раз клиенты сильно путались в свидетельских показаниях),лучше вживую самому увидеть этот непрогрев и сделать выводы.
Остается лишь вопрос,почему клапан не модулирует пламя больше 2 Мбар при установке отопления на Максимум и фактической комнатной температуре воды в СО?
В другой Домине при установке на 80 модуляция на максимум была.
(Фильтр гр.очистки чист,насос в норме.)
Добавлено 14-08-2013 18:40
| Ярошевский Андрей писал: | | kanrei1985 писал: | винт D на клапане(рег.минималки) ничего не изменял.
| странно...а что говорят приборы? |
Манометр показывал изменение давления газа при минимальной темп.ГВС или СО именно при поворачивании Р5.При поворачивании винта D никаких изменений в показаниях манометра |
|
and ua Участник Сообщения: 183
|
| kanrei1985 писал: | | При работе на отопление кран на подаче сразу под котлом греется адекватно установке на регуляторе,то есть превышает описанные клиентом "не выше 45-50".И когда уже рука не держит,регулятор выключает котел в точке соответствующей фактической температуре на подаче.Значит вроде как По-ц-метр отоплени исправен. |
| kanrei1985 писал: | | Остается лишь вопрос,почему клапан не модулирует пламя больше 2 Мбар при установке отопления на Максимум и фактической комнатной температуре воды в СО? |
Если циркуляция хреновая и идёт быстрый прирост температуру, то нахрена котлу добавлять мощность. Сбрось с датчика протока ГВС разъём, открой воду при работе на нагрев СО и понаблюдай. |
|
kanrei1985 Новичок Сообщения: 29
|
Основная тема решена.А по непрогреву отопления - к котлу смогу выбраться не раньше ноября. |
|
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 5624
|
kanrei1985, будешь так писать о решении темы - не будет возможности писать совсем...
Нужно описать решение проблемы. Тебе люди уделили внимание , а ты их просто кинул.... |
|
kanrei1985 Новичок Сообщения: 29
|
О решении вопроса темы я писал ещё раньше| kanrei1985 писал: | | Сегодня выбрался к котлу.Первым делом замерил сопротивление прессостата во время работы.При увеличении пламени происходила потеря контакта между клеммами микрушки.Заменил прессостат,и все пошло как надо.Несанкционированных отключений больше не происходило. |
А по поводу второго вопроса(о непрогреве) он не был в шапке темы указан,и решить проверить котел ещё раз смогу не раньше ноября,так как клиент до ноября отсутствует. |
|