Доброго времени суток.
Возник, можно сказать, такой вопрос.
Поехал на промывку котла, промывал насосом для отложения накипи.
Где-то примерно минут сорок булькал, потом подсоеденил обратно воду - эффекта практически никакого. Решил попробовать нагреть кислоту прямо при промывке теплообменника.
Отсоединяю датчик протока воды, включаю апарат, захожу в режим тест и мою примерно 3-4минуты (больше не рискнул потому,что кислота стала сильно горячей.) Ну и за 3-4 минуты котёл полностью промылся.
У кого есть какие соображения по этому поводу, мне вот кажется, что это чревато тем что в теплообменнике таким способом можно сделать дырочку, а это уже , как говорится попадалово...

!!! Предупреждение :
  Брошенная тема!

КоВлИг
Гость 217.146.*.*





17-12-2009 02:24

mukc, вот ты нам расскажи можно сделать дырочку или нет, ты же попробовал:)
ALEKS_R
Участник
Сообщения: 793




17-12-2009 03:21

mukc, здесь читать не пробовал? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=274101
Cesar
monitor.net.ru
/
Сообщения: 6089




17-12-2009 05:19

mukc, на СОКе у кого то подпись хорошая есть , может не дословно , но примерно так :"Кроилово приводит к попадалову" . Автора прошу извинить за возможно недостоверную цитату.
razin
Участник
Сообщения: 54




17-12-2009 06:47

mukc писал:
Поехал на промывку котла, промывал насосом для отложения накипи.

интересный насос. а фото можно улыбка
аристошка
Участник
Сообщения: 935




17-12-2009 14:21

смотря какую кислоту использовать
если спец смесь кислот для промывки теплообменников то ее надо греть до 60 и на циркуляцию со сменой направления движения раствора
1. так что за кислота ?
2. какие симптомы были у котла до промывки?
3. какой эффект ожидался от промывки?
4. чем собрана система СО?
5. были ли утечки СО?
6. как часто подпитывали СО?
7. стоит ли фильтр по СО?
8. стоит ли фильтр по системе водоснабжения до котла?
Stroller
Участник
Сообщения: 1129




17-12-2009 17:14

практически всегда подогреваем соляную кислоту в бустере при промывке на месте. от холодного раствора толку мало. примерно до телесной температуры горелкой со снятым модулятором. естественно, если циркуляция раствора есть.
alyur
Участник
Сообщения: 142




30-12-2009 19:15

Я всегда снимаю первичный и коаксиальный теплообменники.Ведь Очень желательно и снаружи его промыть.Мою Кёрхером.Отлетает вся гадость.На моём бустере подогрева нет,я ложу теплообменник на газ. плиту и подогреваю в процессе промывки...
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ferroli Domicompact C24 промывка теплообменника
Перейти:  
Текущий раздел» Бытовая техника» Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)


Похожая информация:
  • Ferroli Domicompact f24,нет ионизации.
  • Ferroli Domicompact F24 ионизация
  • Ferroli DOMICOMPACT C24 перезагружается
  • Ferroli Domicompact нет искры
  • Ferroli Domicompact F24 при вкл ГВС ошибка по давлению








  • Информация по ремонту для специалистов - справочники, инструкции, энциклопедия, советы и секреты ремонта,  настройка, сервисные режимы
    Powered by phpBB 2.0.18 © 2001, 2002 phpBB Group!