Файлы  •  Ссылки  •  Прошивки  •  Правила  •  Архив  •   FAQ  •  Участники  •  Поиск
Регистрация  •  Вход

Ferolii Domiprogect, плата DBM01,нет модуляции пламени.

Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы
АвторСообщение
alieg_zp
Предупреждений: 1
Предупреждений: 1 
Сообщения: 14




05-04-2010 22:09

котел Ferolii Domiprogect, плата DBM01,нет модуляции пламени. сервисные настройки проверены все в норме,с давлением газа тоже все в норме -на входе 17,5 мбар, в режиме "тест" на мах и мин мощности давление на горелке 2 мбар и не реагирует на изменение настройки мощности.
подскажите чем правильно симитировать газовый клапан на столе. на плате заменил 358 и оптопару результат ноль, может кто сталкивался с подобной поблемой
Konstantin_18
Участник
Сообщения: 3412




05-04-2010 22:20

alieg_zp, Сначала нужно смотреть (осцилографом на входе оптопары) наличие ШИМа, а потом что-то менять.
bsa74
Участник
Сообщения: 552




05-04-2010 22:40

Котушка модулятора звонится? И ещё, со слов коллег сервисантов у этих котлов бывает с модуляцией следующий прикол: после настройки котёл открывает редуктор выше МАХ установленного значения, тоесть даёт на горелку практически входное давление за исключеним падения на клапане.
alieg_zp
Предупреждений: 1
Предупреждений: 1 
Сообщения: 14




05-04-2010 23:23

с модуляцией проблема в том что котел работает на минимальном давлении газа на горелке. газовый клапан исправен. при замене "мозгов" котел работает адекватно, т.е. проблема в плате, ШИМ посмотрю завтра в мастерской и отпишусь. насколько я понимаю то проблема может быть и в процессоре или я неправ
Ярошевский Андрей
Участник
Сообщения: 2025




05-04-2010 23:27

может быть и в проце ...
bsa74
Участник
Сообщения: 552




05-04-2010 23:29

alieg_zp насколько я понимаю то проблема может быть и в процессоре или я неправ. Так и я о том же.
Iggor
Участник
Сообщения: 577




06-04-2010 08:00

Не факт, что в процессоре. Посмотри осциллографом на транзисторе модулятора, а имитировать на столе лучше всего катушкой какого-либо реле с подходящим напряжением срабатывания и сопротивлением. Резистор и лампочка - не то!
Krende
Горец
Сообщения: 1509




06-04-2010 19:15

А может не в плате дело? Ведь можно было на месте не снимая платы замерить ток модуляции. Не раз было когда давление газа в статике, скажем 17,5, а при розжиге горелки падает в динамике до минимума! Просто где - то что - то забито в газовой магистрали.
teplo
Участник
Сообщения: 41




06-04-2010 21:27

alieg_zp, Проверь настройки в меню сервисных параметров.Исправь название котла в теме.
scorpionlion
Участник
Сообщения: 1515




06-04-2010 21:48

alieg_zp писал:
с модуляцией проблема в том что котел работает на минимальном давлении газа на горелке. газовый клапан исправен. при замене "мозгов" котел работает адекватно, т.е. проблема в плате, ШИМ посмотрю завтра в мастерской и отпишусь. насколько я понимаю то проблема может быть и в процессоре или я неправ

После LM358 стоит еще транзистор PZTA41
alieg_zp
Предупреждений: 1
Предупреждений: 1 
Сообщения: 14




06-04-2010 22:47

teplo - я писал в описании проблемы что сервисные параметры в норме, я достаточно долго обслуживаю котлы этого производителя.
krende - я писал выше что при замене платы котел работает адекватно
на 24 ноге процессора ШИМ есть но его скважность не изменяется при изменении параметров датчиков температуры (переменный резистор 10Ком, плата обвязана на столе в режиме дымохода, нет имитации газ клапана) ни в режиме ГВС ни отопления, ни в режиме "тест". Тоесть получается что процессору все и плату можно отправить в мусорку ? или есть какие-то варианты? может я что-то неправильно делаю.
Cesar
monitor.net.ru
/
Сообщения: 5954




06-04-2010 23:20

alieg_zp, заниматься сервисными параметрами , плата лечится.
Микола
Участник
Сообщения: 575




06-04-2010 23:59

alieg_zp, назови номера сервисных параметров и их значения которые проверялись, и индекс платы.
alieg_zp
Предупреждений: 1
Предупреждений: 1 
Сообщения: 14




07-04-2010 00:37

проверялись следующие параметры
А1- тип газа-красный вкл
а2- скорость нагрева - установлено желт-вкл, кр-вкл - 10-14с/мин
а5- макс. температура отопления - все включены - 85
в16-мин ток - желт-вкл. зел-вкл - 75-87%
в17- макс ток -;желт вкл. зел-вкл - 75-87%, установить 100% не удалось
плата DBM01(см16503)
alyur
Участник
Сообщения: 142




07-04-2010 00:37

alieg_zp, в меню В проверьте параметры 16 и 17...Пару раз было такое-17 параметр слетал на минимум.Подстраивал на 100% и модуляция восстанавливалась.

Добавлено 07-04-2010 00:41

Ну я имел ввиду 17 на максимум...А 16 должен быть 0%
Zergik
Участник
Сообщения: 77




07-04-2010 08:56

D:\ОБОРУДОВАНИЕ\Котлы\ Ferroli 2008\Сервисные инструкции\

Добавлено 07-04-2010 08:58

Если в течение этого времени температура, определяемая датчиком подающего контура изменяется на ±1°C, цикл
розжига может продолжаться. В противном случае, система выключает горелку и спустя 10 секунд начинает вторую попытку
розжига. Если в течение этого времени температура, определяемая датчиком подающего контура изменяется на
±1°C, цикл розжига может продолжаться (при этом аннулируется количество возможных попыток). В противном случае,
система выключает горелку и спустя 10 секунд начинает третью попытку розжига. Если в течение этого времени
температура, определяемая датчиком подающего контура изменяется на ±1 °C, цикл розжига может продолжаться (при
этом аннулируется количество возможных попыток). В противном случае, система выключает горелку и происходит
блокировка аппаратуры контроля факела. Команда на работу насоса продолжает поступать в течение
запрограммированного времени продления циркуляции. При поступлении запроса на розжиг горелки для нужд ГВС,
система работает по такому же алгоритму, только вместо сигнала датчика отопления, она воспринимает сигнал
датчика температуры ГВС. Кроме того, колебание температуры должно составить ±2°C. Данная защитная функция в
режиме "Комфорт" не работает.
Неисправность 42 - Защита при разнице показаний датчиков подающего контура
Данная защита активируется, когда разница между показаниями температуры, измеряемой двумя датчиками подающего
контура, в абсолютном значении, превышает 12°C.
Срабатывание защиты во время текущего запроса (ГВС, отопления или защиты от замерзания) влечет за собой отключение
команд на розжиг горелки. Сигнал на включение работу насоса продолжает поступать с учетом текущего запроса либо при в
случае программного продления работы циркуляции. Защита отключается, когда разница между показаниями
температуры, измеряемой двумя датчиками подающего контура, в абсолютном значении, не превышает 10°C.
Неисправность 43 - Защита теплообменника
Данная неисправность имеет место, когда увеличение температуры, измеряемой датчиком отопления, превышает
6°C/сек.Срабатывание этой защиты влечет за собой отключение команд на розжиг горелки. Когда температура датчика
температуры отопления опускается ниже 40°C, неисправность устраняется автоматически.
6.11 Меню сервисных параметров
У платы имеется 17 прозрачных параметров, изменяемых как через меню дистанционного регулятора (меню
параметров "Сервис"), так и с самой платы (8 параметров через меню "А" сервисных параметров, 7 через меню "B"
сервисных параметров и 2 в режиме Тестирования):
Устройство
дистанционного
управления
Плата Наименование параметра Диапазон По
умолчанию
01 Меню A - 1 Выбор типа газа 0= метан 0
1= сжиженный газ
02 Меню A - 2 Скорость набора температура 1 / 20°C/мин 5
03 Меню A - 3 Пауза перед повторным пуском отопления 0/7 минут 2
04 Меню A - 4 Задержка циркуляционного насоса отопления 0 / 20 минут 6
05 Меню A - 5 Максимальная установка температуры отопления
(пользователь)
31 / 85 °C 85
06 Меню A - 6 Выключение горелки в режиме ГВС 0= по фиксированной температуре 0
1 = по установочному значению
пользователя
2= солнечные батареи
07 Меню A - 7 Максимальная установка температуры ГВС
(пользователь)
0= 55°C 0
1=60°C
2= 65°C
08 Меню A - 8 Частота напряжения в сети 0= 50 Hz 0
1=60Hz
09 TEST - 1 Максимальная мощность отопления 0-100% 100
10 TEST - 2 Мощность розжига 0 + 60% 50
11 Меню B - 1 Выбор типа котла 1= Комбинированная с проточным
бойлером
1
2= НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
12 Меню B - 2 НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ (изменению не подлежит) / 80
13 Меню B - 3 Максимальная мощность ГВС 0-100% 100
14 Меню B - 4 Абсолютный минимальный ток 0-100% 0
15 Меню B - 5 Абсолютный максимальный ток 0-100% 100
16 Меню B - 6 Продление работы вентилятора (только для котлов
с герметичной камерой сгорания)
0= 5 секунд 0
1 = 50 секунд
17 Меню B - 7 Продление работы циркуляционного насоса ГВС 0-5 секунд 0
Если используется дистанционный таймер-регулятор, установочные значения изменяются через меню Service (см.
руководство дистанционного регулятора): последовательность и диапазон совпадают с данными, приведенными в таблице
(с 01 по 17). Изменять параметры "Максимальная мощность отопления" и "Мощность розжига" можно в режиме
тестирования (см. соответствующий пункт). Параметры с 01 по 08 (см. таблицу выше) могут быть отображены и, при
необходимости, изменены из сервисного меню "А". Для этого необходимо, основываясь на значениях сигналов
светодиодных индикаторов, нажимать с различной продолжительностью кнопку Reset. Параметры с 11 по 17 (см.
таблицу выше) могут быть отображены и, при необходимости, изменены из сервисного меню "В". Для этого
необходимо, основываясь на значениях сигналов светодиодных индикаторов, нажимать с различной
продолжительностью кнопку Eco/Comfort.
В
alieg_zp
Предупреждений: 1
Предупреждений: 1 
Сообщения: 14




07-04-2010 09:11

спасибо за информацию. у меня есть сервисные диски, мне их присылают каждый год, но на изменения сервисных параметров плата не реагирует, может надо сымитировать газ. клапан или это не принципиально в этом случае?
alyur
Участник
Сообщения: 142




07-04-2010 09:21

Если есть возможность,то плату по настройкам лучше всего ганять на котле.В вашем случае похоже на железо...
habitat
Участник
Сообщения: 662




07-04-2010 09:23

alyur писал:
Если есть возможность,то плату по настройкам лучше всего ганять на котле.В вашем случае похоже на железо...


Не обязательно на котле.
Павел К
Участник
Сообщения: 883




07-04-2010 09:32

alieg_zp, у тебя Микола, спрашивал :
Цитата:
назови ..... и индекс платы.
Индекс платы так и не назван.
Zergik
Участник
Сообщения: 77




07-04-2010 09:57

354M0430_06_06 Domiproject C_F 24-32 RUSSIAN_fin_11_07.001
скопируйте. Распакуйте. Перепишите распакованное в одну папку.
через тотал командер запустите файл 354M0430_06_06 Domiproject C_F 24-32 RUSSIAN_fin_11_07.crc,,,,,, тотал соберет в целое
teplo
Участник
Сообщения: 41




07-04-2010 11:12

alieg_zp писал:
спасибо за информацию. у меня есть сервисные диски, мне их присылают каждый год, но на изменения сервисных параметров плата не реагирует, может надо сымитировать газ. клапан или это не принципиально в этом случае?

Прислушайся к тому что говорит Zergik К дискам ещё присылают изменения .
Индекс плат наклеен на одном реле и обозначается: R215(буква)
Zergik
Участник
Сообщения: 77




07-04-2010 11:16

ну что?
alyur
Участник
Сообщения: 142




07-04-2010 12:06

Спасибо Zergik,как назло попадались в ремонт платы с индексом А... есть сервисный диск за 2009,там такого дополнения нет.Только что глянул у сына на котле-у него R215G--как её строить?
alieg_zp
Предупреждений: 1
Предупреждений: 1 
Сообщения: 14




07-04-2010 13:20

извините за задержку не работал инет индекс платы R215E
Микола
Участник
Сообщения: 575




07-04-2010 13:32

alieg_zp писал:
индекс платы R215E

В таком случае регулировки параметров производить согласно сообщению от Zergik выложенное выше, обратить внимание на пункты :
13 Меню B - 3 Максимальная мощность ГВС 0-100% 100
14 Меню B - 4 Абсолютный минимальный ток 0-100% 0
15 Меню B - 5 Абсолютный максимальный ток 0-100% 100
16 Меню B - 6 Продление работы вентилятора (только для котлов
с герметичной камерой сгорания)
0= 5 секунд 0
1 = 50 секунд
17 Меню B - 7 Продление работы циркуляционного насоса ГВС 0-5 секунд 0
alieg_zp
Предупреждений: 1
Предупреждений: 1 
Сообщения: 14




07-04-2010 13:50

спасибо за информацию попробую еще раз настроить и потом отпишусь
alyur
Участник
Сообщения: 142




07-04-2010 14:59

Zergik, Порылся в сервисном диске хорошенько-и таки нашёл этот файл тоже... Эврика !
alieg_zp
Предупреждений: 1
Предупреждений: 1 
Сообщения: 14




07-04-2010 21:56

перестроил сервисные параметры по алгоритму присланному Zergik и все стало на свои места.
большое спасибо всем за помощь.
кстати на своем сервисном диске тоже нашел дополнения, впредь буду внимательней. еще раз всем спасибо за помощь улыбка
проблему считаю решенной.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ferolii Domiprogect, плата DBM01,нет модуляции пламени.
Перейти:  
Текущий раздел» Бытовая техника» Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)


Похожая информация:
  • Ferolii Domiprogect (плата DBM01) нет модуляции
  • нет модуляции пламени на Ferrolli Domiprojekt С24
  • Ferroli Domicompact C 24 нет модуляции пламени на ГВС
  • Protherm Panter 24ktv v.17 нет модуляции пламени с завода
  • котел angels 24t аналог solly standart нет модуляции пламени








  • Информация по ремонту для специалистов - справочники, инструкции, энциклопедия, советы и секреты ремонта,  настройка, сервисные режимы
    Powered by phpBB 2.0.18 © 2001, 2002 phpBB Group!