| Автор | Сообщение |
alieg_zp Предупреждений: 1 Сообщения: 14
|
котел Ferolii Domiprogect, плата DBM01,нет модуляции пламени. сервисные настройки проверены все в норме,с давлением газа тоже все в норме -на входе 17,5 мбар, в режиме "тест" на мах и мин мощности давление на горелке 2 мбар и не реагирует на изменение настройки мощности.
подскажите чем правильно симитировать газовый клапан на столе. на плате заменил 358 и оптопару результат ноль, может кто сталкивался с подобной поблемой |
|
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3412
|
alieg_zp, Сначала нужно смотреть (осцилографом на входе оптопары) наличие ШИМа, а потом что-то менять. |
|
bsa74 Участник Сообщения: 552
|
Котушка модулятора звонится? И ещё, со слов коллег сервисантов у этих котлов бывает с модуляцией следующий прикол: после настройки котёл открывает редуктор выше МАХ установленного значения, тоесть даёт на горелку практически входное давление за исключеним падения на клапане. |
|
alieg_zp Предупреждений: 1 Сообщения: 14
|
с модуляцией проблема в том что котел работает на минимальном давлении газа на горелке. газовый клапан исправен. при замене "мозгов" котел работает адекватно, т.е. проблема в плате, ШИМ посмотрю завтра в мастерской и отпишусь. насколько я понимаю то проблема может быть и в процессоре или я неправ |
|
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 2025
|
|
bsa74 Участник Сообщения: 552
|
alieg_zp насколько я понимаю то проблема может быть и в процессоре или я неправ. Так и я о том же. |
|
Iggor Участник Сообщения: 577
|
Не факт, что в процессоре. Посмотри осциллографом на транзисторе модулятора, а имитировать на столе лучше всего катушкой какого-либо реле с подходящим напряжением срабатывания и сопротивлением. Резистор и лампочка - не то! |
|
Krende Горец Сообщения: 1509
|
А может не в плате дело? Ведь можно было на месте не снимая платы замерить ток модуляции. Не раз было когда давление газа в статике, скажем 17,5, а при розжиге горелки падает в динамике до минимума! Просто где - то что - то забито в газовой магистрали. |
|
teplo Участник Сообщения: 41
|
alieg_zp, Проверь настройки в меню сервисных параметров.Исправь название котла в теме. |
|
scorpionlion Участник Сообщения: 1515
|
| alieg_zp писал: | | с модуляцией проблема в том что котел работает на минимальном давлении газа на горелке. газовый клапан исправен. при замене "мозгов" котел работает адекватно, т.е. проблема в плате, ШИМ посмотрю завтра в мастерской и отпишусь. насколько я понимаю то проблема может быть и в процессоре или я неправ |
После LM358 стоит еще транзистор PZTA41 |
|
alieg_zp Предупреждений: 1 Сообщения: 14
|
teplo - я писал в описании проблемы что сервисные параметры в норме, я достаточно долго обслуживаю котлы этого производителя.
krende - я писал выше что при замене платы котел работает адекватно
на 24 ноге процессора ШИМ есть но его скважность не изменяется при изменении параметров датчиков температуры (переменный резистор 10Ком, плата обвязана на столе в режиме дымохода, нет имитации газ клапана) ни в режиме ГВС ни отопления, ни в режиме "тест". Тоесть получается что процессору все и плату можно отправить в мусорку ? или есть какие-то варианты? может я что-то неправильно делаю. |
|
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 5954
|
alieg_zp, заниматься сервисными параметрами , плата лечится. |
|
Микола Участник Сообщения: 575
|
alieg_zp, назови номера сервисных параметров и их значения которые проверялись, и индекс платы. |
|
alieg_zp Предупреждений: 1 Сообщения: 14
|
проверялись следующие параметры
А1- тип газа-красный вкл
а2- скорость нагрева - установлено желт-вкл, кр-вкл - 10-14с/мин
а5- макс. температура отопления - все включены - 85
в16-мин ток - желт-вкл. зел-вкл - 75-87%
в17- макс ток -;желт вкл. зел-вкл - 75-87%, установить 100% не удалось
плата DBM01(см16503) |
|
alyur Участник Сообщения: 142
|
alieg_zp, в меню В проверьте параметры 16 и 17...Пару раз было такое-17 параметр слетал на минимум.Подстраивал на 100% и модуляция восстанавливалась.
Добавлено 07-04-2010 00:41
Ну я имел ввиду 17 на максимум...А 16 должен быть 0% |
|
Zergik Участник Сообщения: 77
|
D:\ОБОРУДОВАНИЕ\Котлы\ Ferroli 2008\Сервисные инструкции\
Добавлено 07-04-2010 08:58
Если в течение этого времени температура, определяемая датчиком подающего контура изменяется на ±1°C, цикл
розжига может продолжаться. В противном случае, система выключает горелку и спустя 10 секунд начинает вторую попытку
розжига. Если в течение этого времени температура, определяемая датчиком подающего контура изменяется на
±1°C, цикл розжига может продолжаться (при этом аннулируется количество возможных попыток). В противном случае,
система выключает горелку и спустя 10 секунд начинает третью попытку розжига. Если в течение этого времени
температура, определяемая датчиком подающего контура изменяется на ±1 °C, цикл розжига может продолжаться (при
этом аннулируется количество возможных попыток). В противном случае, система выключает горелку и происходит
блокировка аппаратуры контроля факела. Команда на работу насоса продолжает поступать в течение
запрограммированного времени продления циркуляции. При поступлении запроса на розжиг горелки для нужд ГВС,
система работает по такому же алгоритму, только вместо сигнала датчика отопления, она воспринимает сигнал
датчика температуры ГВС. Кроме того, колебание температуры должно составить ±2°C. Данная защитная функция в
режиме "Комфорт" не работает.
Неисправность 42 - Защита при разнице показаний датчиков подающего контура
Данная защита активируется, когда разница между показаниями температуры, измеряемой двумя датчиками подающего
контура, в абсолютном значении, превышает 12°C.
Срабатывание защиты во время текущего запроса (ГВС, отопления или защиты от замерзания) влечет за собой отключение
команд на розжиг горелки. Сигнал на включение работу насоса продолжает поступать с учетом текущего запроса либо при в
случае программного продления работы циркуляции. Защита отключается, когда разница между показаниями
температуры, измеряемой двумя датчиками подающего контура, в абсолютном значении, не превышает 10°C.
Неисправность 43 - Защита теплообменника
Данная неисправность имеет место, когда увеличение температуры, измеряемой датчиком отопления, превышает
6°C/сек.Срабатывание этой защиты влечет за собой отключение команд на розжиг горелки. Когда температура датчика
температуры отопления опускается ниже 40°C, неисправность устраняется автоматически.
6.11 Меню сервисных параметров
У платы имеется 17 прозрачных параметров, изменяемых как через меню дистанционного регулятора (меню
параметров "Сервис"), так и с самой платы (8 параметров через меню "А" сервисных параметров, 7 через меню "B"
сервисных параметров и 2 в режиме Тестирования):
Устройство
дистанционного
управления
Плата Наименование параметра Диапазон По
умолчанию
01 Меню A - 1 Выбор типа газа 0= метан 0
1= сжиженный газ
02 Меню A - 2 Скорость набора температура 1 / 20°C/мин 5
03 Меню A - 3 Пауза перед повторным пуском отопления 0/7 минут 2
04 Меню A - 4 Задержка циркуляционного насоса отопления 0 / 20 минут 6
05 Меню A - 5 Максимальная установка температуры отопления
(пользователь)
31 / 85 °C 85
06 Меню A - 6 Выключение горелки в режиме ГВС 0= по фиксированной температуре 0
1 = по установочному значению
пользователя
2= солнечные батареи
07 Меню A - 7 Максимальная установка температуры ГВС
(пользователь)
0= 55°C 0
1=60°C
2= 65°C
08 Меню A - 8 Частота напряжения в сети 0= 50 Hz 0
1=60Hz
09 TEST - 1 Максимальная мощность отопления 0-100% 100
10 TEST - 2 Мощность розжига 0 + 60% 50
11 Меню B - 1 Выбор типа котла 1= Комбинированная с проточным
бойлером
1
2= НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
12 Меню B - 2 НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ (изменению не подлежит) / 80
13 Меню B - 3 Максимальная мощность ГВС 0-100% 100
14 Меню B - 4 Абсолютный минимальный ток 0-100% 0
15 Меню B - 5 Абсолютный максимальный ток 0-100% 100
16 Меню B - 6 Продление работы вентилятора (только для котлов
с герметичной камерой сгорания)
0= 5 секунд 0
1 = 50 секунд
17 Меню B - 7 Продление работы циркуляционного насоса ГВС 0-5 секунд 0
Если используется дистанционный таймер-регулятор, установочные значения изменяются через меню Service (см.
руководство дистанционного регулятора): последовательность и диапазон совпадают с данными, приведенными в таблице
(с 01 по 17). Изменять параметры "Максимальная мощность отопления" и "Мощность розжига" можно в режиме
тестирования (см. соответствующий пункт). Параметры с 01 по 08 (см. таблицу выше) могут быть отображены и, при
необходимости, изменены из сервисного меню "А". Для этого необходимо, основываясь на значениях сигналов
светодиодных индикаторов, нажимать с различной продолжительностью кнопку Reset. Параметры с 11 по 17 (см.
таблицу выше) могут быть отображены и, при необходимости, изменены из сервисного меню "В". Для этого
необходимо, основываясь на значениях сигналов светодиодных индикаторов, нажимать с различной
продолжительностью кнопку Eco/Comfort.
В |
|
alieg_zp Предупреждений: 1 Сообщения: 14
|
спасибо за информацию. у меня есть сервисные диски, мне их присылают каждый год, но на изменения сервисных параметров плата не реагирует, может надо сымитировать газ. клапан или это не принципиально в этом случае? |
|
alyur Участник Сообщения: 142
|
Если есть возможность,то плату по настройкам лучше всего ганять на котле.В вашем случае похоже на железо... |
|
habitat Участник Сообщения: 662
|
| alyur писал: | | Если есть возможность,то плату по настройкам лучше всего ганять на котле.В вашем случае похоже на железо... |
Не обязательно на котле. |
|
Павел К Участник Сообщения: 883
|
alieg_zp, у тебя Микола, спрашивал : | Цитата: | | назови ..... и индекс платы. | Индекс платы так и не назван. |
|
Zergik Участник Сообщения: 77
|
354M0430_06_06 Domiproject C_F 24-32 RUSSIAN_fin_11_07.001
скопируйте. Распакуйте. Перепишите распакованное в одну папку.
через тотал командер запустите файл 354M0430_06_06 Domiproject C_F 24-32 RUSSIAN_fin_11_07.crc,,,,,, тотал соберет в целое |
|
teplo Участник Сообщения: 41
|
| alieg_zp писал: | | спасибо за информацию. у меня есть сервисные диски, мне их присылают каждый год, но на изменения сервисных параметров плата не реагирует, может надо сымитировать газ. клапан или это не принципиально в этом случае? |
Прислушайся к тому что говорит Zergik К дискам ещё присылают изменения .
Индекс плат наклеен на одном реле и обозначается: R215(буква) |
|
Zergik Участник Сообщения: 77
|
|
alyur Участник Сообщения: 142
|
Спасибо Zergik,как назло попадались в ремонт платы с индексом А... есть сервисный диск за 2009,там такого дополнения нет.Только что глянул у сына на котле-у него R215G--как её строить? |
|
alieg_zp Предупреждений: 1 Сообщения: 14
|
извините за задержку не работал инет индекс платы R215E |
|
Микола Участник Сообщения: 575
|
| alieg_zp писал: | | индекс платы R215E |
В таком случае регулировки параметров производить согласно сообщению от Zergik выложенное выше, обратить внимание на пункты :
13 Меню B - 3 Максимальная мощность ГВС 0-100% 100
14 Меню B - 4 Абсолютный минимальный ток 0-100% 0
15 Меню B - 5 Абсолютный максимальный ток 0-100% 100
16 Меню B - 6 Продление работы вентилятора (только для котлов
с герметичной камерой сгорания)
0= 5 секунд 0
1 = 50 секунд
17 Меню B - 7 Продление работы циркуляционного насоса ГВС 0-5 секунд 0 |
|
alieg_zp Предупреждений: 1 Сообщения: 14
|
спасибо за информацию попробую еще раз настроить и потом отпишусь |
|
alyur Участник Сообщения: 142
|
Zergik, Порылся в сервисном диске хорошенько-и таки нашёл этот файл тоже...  |
|
alieg_zp Предупреждений: 1 Сообщения: 14
|
перестроил сервисные параметры по алгоритму присланному Zergik и все стало на свои места.
большое спасибо всем за помощь.
кстати на своем сервисном диске тоже нашел дополнения, впредь буду внимательней. еще раз всем спасибо за помощь
проблему считаю решенной. |
|