Доброго дня всем.
Есть центр со стойкой Fanuc 21i-M . После заливки backup не могу
восстановить работу смена инстрмента. В MDI по набраному T1M6 - магазин с инструментом вращается на нужную позицию , а M06 не производится, рука(манипулятор) не двигается . Хотя строчку T1M6 MDI проглатывает как выполненую без ошибок. И так с каждым инструментом. Потом выяснилось что всё работает только в таком виде T1M60 . Хотелось бы уяснить проблема где в параметрах или в PMC? Параметры как мне показалось все прошерстил , вариантов кучу перепробовал с 6001 и 6071 (вызов подпрограммы по коду Т и назначение программе O9001 код M6) .
В LAD фигурирует М60(FC_4) , но LAD мне нечем править если конечно дело в нем. Вот и возник вопрос как исправить и главное в первую очередь где загвоздка сидит. Backup снимался с рабочего станка , правда не мной , я его использовал " как есть".
Алекс_А, M6 (M06) управление временем жизни инструмента, вроде так.
Цитата:
M06T101; Tool life counting is performed for the tool in group 2.
(The life of tool number 100 is counted.)
The number of the tool currently used (in group 1) is
output with a T code signal. (Tool number 010 is
output.)
Цитата:
T101M06;A tool whose life has not expired is selected from group 1.
(Suppose that tool number 010 is selected.)
Tool life counting is performed for the tool in group 1.
По крайней мере на Фануках 18и21 М06(6)это смена инструмента.Точнее манипулятор(рука).Тему отмечу решенной,так как уже приспособились писатьМ60,и не дают покапаться- как всегда план горит.Всем спасибо за внимание.