| Автор | Сообщение |
Kaspy Предупреждений: 2 Сообщения: 4
|
Добрый день, Уважаемые форумчане.
Прошу вашего совета по следующей проблеме.
Котел Вiasi M90.24S скорее всего Nova Parva но на этикетке этого нет. Год выпуска 2005. Плата управления судя по прочитанному на данном форуме S7 раздельная на 2 платы. На основной плате контроллер с наклейкой 3200901 наверное номер прошивки.
В результате работы возникла следующая неисправностью Не регулируется контур отопления.Регулятор установлен на 1, а нагрев идет за 90 градусов и не отключается. Светодиоды перемигиваются и идет нагрев. Датчик температуры NTC проверял. В холодном состоянии 9,8 кОм с увеличением температуры нагрева сопротивление уменьшается до 2,5 кОм. Кстати контур ГВС работает как положено и температура регулируется, хотя конечно он к конуру отопления ни как не привязан. Подскажите пожалуйста где искать неисправность? Может это контроллер и слетела прошивка или может попробовать перепривязать плату к котлу? Может кто то сталкивался с подобной проблемой. Прошу подсказать.
C нетерпением жду ваших советов.  |
|
katodnik Участник Сообщения: 515
|
Kaspy, если сам внимательно прочитаешь свой пост, то и решения само напрашивается. Хотел совет, держи - ГВС. |
|
kdsberd Участник Сообщения: 38
|
Первый и третий зеленые светодиоды мигают одновременно или по-очередно при перегреве за 90 градусов ? Батареи тоже греются до 90 градусов ? |
|
katodnik Участник Сообщения: 515
|
На датчике протока есть красный светодиод, как он себя ведёт на ГВС и СО? |
|
Kaspy Предупреждений: 2 Сообщения: 4
|
Katodnik, перечитал свое сообщение и твое, что то до меня так и не дошло. Если короче то так. Контур отопления включен в положении (зима) на 1 положение,это где то 45 С но котел отключаться и не думает, а постоянно греет.90 С и выше пока в ручную не поставлю на 0. Раньше 45 и стоп и держал заданную температуру. Датчик NTC отопления исправен. Вот как то так. |
|
katodnik Участник Сообщения: 515
|
Если отключить перемычку камнатного терморегулятор, котел на зимнем режиме включается? |
|
Kaspy Предупреждений: 2 Сообщения: 4
|
Первый и третий зеленые светодиоды по-очередно. Батареи так же за 90 градусов как и на термометре котла. На датчик протока пока не смотрел но думаю если батареи 90 то проток есть. А вот как при ГВС и СО уточню на выходных сейчас в 200 км от дома. Но я что то не помню что бы там был красный светодиод. Может не заметил его.
Добавлено 07-06-2016 21:51
Про перемычку. Не пробовал без нее к сожалению. Попробую отпишусь. Про датчик протока - светодиод должен гореть или мигать когда есть проток по ГВС или по СO ?
Добавлено 07-06-2016 22:05
Katodnik, Извини пишу по памяти поэтому немножко запутался. Про зеленые светодиоды. Уточню на выходных и отпишусь, что бы не вводить тебя в заблуждение. А то мне кажется, что они мигают при ГВС и горят при СО. |
|
kdsberd Участник Сообщения: 38
|
Первый и третий по-очередно - это ГВС. Значит на датчике протока будет гореть красный светодиод. и тогда датчик под разборку и прочистку.
Возможно еще ко всему заклинило 3-х ходовой клапан или сервопривод 3-х ходового сгорел и котел греет отопление до температуры ГВС.
Разъем на приводе 3-х ходового сплошной или 3 клеммы по-отдельности (может кто перепутал, когда одевал их) ? |
|
Kaspy Предупреждений: 2 Сообщения: 4
|
Спасибо всем за помощь. Проблема была решена после детальной проверки платы управления. На ПУ контакты реле К3 оказались постоянно замкнуты (сварились) и поэтому горелка находилась постоянно в работе. После замены К3 на аналогичное (родное не нашел) все заработало как положено. Температура контура отопления регулируется. |
|