| Автор | Сообщение |
bsa74 Участник Сообщения: 552
|
Добрый день. Котёл отаботал несколько часов и "завис". В режиме отопления включается насос. Не включается ни на отоплении ни на ГВС турбина ( в режиме турбо), если перевести в дымоход, то всё равно розжига не происходит. Плата на столе. Все внешние датчики в норме. Адекватно отображается температура на дисплее. Реагирует на все аварийные состояния соответствующим кодом. Питание входящее и низковольтное в норме. Реле и их обратные связи проверены. Потенциометры установки температуры ГВС и СО исправны. Прошу совета, возможно есть какие-то настройки, неописанные в мануале пользователя, и из-за этих настроек вся петрушка. Выслушаю и другие мнения. |
|
Iggor Участник Сообщения: 577
|
| bsa74 писал: | | если перевести в дымоход, то всё равно розжига не происходит. |
Просто "в ожидании" или вываливается в ошибку? |
|
bsa74 Участник Сообщения: 552
|
|
Iggor Участник Сообщения: 577
|
|
bsa74 Участник Сообщения: 552
|
|
smd55 Участник Сообщения: 586
|
bsa74, По моему долго стоит в режими ожидания,когда пресостат не разомкнул контакты,А в дымоходном варианте возможно не снял перемычку возле дымоходного датчика.Не факт. |
|
Devorabee Участник Сообщения: 827
|
| smd55 писал: | | По моему долго стоит в режиме ожидания,когда пресостат не разомкнул контакты |
Плата наверное уже на столе. Пресостата нет. Но и запуска вентилятора нет. Может цепи пресостата и термостата тяги на плате.
Вырисовать цепи и проследить на контроллер работу пресостата, ИМХО. |
|
bsa74 Участник Сообщения: 552
|
| smd55 писал: | | не снял перемычку |
Перемычку снял сразу.
| Devorabee писал: | | Может цепи пресостата и термостата тяги на плате. |
Плата адекватно реагирует, сигнализируя неисправность, на размыкание термостата тяги. |
|
habitat Участник Сообщения: 672
|
bsa74, смотрю Ваши фото и вижу с разъемами проблема? Чтобы обвязать плату, разъемы можно от приставок Денди приспособить или от материнок ПК. |
|
Iggor Участник Сообщения: 577
|
Реле турбины не включается даже при "перегреве"? Проверь осциллографом управление. |
|
bsa74 Участник Сообщения: 552
|
Iggor,
При перегреве предельного термостата теплообменника - вырубается насос, при перегреве предельного термостата дымовых газов - ничего не меняется (с процессора на базу 1bt не приходит никакого напряжения). Все эти аварии отображаются на дисплее. |
|
Iggor Участник Сообщения: 577
|
| Iggor писал: | | Реле турбины не включается даже при "перегреве"? Проверь осциллографом управление. |
bsa74, пишу русским языком, если не понял о чем речь.
При "перегреве" в смысле уменьшении сопротивления датчика NTC до значения "меньше минимального" рабочего, тогда турбина должна включаться на продув. И дисплей здесь не при делах... |
|
bsa74 Участник Сообщения: 552
|
Iggor,
Сразу не понял, о чём речь. Меняю сопротивление до"0" Ом. Температура отображается адекватно до 90 градусов, дальше значение на дисплее не растёт, после 102 градусов - авария по перегреву. Турбина не включается (с ноги процессора). |
|
bsa74 Участник Сообщения: 552
|
Вынужден закрыть тему. Плату забрали для замены по гарантии. Киевские сервисанты говорят, что это не единичный случай. Жаль, что не удалось побороть неисправность. Всем откликнувшимся - спасибо. |
|