| Автор | Сообщение |
danatz2 Участник Сообщения: 172
|
плата Honeywell CS0261F
подключена на столе, испытываю в режиме отопления
после запроса на нагрев должно включиться реле К4, сработать датчик тяги и т.д. (если датчик тяги не сработал, то реле К4 включено секунд 5 и если после этого тяга не появилась - появляется Е03)
У меня происходит следующее:
К4 включается на 1-1,5 сек, затем появляется Е98, плата перезагружается и так по кругу до бесконечности.
Реле менял на заведомо хорошее. Включение реле контролируется процессором. Сравнивал 2 платы: рабочую и эту.
Добавлено 07-12-2016 18:33
На вход 11 процессора (Mega329) приходит сигнал о включении реле. Сигнал появляется на эти 1,5 сек (т.е. реле включается). Выход 17 - включение реле - сигнал появляется на 1,5 сек и пропадает. Форма сигналов идентична рабочей плате. Сигналы термостата и контроля сети тоже как на рабочей плате.
Питание 22В и 4,93В (на рабочей 4,92В). Просадок по питанию не обнаружил.
Параметры стоят по умолчанию.
Добавлено 07-12-2016 18:34
Может подскажите в "какую сторону еще копнуть"? |
|
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 5935
|
левее  |
|
danatz2 Участник Сообщения: 172
|
| Cesar писал: | левее  |
на большее и не рассчитывал... |
|
Zloyby Участник Сообщения: 58
|
А сигнал Reset на микроконтроллере Вы смотрели? 20 вывод. |
|
pavel.pro Предупреждений: 1 Сообщения: 681
|
| danatz2 писал: | | Питание 22В и 4,93В (на рабочей 4,92В). Просадок по питанию не обнаружил. |
danatz2, Если по 22в нет просадки, то в цепях К4 смотри. |
|
danatz2 Участник Сообщения: 172
|
| pavel.pro писал: | | danatz2 писал: | | Питание 22В и 4,93В (на рабочей 4,92В). Просадок по питанию не обнаружил. |
danatz2, Если по 22в нет просадки, то в цепях К4 смотри. |
Да вроде уже все посмотрел. Менял транзистор на включение реле. Сначала заработало, а потом стало перезагружаться. Причем после чего перестало работать - непонятно.
Реле включается на 1,5 сек и сигнал пропадает с выхода процессора, хотя на входе сигнал на эти же 1,5 сек появляется. Не понятно что ему нужно.
Добавлено 07-12-2016 20:11
| Zloyby писал: | | А сигнал Reset на микроконтроллере Вы смотрели? 20 вывод. |
Нет, не смотрел. Чуть позже проверю |
|
dokmom2009 Участник Сообщения: 37
|
Цитата:
У меня происходит следующее:
К4 включается на 1-1,5 сек, затем появляется Е98, плата перезагружается и так по кругу до бесконечности.
Процессор смотрит за работой периферии, и отклики исполнительных устройств. Смотри что включает реле и какая обратная связь? если нет ответа проц перезагружается. прежде чем лезть с паяльником в плату нужна тчятельно изучить как, что, куда идёт и откуда выходит обратная связь. Плата хитрая с множеством переходных пистонов. Терпение и труд всё перетрут. И только тогда за паяльник. Иначе плате капут
пс тебе уже намекнули левее ещё левее. |
|
danatz2 Участник Сообщения: 172
|
| dokmom2009 писал: | | Процессор смотрит за работой периферии, и отклики исполнительных устройств. Смотри что включает реле и какая обратная связь? если нет ответа проц перезагружается. прежде чем лезть с паяльником в плату нужна тчятельно изучить как, что, куда идёт и откуда выходит обратная связь. |
Включается реле К4, если нет обратной связи по его включению (плохой контакт например, оптрон или еще что-то), плата выдает Е99 или Е98 и перезагружается. С этим я сталкивался не раз.
У меня получается, что на вход 11 процессора поступает импульсный сигнал (50 Гц), через 1,5 сек он пропадает.Пропадает он потому, что реально отключается реле К4. А отключается оно потому, что пропадает (может я что-то упускаю) сигнал с выхода процессора.
Такое впечатление, что процессор не видит именно сигнал на 11-м выводе (о включении К4)
Сейчас пропаял вывод 11 микросхемы. Включил - все заработало. Хватило на 5 нормальных включений и опять началась перезагрузка.
Добавлено 07-12-2016 23:04
| Zloyby писал: | | А сигнал Reset на микроконтроллере Вы смотрели? 20 вывод. |
на Reset уровень 5В
Включается К4, проходит 1,5 сек, К4 выключается, сразу появляется ошибка Е98, проходит 2 сек и на Reset проскакивает 2 импульса (в ноль)
т.е. сброс происходит через 2 сек после появления ошибки Е98 |
|
dokmom2009 Участник Сообщения: 37
|
Смотри для контроля реле газа K4, процессору нужно несколько миллисекунд, если проц не увидел за эти миллисекунды сигнал, то идёт в рестарт.
Значит проц видит его, но что то должно происходить за этим? чего он не видит? вот из-за этого и происходит рестарт.
А происходит следующее, К4 ещё подаёт питание на схему поджига искры, там стоит оптопара которая контролирует сигнал от узла поджига, а его скорее всего нет.
пс сигнал идёт на 9 ногу проца. |
|
danatz2 Участник Сообщения: 172
|
| dokmom2009 писал: | Смотри для контроля реле газа K4, процессору нужно несколько миллисекунд, если проц не увидел за эти миллисекунды сигнал, то идёт в рестарт.
Значит проц видит его, но что то должно происходить за этим? чего он не видит? вот из-за этого и происходит рестарт.
А происходит следующее, К4 ещё подаёт питание на схему поджига искры, там стоит оптопара которая контролирует сигнал от узла поджига, а его скорее всего нет.
пс сигнал идёт на 9 ногу. |
Не совсем так (или совсем не так)
Во всяком случае для закрытой камеры.
1. Включается К4
2. Если процессор "видит" это включение, то он ждет сигнал от датчика тяги (К4 включает вентилятор)
3. Если он "не видит" включение К4 - ошибка Е99, Е98 и перезапуск
4. Сигнал от датчика тяги пришел - идет включение реле К2 и розжиг
5. Сигнал от датчика тяги не пришел - К4 включено в течении 5 сек, затем ошибка Е03
у меня подходит под пункт 3
но дело в том, что сигнал на ноге 11 появляется
может дело в процессоре... |
|
dokmom2009 Участник Сообщения: 37
|
Всё может быть. У меня не работали кнопки, помогла только замена проца.
Смотри, замыкаешь цепь 11 ноги проца на массу, имитируем отсутствие сигнала обратной связи и смотрим, как на это отреагирует проц. Можешь замкнуть оптопару. Результат в студию. |
|
sa-sha Участник Сообщения: 949
|
danatz2, Может оптрон плохо оптронит, подкинь новый, иногда помогает. |
|
danatz2 Участник Сообщения: 172
|
| sa-sha писал: | | danatz2, Может оптрон плохо оптронит, подкинь новый, иногда помогает. |
Был плохим оптрон, который включается после срабатывания К2 - заменил, на всякий случай поменял и оптрон на К4 -результата нет.
Попробовал включить плату с утра. Реле К4 включилось, специально тягу не имитировал, ждал что появиться Е03, но появилась Е98 (реле было включено примерно 4 сек), затем перезапуск и дальше реле опять включается всего на 1,5 сек.
Добавлено 08-12-2016 09:42
| dokmom2009 писал: | Всё может быть. У меня не работали кнопки, помогла только замена проца.
Смотри, замыкаешь цепь 11 ноги проца на массу, имитируем отсутствие сигнала обратной связи и смотрим, как на это отреагирует проц. Можешь замкнуть оптопару. Результат в студию. |
1. если оптопара замкнута при включении платы - ошибка Е00 и перезапуск
2. если оптопара замыкается перед включением К4 - ошибка Е99
3. замыкание оптопары сразу поле включения К4 - ошибка Е98. Или может не успеваю замкнуть.
Можешь поподробней как перепаивал проц?
Пока экспериментировал с замыканием проца, реле 1 раз включилось как надо (плата встала по ошибке Е03), а потом опять Е98 |
|
sa-sha Участник Сообщения: 949
|
danatz2, посмотри осцилографом сигнал на оптронах и если есть возможность, сравни с рабочей платой. И питание проца на разных этапах.Основное питание тоже. |
|
danatz2 Участник Сообщения: 172
|
| sa-sha писал: | | danatz2, посмотри осцилографом сигнал на оптронах и если есть возможность, сравни с рабочей платой. И питание проца на разных этапах.Основное питание тоже. |
все это уже сделал.
22В и 5В держится стабильно, просадок нет.
Сигналы на оптронах (включение К4, термостат и контроль сети) - соответствуют рабочей плате.
Добавлено 08-12-2016 11:35
была мысль: может реле включается с задержкой или до процессора приходит сигнал с задержкой.
перемыкал пинцетом контакт реле К4 (который отслеживается)
если перемкнуть сразу перед включением реле (т.е. заведомо раньше), то - Е99
если в момент включения реле - Е98 |
|
danatz2 Участник Сообщения: 172
|
попробовал перевести плату в режим с открытой камерой - ничего не изменилось:
вне зависимости от состояния датчика тяги (разрыв или замкнут) реле включается на 1,5 сек и уходит в ошибку Е98 |
|
sma77 Участник Сообщения: 49
|
danatz2, ошибка Е98 связана только с реле К2. Процессор определяет не соответствие состояний этого реле. Например питание на реле нет, а контакты он видит замкнутыми, или наоборот питание на реле есть, а замыкание контактов не видит. Если с контактами К2 всё в порядке, то нужно копать вокруг оптопары связанной с ним. Ты писал, что менял её. У неё что было неисправно светодиод или транзистор? |
|
danatz2 Участник Сообщения: 172
|
| sma77 писал: | | У неё что было неисправно светодиод или транзистор? |
светодиод звонился не так... |
|
pavel.pro Предупреждений: 1 Сообщения: 681
|
| sma77 писал: | | ошибка Е98 связана только с реле К2 |
Не все так просто... однако К2 нужно было сразу заменить
| danatz2 писал: | | Реле К4 включилось, специально тягу не имитировал, ждал что появиться Е03, но появилась Е98 |
Пока не замкнется прессостат, контакты реле К2 не опрашиваются процом. |
|
dokmom2009 Участник Сообщения: 37
|
1. если оптопара замкнута при включении платы - ошибка Е00 и перезапуск
2. если оптопара замыкается перед включением К4 - ошибка Е99
3. замыкание оптопары сразу поле включения К4 - ошибка Е98. Или может не успеваю замкнуть.
Значить порт видит реле K4.
Проверь оптопару рядом с ТПИ. вплотную к ТПИ. а лучше замени. результат в студию!!! |
|
sma77 Участник Сообщения: 49
|
danatz2 выход оптопары соединён напрямую с процессором (9 выв.) с подтяжкой 100КОм к +22В. Проследи, что происходит на этом выводе во время срабатывания ошибки.
| pavel.pro писал: | | Не все так просто... однако К2 нужно было сразу заменить | Реле К2 почти не бывает неисправным в этих платах, но всё же нужно проверить его в данном случае.
| pavel.pro писал: | | Пока не замкнется прессостат, контакты реле К2 не опрашиваются процом. | В этих платах опрашиваются независимо от состояния прессостата
Добавлено 08-12-2016 22:51
| dokmom2009 писал: | Значить порт видит реле K4.
Проверь оптопару рядом с ТПИ. вплотную к ТПИ. а лучше замени. результат в студию!!! | Рядом с ТПИ в этой плате стоит оптопара комнатного термостата. Она то причём? |
|
dokmom2009 Участник Сообщения: 37
|
Она стоит в цепи включения розжига и тоже опрашивается процем.
В этих платах не всё так однозначно как кажется.
Эта оптопара не только комнатный термостат контролирует, но во время коммутации аппаратуры проц смотрит за совпадением нескольких сигналов, именно во времени!!! |
|
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3384
|
dokmom2009, а если комнатный термостат разомкнут, то уже можно и не следить ? |
|
danatz2 Участник Сообщения: 172
|
спасибо sma77, действительно на оптроне, который контролирует К2 что-то не так.
На рабочей плате: на выходе с момента включения - 5В, когда включается К2 - пошли импульсы. На входе оптрона пока не включится К2 - ноль
так что
| pavel.pro писал: | | Пока не замкнется прессостат, контакты реле К2 не опрашиваются процом. |
не прав
буду искать, о результатах отпишусь
На нерабочей плате:
первое фото - выход оптопары
второе - вход |
|
sma77 Участник Сообщения: 49
|
| danatz2 писал: | На нерабочей плате:
первое фото - выход оптопары
второе - вход |
danatz2, эти осциллограммы в какой момент сняты, до включения К4 или после? |
|
danatz2 Участник Сообщения: 172
|
| sma77 писал: | | эти осциллограммы в какой момент сняты, до включения К4 или после? |
До включения, да и при включении они не меняются
В общем заменил 2 диода, включенных последовательно в цепи светодиода оптрона на контроль включения К2 (та, что стоит вплотную с оптопарой управления тиристором). И все заработало как надо.
Всем спасибо. Тему закрываю. |
|
sa-sha Участник Сообщения: 949
|
| sa-sha писал: | | посмотри осцилографом сигнал на оптронах и если есть возможность, сравни с рабочей платой |
danatz2, Ну и теперь сравни сигналы, так, для понимания. |
|