Файлы  •  Ссылки  •  Прошивки  •  Правила  •  Архив  •   FAQ  •  Участники  •  Поиск
Регистрация  •  Вход

Газовый котёл Ariston UNO MFFI неисправность дымоудаления

Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы
АвторСообщение
TehnikTC
Новичок
Сообщения: 28




27-01-2010 17:09

Добрый день.
Газовый котёл Ariston UNO MFFI. Проблема в следующем:
После включения, загорается индикатор неисправности дымоудаления.

Мои действия:
Заменил ULN2003 и С903. Плата проработала 20 минут и проблема повторилась. Подскажите, в чём может быть причина?
Димончик007
Участник
Сообщения: 83




27-01-2010 17:20

в пресостате

Добавлено 27-01-2010 16:22

"Мои действия:
Заменил ULN2003 и С903. Плата проработала 20 минут и проблема повторилась. Подскажите, в чём может быть причина?" с903 относиться к ионизации а ULN2003 к управлению релюхами они ничего общего с этой проблемой не имеют. Внимательней форум читать надо
TehnikTC
Новичок
Сообщения: 28




27-01-2010 17:27

Спасибо
Taran
Участник
Сообщения: 536




27-01-2010 18:48

Димончик007 писал:
в пресостате
Это при условии, что вентилятор работает, не обледенел дымоход и в трубках нет конденсата.
TehnikTC
Новичок
Сообщения: 28




27-01-2010 18:57

Taran писал:
Димончик007 писал:
в пресостате
Это при условии, что вентилятор работает, не обледенел дымоход и в трубках нет конденсата.


Вентилятор работает.
Симптомы:
Котёл запускается и работает 2-5-20 мин. Через какое-то время пламя начинает медленно затухать и готёл "печально" моргнув всеми светодиодами перезапускается. Потом слышно включение насоса, вентилятора и.... всё. Щелчки и индикатор неисправности дымоудаления. Потом всё повторяется. Если выключить и немного подождать - .... читай выше.
Taran
Участник
Сообщения: 536




27-01-2010 19:04

TehnikTC, Перед тем как создавать подобные темы, надо пользоваться поиском. И обязательно прочитать тему Aвтоматика газовых котлов
AG33
Участник
Сообщения: 355




27-01-2010 19:57

TehnikTC, Похоже неисправность вам уже сказали, незачеп сразу кидаться в дебри не подумав головой, а Taran, вам правду сказал, в "автоматике" обсуждали эту проблему
TehnikTC
Новичок
Сообщения: 28




27-01-2010 20:06

Спасибо
TehnikTC
Новичок
Сообщения: 28




28-01-2010 12:44

Заменил RL302. TestOK.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Газовый котёл Ariston UNO MFFI неисправность дымоудаления
Перейти:  
Текущий раздел» Бытовая техника» Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)


Похожая информация:
  • Газовый котёл Ariston 23 MFFI блокировка розжига
  • Не работает котёл ARISTON UNO 24 MFFI
  • Газовый котёл ARISTON tx 23 MMFI хлопает при включении
  • Газовый котёл Termomax OV KOLOR нет запуска
  • газовый котёл AIRFEL ECOFEL/KB1-24 нет искры?








  • Информация по ремонту для специалистов - справочники, инструкции, энциклопедия, советы и секреты ремонта,  настройка, сервисные режимы
    Powered by phpBB 2.0.18 © 2001, 2002 phpBB Group!