Файлы  •  Ссылки  •  Прошивки  •  Правила  •  Архив  •   FAQ  •  Участники  •  Поиск
Регистрация  •  Вход

Ariston UNO 24 MFFI перегрев

Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы На страницу 1, 2  След.
АвторСообщение
beet_94
Участник
Сообщения: 66




11-02-2011 18:49

Проблема проявляется в таком виде: На отопление - все нормально, греет пр любом положении регулятора. На ГВС - открытие крана на максимум, розжиг, прогрев первичного контура (горячая вода пошла), первичник греется до 86 градусов (по встроенному термомерту) и котел тухнет, пока не остудит себя до 40, далее цикл повторяется. Если до предела кран не открывать - градусов до 80 прогревается и работает. Думал, проблема в забитых теплообменниках (котлу 4 года), промыл бустером оба, хотя и накипи было не видно, так, черная муть от стальных труб. Проверил, прочистил трехходовый, проверил байпас, махнул датчики местами почистил насос. Собрал все, стал реже отключаться, но полностью от болезни не избавился, остался только насос, вернее, возможная упавшая производительность. Вопрос - насколько ли частое явление падения производительности циркуляционника WILO? Сталкивался с "просевшим" насосом на "Валенке" - помогла только замена, никакие танцы с бубном вроде чистки, замены / увеличения емкости фазосдвигающего конденсатора не помогли.
ВладИг
Гость 217.146.*.*





11-02-2011 19:50

а фильтра перед котлом есть?
Leo140969
Участник
Сообщения: 245




11-02-2011 19:54

beet_94, для оценки производительности насоса можно врезать в отопительный контур водяной счётчик.
Krende
Горец
Сообщения: 1507




11-02-2011 20:12

А какой температуры идёт горячая вода при всём этом?
katodnik
Участник
Сообщения: 494




11-02-2011 20:41

beet_94, остался не только насос , а давление газа например или проток воды литр/мин .
dynamit
Участник
Сообщения: 100




11-02-2011 21:47

а как мылся вторичный теплообменник ?
Gaz
Участник
Сообщения: 381




11-02-2011 22:38

beet_94 писал:
Думал, проблема в забитых теплообменниках (котлу 4 года), промыл бустером оба

dynamit, жаждешь подробностей? подшучивать, дразнить
beet_94
Участник
Сообщения: 66




12-02-2011 08:52

Фильтра перед котлом имеются, Гвс при этом греется до 55 градусов, разница между температурой гвс и обратки первичного контура - не более 5 градусов (вторичник тепло забирает). По поводу "врезать счетчик" - идея хорошая, но есть одно"но" - подключен котел стальными трубами, замурованными в стену %( Давление газа не смотрел, каюсь..
dynamit
Участник
Сообщения: 100




12-02-2011 10:19

Gaz?, меня интересует снимался ли он для промывки или мылся по месту, другими словами мылся один контур вторичного теплообменника или оба?
ВладИг
Гость 217.146.*.*





12-02-2011 12:59

beet_94 писал:
Фильтра перед котлом имеются.....
Ну так почисти их...
Gaz
Участник
Сообщения: 381




12-02-2011 13:49

dynamit писал:
Gaz?, меня интересует снимался ли он для промывки или мылся по месту, другими словами мылся один контур вторичного теплообменника или оба?

dynamit, не обижайся улыбка , но понту мыть основной и не мыть во вторичнике контур СО. шок
beet_94 писал:
Думал, проблема в забитых теплообменниках (котлу 4 года), промыл бустером оба
Тем более что на отопление "проблем нет".
dynamit
Участник
Сообщения: 100




12-02-2011 16:55

Gaz, если бы я на не встречал промывок вторичных теплообменников по месту, то я бы не задавал данного вопороса.
Винни Пух
Участник
Сообщения: 345




12-02-2011 17:18

1. первичник греется до 86 градусов (по встроенному термомерту) и котел тухнет... и
2. Гвс при этом греется до 55 градусов, разница между температурой гвс и обратки первичного контура - не более 5 градусов (вторичник тепло забирает)

немного непонятно. Мне кажется, что или трехходовой не работает или байпас пропускает
ALEKS_R
Участник
Сообщения: 793




12-02-2011 18:38

Винни Пух, Я думаю, если бы трёхвходовой не работал, тепло уходило бы в отопление, а если бы пропускал байпас, то обратка прогревалась быстрее и STB не бы срабатывал.
Налицо плохой проток по первичке. Быстрей всего или насос, или плохо вымыт первичный контур вторичнрго теплообменника.
Gaz
Участник
Сообщения: 381




12-02-2011 21:56

beet_94 писал:
На ГВС - открытие крана на максимум, розжиг, прогрев первичного контура (горячая вода пошла), первичник греется до 86 градусов (по встроенному термомерту) и котел тухнет, пока не остудит себя до 40, далее цикл повторяется. Если до предела кран не открывать - градусов до 80 прогревается и работает.
Не могу эти два предложения в логическую цепочку увязать Замешательство
Если дело в плохом теплосьеме во вторичнике (насос "подсел", контур "зарос" и т.д.), то на не полностью открытом кране он еще быстрее перегреваться должен!
vol4ok72
Участник
Сообщения: 1132




12-02-2011 23:10

Gaz, На большом протоке дольше идет максималка,на прижатом успевает смодулировать и сбалансировать по температуре!
Винни Пух
Участник
Сообщения: 345




12-02-2011 23:40

beet_94, А датчик протока не заклинил?
Krende
Горец
Сообщения: 1507




12-02-2011 23:46

Тогда бы котёл работал тупо без паузы, постоянно перегреваясь. Трёхходовой ведь переключен на ГВС, в результате отопление не грело бы.
Kpecc
Участник
Сообщения: 186




13-02-2011 21:20

а имеет место быть мысль о пробое во вторичном теплообменнике между контурами?
Вы, когда вторичный мыли, не обращали внимания на возможность просачивания жидкости между контурами?
А что всётаки с mах и min давлениями? А то я как-то пропустил.
lapin68
Контролер ОТК
Сообщения: 770




13-02-2011 21:37

Kpecc, А при чём перегрев к смешению контуров?Там траблы с давлением были бы ,а так СО-ок.
beet_94, вторичник ,больше не чему,с условием нормальной работы на СО.
про насос-при ухудшении производительности насоса в первую очередь страдают последние радиаторы в СО,а уж потом ГВС.
Kpecc
Участник
Сообщения: 186




14-02-2011 02:03

lарin68,
sоrry, давно это было, попутал маненько грешное с праведным.
beet_94,
писал одно - думал о другом...
я хотел сказать о возможности порыва пластин по контуру со стороны ГВС. в таком случае, из-за неполного протока жидкости по всей
плоскости теплообменника, нарушается теплосъем, и, как следствие, перегрев.
такая мысль, как вариант, имеет место быть?
Marmit
Участник
Сообщения: 589




14-02-2011 22:20

beet_94 писал:
Вопрос - насколько ли частое явление падения производительности циркуляционника WILO?


Есть такая проблема с Wilo, ни разу не встречал в Grundfos . Пока восстановить работоспособность не получилось из-за особенностей изготовления насосов. Все насосы с потерей производительности работали либо с котлами с чугунным теплообменником либо в системе были чугунные батареи и стальные трубы.
katodnik
Участник
Сообщения: 494




14-02-2011 23:39

Marmit, стопудово Мир, Дружба, Жвачка
Александр Лебедь
Гость 94.179.*.*





14-02-2011 23:46

Насос. Емкость конденсатора. Измерение. Замена. Поддерживаю посты насчет насоса. Была тема. Насос от производителя. Конденсатор от другого. Стоит недорого. Можно тупо поменять.
beet_94
Участник
Сообщения: 66




15-02-2011 08:25

vol4ok72, -"На большом протоке дольше идет максималка,на прижатом успевает смодулировать и сбалансировать по температуре!" -Именно так.

lapin68, -"про насос-при ухудшении производительности насоса в первую очередь страдают последние радиаторы в СО,а уж потом ГВС." Извиняюсь, дал не точные вводные, система на СО работает без перегрева, вот только дождаться теплой обратки - полтора - два часа! Да, и на холодной системе котел на максимум не выходит - модулирует, спасаясь от перегрева.

Marmit, это я и хотел узнать! -"Все насосы с потерей производительности работали либо с котлами с чугунным теплообменником либо в системе были чугунные батареи и стальные трубы." - именно так и есть, первый этаж - радиаторы из труб, второй - чугунина.
Мир, Дружба, Жвачка Пьем пиво
Конденсатор на нем уже менять пробовал, не помогло.. Жду насос, отчитаюсь и закрою тему..
Всем огромное СПАСИБО за советы и участие.
dynamit
Участник
Сообщения: 100




15-02-2011 12:40

Kpecc писал:
а имеет место быть мысль о пробое во вторичном теплообменнике между контурами?
Если бы был пробой между контурами, то наблюдался бы рост или падение давления в СО в зависимости от давления в водопроводе.
lapin68
Контролер ОТК
Сообщения: 770




15-02-2011 14:38

dynamit,
Kpecc писал:

sоrry, давно это было, попутал маненько грешное с праведным.
beet_94,
писал одно - думал о другом...

Taran
Участник
Сообщения: 509




15-02-2011 18:40

beet_94, Поменяй местами датчики NTC.
Gaz
Участник
Сообщения: 381




15-02-2011 20:22

Taran,
beet_94 писал:
махнул датчики местами

Taran
Участник
Сообщения: 509




15-02-2011 20:49

Gaz, не заметил. Но явно вырубается по "Защите от образования накипи"
Ariy
Новичок
Сообщения: 11




17-02-2011 21:46

На данном апарате не снимается тепло во вторичном теплообменнике.

Какой проток? Желательно в цифрах, если около десяти литров, то можно и производительность двигателя измерять.
Kpecc
Участник
Сообщения: 186




19-02-2011 02:14

Gаz,
-в первом случае я не верно выразился, поправился во втором, вопрос развития не получил.
Повторюсь с вопросом...
-температура на выходе ГВС соответствует заданной?
Если нет - прощупайте вторичный теплообменник на предмет разницы
температур, как говорят доктора, методом "пальпации". Возможен порыв, разгерметизация,
расслоение(называйте как хотите), теплообменника со стороны вх.хол./вых.гор.воды.
В этом случае нет полной теплоотдачи.
Предворяя возможную критику, напишу, что вариант не из пальца высосан. Были случаи, правда на других моделях.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ariston UNO 24 MFFI перегрев На страницу 1, 2  След.
Перейти:  
Текущий раздел» Бытовая техника» Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)


Похожая информация:
  • Перегрев Ariston UNO 24 MFFI
  • Ariston UNO 24 MFFI
  • Прошивка для Ariston TX 23 MFFI
  • Перезаргрузка Ariston UNO 24 mffi
  • Прошивка для Ariston T2 23 MFFI








  • Информация по ремонту для специалистов - справочники, инструкции, энциклопедия, советы и секреты ремонта,  настройка, сервисные режимы
    Powered by phpBB 2.0.18 © 2001, 2002 phpBB Group!