вопрос и просьба о помощи новичка.

бесперебойник - APC Smart UPS V/S 650 непредсказуемо отрубался...
после отруба мигают индикаторы "питание от сети","перегрузка","заменить батарею".
диагностики в нем почти нет (только от чего питание и все).
акк. менял. дважды - без результатов.

без крышки работает вторые сутки без отключения.

подозреваю, что срабатывает защита от перегрева..

явно перегревающихся элементов не нашел - теплое все, транс, акк, микросхемы на радиаторах.

мысли есть?
zinga
Новичок
Сообщения: 16




25-01-2011 09:07

Проверь питание логики. Как вариант конденсаторы в этих цепях 22мФх16В под замену..