Файлы  •  Ссылки  •  Прошивки  •  Правила  •  Архив  •   FAQ  •  Участники  •  Поиск
Регистрация  •  Вход

Перегрузка APC BK350EI при питании от сети

Список форумов» Компьютерная и оргтехника
АвторСообщение
SoldierDMB
Гость 89.235.*.*





10-06-2009 08:13

Всем доброго времени суток!
Попал в руки девайс APC BK350EI шасси: 640-0245C-03.
Симптомы - при включении не видит сеть, горит лампочка "Питание от батареи" (как при подключенной, так и при отключенной сети 220V).
Причина - со слов владельца, девайс залили водой, из него пошёл дым и больше он не работал!
После вскрытия выяснилось - водой замкнуло дорожки R29 и R35, которые от этого КЗ сгорели напрочь.
Мои действия - восстановил дорожки и впаял новые резисторы, при подключении сети 220V ИБП пройдя тест переключился в режим "Питание от сети", без нагрузки проработал 5 минут, в нагрузку подключил ЖК-монитор, отключил 220V, ИБП секунд через 5 выдал перегрузку, потом через минуту загорелась лампочка "Замена батареи".
В итоге - при включении ИБП с подключенной сетью 220V работает секунд 30 в режиме "Питание от сети", затем срабатывает "Перегрузка" и заканчивается "Замена батареи"; при включении ИБП с отключенной сетью 220V загорается лампочка "Питание от батареи" секунды на 2-3, затем моргает "Перегрузка" и ИБП выключается.
Вопрос - что делать дальше???
Simeon64
Новичок
Сообщения: 5




12-06-2009 14:10

Поставь на сутки пустым - пусть батарею зарядит (если она еще жива) Поставь тестер на батарею, посмотри, что происходит.
Коротыш водой (не электролитом) НИКОГДА не сожжет дорожки (если не высокое напр.) - значит, вода закоротила что-то где-то дальше, что и выжгло дорожки. Смотри. Скорее всего, зарядник. БП как раз секунд через 5 его включает.
SoldierDMB
Гость 89.235.*.*





16-06-2009 14:06

Проблемма решена - замена батареи!
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Перегрузка APC BK350EI при питании от сети
Перейти:  
Текущий раздел» Компьютерная и оргтехника (Ремонт компьютеров, копиров, принтеров и другой периферии)


Похожая информация:
  • Перегрузка Back-UPS ES 525 при питании от сети.
  • Перегрузка APC Smart-UPS 600
  • UPS KRAULER UP-D650VA (перегрузка)
  • Перегрузка apc back-ups rs 1000
  • APC Back-UPS CS 500 Мигает Overload (Перегрузка)








  • Информация по ремонту для специалистов - справочники, инструкции, энциклопедия, советы и секреты ремонта,  настройка, сервисные режимы
    Powered by phpBB 2.0.18 © 2001, 2002 phpBB Group!