Файлы  •  Ссылки  •  Прошивки  •  Правила  •  Архив  •   FAQ  •  Участники  •  Поиск
Регистрация  •  Вход

Подключение 3ех домофонов разных фирм?

Список форумов» Системы безопасности
АвторСообщение
winiamin
Новичок
Сообщения: 3




20-06-2011 08:56

Добрый день! Такой вопрос. Есть вызывная панель QUANTUM 305М к ней были подключены 3 домофона в параллель (правда не факт что работало). Домофоны DPV-4ps2, DPV-4me, и MAXVISION. Ситуация такова если подключить 2 шт работает не зависимо от фирм производителя. Стоит подключить 3ий начинает пищать контроллер замка при включении монитора кнопкой (камера). А вызов с панели не идет а только щелкает в трубке будто бы открытие двери. Попытался найти ответ в других постах именно такой ситуации не нашел. Сорь если такая тема была. Заранее благодарю.
Виктор_А_Н
Участник
Сообщения: 3345




20-06-2011 10:11

По замку:
Измерить напряжение на проводе Audio при трёх мониторах на линии. Проверить стабилитрон в вызывной панели, в цепи управления замком. Он должен быть на напряжение, бОльшее на 1V, чем напряжение на линии. С 10 вольтовым стабилитроном работает, в большинстве случаев, даже при 5 мониторах.
По вызову:
В цепи кнопки вызова в панели есть резистор, скорее всего, 100Ом. Закоротить его.
winiamin
Новичок
Сообщения: 3




21-06-2011 08:11

Спасибо за ответ. Но ситуация не совсем та которую я описал выше... ВГчера был там на объекте, оказывается если в параллель накинуть MAXVISION на DPV-4ps2 то при нажатии кнопки вызова с панели открывается дверь и на MAXVISIONе не проходит вызов вообще(( всё остальное работает и слышно и видно, просто не особо силен именно в видеодомофонах, что можете посоветовать?
Виктор_А_Н
Участник
Сообщения: 3345




21-06-2011 08:25

Кнопка вызова в панели замыкает линию Audio на общий провод через резистор 100 Ом. Напряжение на этой линии падает, монитор воспринимает это, как команду Вызов.
Замок открывается, когда напряжение на проводе Audio поднимается выше 10V. Если замок открывается при меньшем напряжении, неисправен стабилитрон в панели. Правда, встречались панели и со стабилитроном 9V1. При параллельном соединении мониторов напряжение на линии Audio повышается, вероятность ложного срабатывания замка увеличивается.
Если Maxvision VDM20S, то по схеме это клон Commax DPV-4MTN и полностью совместим с другими моделями Commax.
winiamin
Новичок
Сообщения: 3




06-07-2011 09:59

Попробовал как вы описали. Теперь вызов идет на все панели. НО при этом срабатывает реле в панели то бишь идет открытие двери... как можно её победить то? на проводе аудио 14.1 вольта при нажатие кнопки вызов (с перемычкой) напряжение падает до нуля и возвращается обратно на 14 вольт.
Виктор_А_Н
Участник
Сообщения: 3345




06-07-2011 11:24

При напряжении 14V на проводе Audio замок обязан сработать. Другое дело, что такое напряжение на этом проводе должно появляться только при нажатии кнопки замка на любом из мониторов. Во всех других случаях это напряжение должно быть менее 10V. Если это не так, надо искать причину.
Список форумов» Системы безопасности» Подключение 3ех домофонов разных фирм?
Перейти:  
Текущий раздел» Системы безопасности (Ремонт систем видеонаблюдения, контроля доступа, регистраторов и прочей сопутствующей техники)


Похожая информация:
  • Подключение к 1 панельке 2 разнотипных домофонов
  • Подключение 2х домофонов к одной видеопанели=конфликты,хелп
  • Автооткрывалка для подъездных домофонов.
  • вызывная панель на несколько домофонов в параллель
  • Аналоги PICK-UP для car audio, и т.д разных производителей








  • Информация по ремонту для специалистов - справочники, инструкции, энциклопедия, советы и секреты ремонта,  настройка, сервисные режимы
    Powered by phpBB 2.0.18 © 2001, 2002 phpBB Group!