26-04-2016 20:16

Подскажите, мне можно ли заменить 100N03L на IRF3205 в UPS-се по аналогу идеально подходит IRF3206. Но я нашёл только IRF3205 подойдёт он или как.
Sergej
monitor.net.ru
/
Сообщения: 5042




26-04-2016 23:20

m.a.n.84 писал:
я нашёл только IRF3205

Я бы не стал. Rds заметно больше.
http://www.semipower.com.cn/uploadfile/cp/mos/SW100N03.pdf
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf3205.pdf
http://www.infineon.com/dgdl/irfp3206pbf.pdf?fileId=5546d462533600a401 ...
m.a.n.84
Новичок
Сообщения: 14




27-04-2016 06:58

а какой можно ещё аналог поставить
Salomon_A
Участник
Сообщения: 443




27-04-2016 11:57

отредактировал. написанное не имеет отношение к делу..

Добавлено 27-04-2016 12:01

m.a.n.84, пардон, в каком узле стоят 3205??? про ups ни слова не написано.
m.a.n.84
Новичок
Сообщения: 14




27-04-2016 13:38

В крайней левой части платы расположены четыре силовых мосфета 100N03L, закрепленные на алюминиевом теплоотводе.

Два из них закреплены с использованием изоляционных прокладок, все – без применения термопасты.
Подробнее: https://www.overclockers.ru/lab/53188_2/Obzor_IBP_Krauler_SOHO-600.htm ...
m.a.n.84
Новичок
Сообщения: 14




28-04-2016 12:28

Ну кто небудь подскажет ставить мне IRF3205 в место 100N03L или как
rumata64
Участник
Сообщения: 3261




28-04-2016 13:07

m.a.n.84 писал:
Ну кто небудь подскажет ставить мне IRF3205 в место 100N03L или как
Только на свой страх и риск, т.к. Rds в 2 раза больше, будут греться. Есть возможность увеличить радиатор?
Sergej писал:
Я бы не стал. Rds заметно больше.
http://www.semipower.com.cn/uploadfile/cp/mos/SW100N03.pdf
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf3205.pdf
http://www.infineon.com/dgdl/irfp3206pbf.pdf?fileId=5546d462533600a401 ...

m.a.n.84
Новичок
Сообщения: 14




28-04-2016 13:21

А какой пасоветуете
rumata64
Участник
Сообщения: 3261




29-04-2016 17:48

В Гугле: "30v 100a mosfet" и выбирай по Rds=0,004
m.a.n.84
Новичок
Сообщения: 14




02-05-2016 17:23

Спасибо ребята я всё таки поставил IRF3205 в УПС, поставил на сутки всё нормально не греется и заряд держит.
uam
Участник
Сообщения: 1616




02-05-2016 20:24

m.a.n.84 писал:
поставил на сутки всё нормально не греется

Как на сутки? Они греются только когда работа от аккумулятора.
m.a.n.84
Новичок
Сообщения: 14




03-05-2016 06:50

Я имел веду на заряд поставил и поднагрузкой гонял телый день.
uam
Участник
Сообщения: 1616




03-05-2016 12:20

m.a.n.84, они греются только во время работы от аккумулятора.
Когда есть сетевое напряжение, работает только схема зарядки.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Замена 100N03L на IRF3205 в UPS-се
Перейти:  
Текущий раздел» Компьютерная и оргтехника (Ремонт компьютеров, копиров, принтеров и другой периферии)


Похожая информация:
  • Замена BGA
  • замена юга NF-410-N-A3 на NF-410-N-A2
  • Замена flash в hdd
  • замена кодека
  • Замена 2SK2996 в БП АТХ








  • Информация по ремонту для специалистов - справочники, инструкции, энциклопедия, советы и секреты ремонта,  настройка, сервисные режимы
    Powered by phpBB 2.0.18 © 2001, 2002 phpBB Group!