| Автор | Сообщение |
andre2005 Предупреждений: 1 Сообщения: 162
|
Имеются два бензиновых генератора по 0,9 Квт.Мощности одного недостаточно,что бы питать в лесу морозильную камеру.При подключении двух в паралель,вся нагрузка садится на один генератор,он работает в полную силу,а второй эле дышит.Мощность нужна примерно 1,1-1,2 Квт.Пробывал ставить в разрыв фаз каждого резистор 1.5 ом 20 Вт,для того чтоб на них было падение 5 вольт при такой нагрузке.Генераторы заработали с одинаковой мощностью,но примерно через 10 минут у одного из них сработала защита.Эксперементировать дальше боюсь.Может кто то сталкивался с такой проблемой и нашёл выход подскажите,а то рыба в лесу портится,а солить нельзя. |
|
OleghkA . Сообщения: 601
|
это мое, а вот из конспекта
Условия включения в параллельную работу электростанций
Одинаковое чередование фаз
Равенство выходных напряжений
Равенство выходных частот
==
да, а генераторы синхронные? или асинхронные? с преобразователем?
по идее идеальный вариант, один синхронный, другой асинхронный. и без заморочек. |
|
мастер-ломастер Участник Сообщения: 882
|
andre2005, если не получится , то можно использовать метод поочерёдного подключения, 10минут работает один холодильник , 10 другой. |
|
AMRIZ Участник Сообщения: 83
|
Попробовать соединить наглухо коленвалы этих генераторов, а затем сфазировать сами генераторы. Тогда частота их будет одинаковая.
Затем необходимо будет обмотку возбуждения 1 генератора подключить в паралель с другим генератором, и использовать напряжение возбуждения только одного генератора ( если хватит мощности системы возбуждения).  |
|
Tropos Гость 87.69.*.*
|
andre2005,
Так они так и работают всегда с неодинаковой нагрузкой, один из них ведомый, у тебя просто не хватает нагрузки загрузить оба.
С резистором это не выход, ты просто греешь резистор реактивным током и снижаешь взаимовлияние ведущего с ведомым.
Если срабатывает защита значит нестабильно работает один из движков или автоматика.
Запускаешь оба, дай двигателям некоторое время войти в режим, потом переключателем (включателем) соединяешь вместе они сами войдут в синхронизм, потом включай нагрузку.
Можно купить готовую систему "запаралеливания" для таких генераторов, она применяется для сварочных аппаратов. Но это ничего не меняет если есть проблемы с самим генератором.
Можешь собрать сам на симисторе или реле - посмотри в поиске есть схемы таких автоматов.
Это целесообразно в том случае когда нагрузка носит непостоянный характер.
То что защита срабатывает от реактивного тока это нормально, ничего страшного нет на то она и защита от перегрузки.
Вопрос в том что "камера" плохая нагрузка в связи с цикличностью работы и пусковыми перегрузками. |
|
OleghkA . Сообщения: 601
|
| Tropos писал: | | [потом переключателем (включателем) соединяешь вместе они сами войдут в синхронизм, |
с какого пенька они войдут в синхронизм?
это сложные системы синхронизации. если пара синхронников то никогда они на синхронизируются, автоматом синхроник и асинхроник могут. как можно такое советовать, "врубай" не узнав хотя бы тип генераторов.
три условия обязаны быть выполнеными. |
|
Tropos Гость 89.138.*.*
|
OleghkA,
Если иметь бубен, да в лесу, где много разных грибов, можно все синхронизировать.
Ты бы еще про инверторные генераторы рассказал.
A всего то нужно было почитать что пишет andre2005, |
|
OleghkA . Сообщения: 601
|
Tropos,
Условия включения в параллельную работу электростанций
Одинаковое чередование фаз
Равенство выходных напряжений
Равенство выходных частот
а ты бубни далее.
пока не ясно, что за агрегаты, советовать просто "врубать" безнравственно.
повторяю, что асинхронный и синхронный можно "врубать", желательно, что бы у асинхронного агрегата мотор слабее был.
если оба синхронных, то вместо одного сделать самому асинхронный из обычного асинхронника.
число пар полюсов одинаково. |
|
Tropos Гость 87.69.*.*
|
| OleghkA писал: | Tropos,
повторяю, что асинхронный и синхронный можно "врубать", желательно, что бы у асинхронного агрегата мотор слабее был.
если оба синхронных, то вместо одного сделать самому асинхронный из обычного асинхронника.
число пар полюсов одинаково. |
Это мне запомнить, и молится с поклонами как на образа по пятницам, или каждый день? |
|
elman Участник Сообщения: 474
|
ИМХО 0,9 квт Это однофазник, тогда ОДИНАКОВОЕ ЧЕРЕДОВАНИЕ ФАЗ отменяем. Может попробовать два диодных моста свой с каждого генератора, затем кондер и 50 гц инвертор. |
|
Tropos Гость 87.69.*.*
|
elman,
Тогда проще построить гидроэлектростанцию на реке в которой ловят рыбу.
И еще не забыть про дирижабли как в Васюках... |
|
kskaup Гость 77.233.*.*
|
Проще просто уменьшить мощность холодильной установки или постевить два менее мощных агрегатаюхотя видимо неверные условия задачи? Генратор на Квт 0,9 или ква.200ватт перегруза не очень-то сильно сказываются на перегрев БГ,еслибы были ДГ то было б проще ставиш синхронизатори вводиш в парролель .синхронизатор прёш с парохода если рядом есть флот |
|
elman Участник Сообщения: 474
|
Tropos, Словоблудием не занимаемся. ИМХО вариант решения конкретной ТЗ. А СТРОИТЬ - это Вам на строительный форум, а не на технический с электронным уклоном. Автор сам решит что ему приемлемо по решению, и какой вариант будет работоспособен. ЦИТАТА Tropos, "потом переключателем (включателем) соединяешь вместе они сами войдут в синхронизм" А если они в этот момент в противофазе - как бы они у тебя в разнос не пошли качая мощность друг на друга.  |
|
буржуй Участник Сообщения: 142
|
Вопрос можно решить двумя путями:1.это OleghkA расписал по грамотному.2.в лоб по совету elman,ну не бывает по другому ,ну естественно так как перегруз небольшой накрутить генератор обеспечив охлаждение. |
|
Tropos Гость 89.138.*.*
|
elman,
Для тебя "фаза" это что то из области "молотком по пальцам"?
Такой способ включения в параллель это типовое решение, для начала уравнивают частоты и этого вполне достаточно для входа в синхронизм без угадывания фазы.
Таким образом синхронизируют дизели и электростанции с сотнями - тысячами киловатт.
Ну ты этого мог и не знать.
И объясни как ты собрался питать "инвертор" суммарной мощностью двух генераторов, на особых "диодных мостах"?
Как она там "засуммируется" без взаимовлияния генераторов?
Ты это сам придумал или где то вычитал на подобном форуме?
буржуй,
По "другому" это купить коробку размером в кирпич и по цене кирпича, предназначенную для автоматического включения генераторов в синхронной режим на одну линию и не морочить себе яйца. |
|
elman Участник Сообщения: 474
|
Tropos, Давай умничай. А уравнивать частоты будешь на глаз Только Ты забыл сказать что со второго генератора надо снять возбуждение прежде чем вводить в синхронизм. Согласится ли автор разбирать и ковыряться внутрях генераторов. Короче с тобой я препинаться не собираюсь, я отвечаю автору и ТОЛЬКО. Особенно если для тебя диодный мост (который кстати подойдет от любой стиралки) является чем-то особенным. |
|
Tropos Гость 87.69.*.*
|
elman,
Давай ты не будешь тут давать!
Нет на тебя спроса.
Генераторы выходят на режим частоты или по приборам или автоматически в зависимости от девайса.
Синхронизация генераторов обеспечивается автоматически при включении в параллель в рабочем режиме.
Более мощный генератор всегда ведущий и навязывает свой темп как обороты (частоту) ведомому генератору.
НО это только в том случае когда они включенный в параллель непосредственно.
Хотя и это и не принципиально, потому что автор этого сообщения освоил методику синхронизации и вопросов на эту тему не задает.
Его интересуют совсем другие проблемы - читай внимательно текст, что бы потом не писать в своем сообщении ахинею.
Не засовывай голову в песок в позе страуса, такая поза опасна последствиями.
Расскажи как реализовать сложение мощностей двух генераторов в твоем варианте| elman писал: | | два диодных моста свой с каждого генератора, затем кондер |
Придется тебе взять длиннннннууууууую паузу.  |
|
буржуй Участник Сообщения: 142
|
Tropos А ты посмотри краем глаза как реализовано это с выпрямлением фаз в бесперебойниках с двойным преобразованием,я думаю после этого вопросов боле не будет,все давно решено. |
|
Tropos Гость 89.138.*.*
|
буржуй,
Послать можно кого угодно и куда угодно.
Без ссылок на свою многозначительность, конкретно на вопрос ответь. | elman писал: | | два диодных моста свой с каждого генератора, . |
|
|
Kibermehanik Участник Сообщения: 143
|
Я бы на месте админов вам каждому по бану влепил бы, чтоб матчасть пока поучили, вроде и спецы а ведёте себя как бабки на базаре, а не спецы на форуме
ИМХО - Небудет никакой паралели у разномощных генераторов, вернее возможна, только игра свеч стоить не будет.
ЗЫ. какой смысл изобретать велосипед когда он уже давно создан? |
|
lee Участник Сообщения: 1094
|
Тему закрываю. Возможно до появления автора. |
|