| Автор | Сообщение |
steelth2018 Новичок Сообщения: 3
|
Доброе утро!
Возникла следующая ситуация:
На судне установлен котел OVS2 VERTICAL COMPOSITE BOILER фирмы OSAKA BOILER MFG. CO., LTD со щитом управления VJ-140
-1 фирмы VOLCANO CO. LTD. Учитывая знания и время реагирования местных технишинов приходится многое выполнять самому. Прошу консультации. В ПЛК OMRON CQM1-
CPU11-E после выключения электропитания щита при замене магнитного контактора стал мигать индикатор ALARM/ERROR. В документации говорится, что такую ошибку может вызывать батарея OMRON 3G2A9-BAT08 C500-BAT-08 и необходимо произвести её замену. В ЗИПе нашел такую батарею, однако состояние её было неизвестно (по виду не новая) измерил её питание мультиметром = 3,6 V. Я так понимаю это не аккумулятор, а просто батарея? Можно ли установить? Второй вопрос обесточивать ли сам контроллер при замене батареи? На сайтах пишут, что производители ПЛК рекомендуют менять батарею не обесточивая ПЛК.
Заранее благодарю за ответы! |
|
anatoly_k_57 Участник Сообщения: 374
|
Батарея в PLC обычно для сохранения двнных, при отсоединении данные пропадут! Если уже не пропали...
Мы в NCK станков с ЧПУ меняем при выключенном питании, но там ионистор на пол-фарады и в документации указано время - 15мин. |
|
steelth2018 Новичок Сообщения: 3
|
| anatoly_k_57 писал: | Батарея в PLC обычно для сохранения двнных, при отсоединении данные пропадут! Если уже не пропали...
Мы в NCK станков с ЧПУ меняем при выключенном питании, но там ионистор на пол-фарады и в документации указано время - 15мин. |
Тоже PLC OMRON или другие? |
|
anatoly_k_57 Участник Сообщения: 374
|
Не помню точно, но прошивка там слетела - чехи присылали (линия мойки) новую - заливали.
Линия простояла пол-года, всё не могли доделать до конца, видимо подсела батарея, а потом новогодние каникулы и ... |
|
andrez Участник Сообщения: 53
|
|
steelth2018 Новичок Сообщения: 3
|
Всем спасибо за ответы! Есть еще один вопрос в ЗИПе для другого оборудования имеются модули OMRON CQM1-ME04K. Я так понимаю они необходимы для замены в контроллерах при утере самой программы. Кто-нибудь сталкивался с процедурой их замены? Заранее благодарю за ответы. |
|
o_l_e_g Предупреждений: 1 Сообщения: 4098
|
| steelth2018 писал: | | Всем спасибо за ответы! Есть еще один вопрос в ЗИПе для другого оборудования имеются модули OMRON CQM1-ME04K. Я так понимаю они необходимы для замены в контроллерах при утере самой программы. Кто-нибудь сталкивался с процедурой их замены? Заранее благодарю за ответы. | Это флеш-память. В неё, нужно записывать программу перед установкой в оборудование.
Батарея меняется без отключения питания. Перед установкой, лежалую батарею рекомендуется коротнуть на 3-5 сек.
Кстати, ошибка будет мигать и после замены батареи, её скидывают программатором.
Добавлено 05-11-2017 01:23
И перед всеми манипуляциями с контроллером, очень рекомендуется СЧИТАТЬ ПЛК ПРОГРАММУ, или ИМЕТЬ РЕЗЕРВНУЮ КОПИЮ.!!! |
|
anatoly_k_57 Участник Сообщения: 374
|
o_l_e_g, если батарея "SAFT" то коротить нельзя ни в коем случае! Она особенная и коротыша боится, как чёрт ладана!;-) |
|
o_l_e_g Предупреждений: 1 Сообщения: 4098
|
anatoly_k_57, У омрона, всю жизнь, были свои оригинальные литиевые батареи. |
|