Nova Florida Velacompact 0SCHEMOD11-светит красн. светодиод

Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы
АвторСообщение
anatol22
Участник
Сообщения: 724




20-12-2015 17:44

Nova Florida Vela compact CTN, плата 0SCHEMOD11 CE-0051BR3297, сразу при включении - постоянно светит красный светодиод CV2- "Блокировка из-за отсутствия пламени". Реле не включаются.
Подключена на столе в дымоходном варианте. Питание в норме.
Есть импульсы на модулирующем клапане.
При замыкании, или обрыве датчиков температуры - срабатывают реле насоса и вентилятора, через 10 секунд реле насоса выключается, затем через 10 сек -и реле вентилятора. Светодиод CV2 горит постоянно . В этом режиме реагирует на иммитацию пламени – отключается реле вентилятора.
Реагирует на обрыв датчика давления СО – выключается CV2, и мигает желтый CV1 .
На ручки не реагирует. Сброс не делается. На другие датчики не реагирует.
Так-же ведет себя и в турбо режиме.
Блокировка ничем не снимается.
Konstantin_18
Участник
Сообщения: 3373




20-12-2015 19:35

TINY13 подкинь с исправной
anatol22
Участник
Сообщения: 724




20-12-2015 20:36

Тоже сложилось впечетление, что это скорее програмный сбой. Дефектов на плате не нашел. Если сбой TINY13, то непонятно, почему включаются реле насоса - его TINY13 включает.
И TINY13 выдает "1" на включение клапана. Проверю, может в этом проблема.
Нету TINY13 подкинуть. Если у кого есть - куплю.
sa-sha
Участник
Сообщения: 937




20-12-2015 21:32

anatol22 писал:
На ручки не реагирует. Регуляторы исправны.

Вот тут то и бывают сюрпризы , Если при прозвонке нет четкого 0-ноля а пару Ом, то может и не ресетнутся , пинцетом хорошо сбрасывается средний вывод Р2 на нижний +5В, ну и паузу иногда выдержать нужно улыбка
Теоретик65
Участник
Сообщения: 2050




20-12-2015 21:42

Как вариант при !ИСПРАВНЫХ! регуляторах, неисправность ключевых транзисторов реле.
anatol22
Участник
Сообщения: 724




20-12-2015 21:51

sa-sha, На регуляторах смотрел напряжение осциллографом - идеальный "0".
Теоретик65, Если бы были неисправны транзисторы ключей, реле бы не срабатывало.
Не прошел вариант и с блокированием "1" на включение клапана с TINY13 - светит красный светодиод CV2 все равно . Через 5 сек. процессор замечает, что "1" заблокирована, и начинает менять на выходе TINY13 1/0 с периодом 2 сек.
Теоретик65
Участник
Сообщения: 2050




20-12-2015 22:20

anatol22, еще как вариант , как ведет себя оптрон схемы контроля пламени?
anatol22
Участник
Сообщения: 724




20-12-2015 22:31

Теоретик65, До включения контроля пламени не доходит - не включается реле улыбка . Оптрон-рабочий.
hh3102
Участник
Сообщения: 274




21-12-2015 12:37

Цитата:
Вот тут то и бывают сюрпризы , Если при прозвонке нет четкого 0-ноля а пару Ом, то может и не ресетнутся , пинцетом хорошо сбрасывается средний вывод Р2 на нижний +5В, ну и паузу иногда выдержать нужно
На регуляторах смотрел напряжение осциллографом - идеальный "0"

а должно быть +5в. иначе не сбросится
anatol22
Участник
Сообщения: 724




21-12-2015 15:42

sa-sha, hh3102, оказались правы. Я мерял по привычке сброс относительно "0", а относительно " +5" точно не замерял. На одном регуляторе напряжение относительно "+5" - 0,25В. Замена регулятора решила проблему. улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Nova Florida Velacompact 0SCHEMOD11-светит красн. светодиод
Перейти:  
Текущий раздел» Бытовая техника» Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)


Похожая информация:
  • Nova Florida Altair BTNE 32 нет ГВС
  • NOVA FLORIDA Ошибка модуляции
  • Nova Florida -опознать элементы
  • Нап.кот.Nova Florida Altair RTN-E48--плохо греет
  • Nova Florida Delfis STFS-24.Блок питания.








  • Информация по ремонту для специалистов - справочники, инструкции, энциклопедия, советы и секреты ремонта,  настройка, сервисные режимы
    Powered by phpBB 2.0.18 © 2001, 2002 phpBB Group!