Котел NOBEL NB2-24-SE
Плата вот такая: http://monitor.net.ru/forum/nobel-nb-1-18-se-nb-2-24-se-download-27464.html

Первоначально были перебои с открытием газового клапана, в процессе проверки заметил, что розжиг тоже работает через раз. Ключи BC847 на реле клапана были с утечкой, после замены открывает клапан нормально но розжиг пропал окончательно.
На базе ВС857 упр. реле розжига - стабильно 5V и не уменьшается при всем цикле (с 5V шины подтягивается через 1 Ком). Плата обвязана, при подаче пламени после открытия газ. клапана функционирует нормально.

Если отпаять перемычку по пути от 37 ноги ST72F324B до ключа и замыкать на землю то реле срабатывает и розжиг есть.
Под рукой есть плата Ferroli DOMIproject с ST72C334J4, сравнил по даташитам, выводы вроде у них совпадают, так на ней 37 вывод звониться на землю как p-n переход. На Nobel не прозванивается вообще, ни на землю ни на 5V.

Есть подозрения что нога отгорела - может у кого есть плата Nobel и возможность прозвонить 37 вывод?
sa-sha
Участник
Сообщения: 967




21-11-2011 21:07

fabb, Не всегда на одинаковых процесорах, установленых на разных платах, одни и теже выводы отвечают за одинаковые команды ! Попробуй прогреть проц ,может востановится .
fabb
Новичок
Сообщения: 16




21-11-2011 22:09

sa-sha, на обоих этих процах выводы с 34 по 37 обозначены как порты с выходом 20mA (HS = 20mA high sink on N-buffer only) и прозваниваются на корпус как p-n переход, но убедиться бы что на живом Нобеле именно так. Потом уже и жарить не жалко.
Konstantin_18
Участник
Сообщения: 3420




22-11-2011 01:37

fabb, Выбрасывай плату. На Нобелях порты щелкают как семечки, причем именно так описал, нога просто уходит в обрыв. Видимо китайцы умышленно подбирают особо дохлые экземпляры процов. недовольство, огорчение
fabb
Новичок
Сообщения: 16




22-11-2011 15:04

Прогрев проца не помог.
Konstantin_18, спасибо, новая плата заказана.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» NOBEL NB2-24-SE нет розжига
Перейти:  
Текущий раздел» Бытовая техника» Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)


Похожая информация:
  • Контроллер розжига и горения S4565AM 1009 1 нет розжига
  • Блок розжига ineco IO 800 нет розжига
  • NOBEL NB2-24-SE с жк дисплеем
  • Котел NOBEL NB2-24-SE ошибка E02
  • Вентиль подпитки Nobel








  • Информация по ремонту для специалистов - справочники, инструкции, энциклопедия, советы и секреты ремонта,  настройка, сервисные режимы
    Powered by phpBB 2.0.18 © 2001, 2002 phpBB Group!