11-05-2010 13:59

В результате КЗ кабеля модуляции подгорел R9 - показывает 12 Ом ?
Сколько д.б.? Транзюк BCP53 вроде цел, но не уверен, на выход шурует 28 В. Чем его можно заменить из отеч-го?
Спасибо!
habitat
Участник
Сообщения: 672




12-05-2010 11:22

Ridlik писал:
В результате КЗ кабеля модуляции подгорел R9 - Сколько д.б.?

39e
Ridlik
Новичок
Сообщения: 17




12-05-2010 21:48

Спасибо большое! Заработало!